亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

冒牌貨
發帖時間:2019-02-18 14:56:20 樓主

聲屏障(砌體、金屬)檢驗批質量檢驗記錄填表范例


聲屏障(砌體、金屬)檢驗批質量檢驗記錄填表說明及范例


聲屏障(砌體、金屬)檢驗批質量檢驗記錄填表說明及范例

【規范名稱及編號】城鎮道路工程施工與質量驗收規范》(CJJ 1-2008

【條文摘錄】

16.9 聲 屏 障

16. 9. 1 聲屏障所用材質與單體構件的結構形式、外形尺寸、隔聲性能應符合設計要求。
16.9.2 砌體聲屏障施工應符合下列規定:
    1 混凝土基礎及砌筑施工應符合本規范第14. 2節和第14.4節的有關規定。
    2 施工中的臨時預留洞凈寬度不應大于1m。
    3 當砌體聲屏障處于潮濕或有化學侵蝕介質環境中時,砌體中的鋼筋應采取防腐措施。
16.9.3 金屬聲屏障施工應符合下列規定: 
    1 焊接必須符合設計要求和國家現行有關標準的規定。焊接不應有裂縫、夾渣、未溶合和未填滿弧坑等缺陷。
    2 基礎為砌體或水泥混凝土時,其施工應符合本規范第16.9.2條的有關規定。
    3 屏體與基礎的連接應牢固。
    4 采用鋼化玻璃屏障時,其力學性能指標應符合設計要求。屏障與金屬框架應鑲嵌牢固、嚴密。

16. 11. 9 聲屏障質量檢驗應符合下列規定:

主 控 項 目

     1 降噪效果應符合設計要求。
       檢查數量:按環保部門規定:
       檢驗方法:按環保部門規定。

— 般 項 目

     2 聲屏障所用材料與性能應符合設計要求。
       檢查數量:每檢驗批1次。
       檢驗方法:查檢驗報告和合格證。
     3 砌筑砂漿強度應符合本規范第14.5. 3條第7款的規定。
     4 混凝土強度應符合設計要求。
       檢查數量:每100m31組(3塊)。
       檢驗方法:查試驗報告。
     5 砌體聲屏障應砌筑牢固,咬砌有序,砌縫均勻,勾縫密實。金屬聲屏障安裝應牢固。
       檢查數量:全數檢查。
       檢驗方法:觀察。
       6 砌體聲屏障允許偏差應符合表16. 11. 9的規定。

表16. 11. 9 砌體聲屏障允許偏差

項目 允許偏差 檢驗頻率 檢驗方法
范圍(m) 點數
中線偏位(mm) ≤10 20 1 用經緯儀和鋼尺量
垂直度 ≤0. 3%H 1 用垂線和鋼尺量
墻體斷面尺寸(mm) 符合設計規定 1 用鋼尺量
順直度(mm) ≤10 100 2 用10m線和鋼尺量,不少于5處
水平灰縫平直度(mm) ≤7 2 用10m線和鋼尺量,不少于5處
平整度(mm) ≤8 20 2 用2m直尺和塞尺量


     7 金屬聲屏障安裝允許偏差應符合表16.11. 9-2的規定。

表16.11.9-2 金屬聲屏障安裝允許偏差

項目 允許偏差 檢驗頻率 檢驗方法
范圍 點數
基線偏位(mm) ≤10 20m 1 用經緯儀和鋼尺量
金屬立柱中距(mm) ±10 1 用鋼尺量
立柱垂直度(mm) ≤0. 3%H 2 用垂線和鋼尺量,順、橫向各1點
屏體厚度(mm) ±2 1 用游標卡尺量
屏體寬度、高度(mm) ±10 1 用鋼尺量
鍍層厚度(um) ≥設計值 20m且不少于5處 1 用測厚儀量



其他類似問題

聲屏障(砌體、金屬)檢驗批質量檢驗記錄填表范例 【規范名稱及編號】《城鎮道路工程施工與質量驗收規范》(CJJ 1-2008) 【條文摘錄】 16.9 聲 屏 障 16. 9. 1 聲屏障所用材質與單體構件的結構形式、外形尺寸、隔聲性能應符合設計要求。16.9.2 砌體聲屏障施工應符合下列規定: 1 混凝土基礎及砌筑施工應符合本規范第14. 2節和第14.4節的有關規定。 2 施工中的臨時預留洞凈寬度不應大于1m。 3 當砌體聲屏障處于潮濕或有化學侵蝕介質環境中時,砌體中的鋼筋應采取防腐措施。16.9.3 金屬聲屏障施工應符合下列規定: 1 焊接必須符合設計要求和國家現行有關標準的規定。焊接不應有裂縫、夾渣、未溶合和未填滿弧坑等缺陷。 2 基礎為砌體或水泥混凝土時,其施工應符合本規范第16.9.2條的有關規定。 3 屏體與基礎的連接應牢固。 4 采用鋼化玻璃屏障時,其力學性能指標應符合設計要求。屏障與金屬框架應鑲嵌牢固、嚴密。 16. 11. 9 聲屏障質量檢驗應符合下列規定: 主 控 項 目 1 降噪效果應符合設計要求。 檢查數量:按環保部門規定: 檢驗方法:按環保部門規定。 — 般 項 目 2 聲屏障所用材料與性能應符合設...閱讀全文

冒牌貨 2019-02-18 1647 0

防眩板檢驗批質量檢驗記錄填表范例 防眩板檢驗批質量檢驗記錄填表說明 【規范名稱及編號】《城鎮道路工程施工與質量驗收規范》(CJJ 1-2008) 【條文摘錄】 16.11.10 防眩板質量檢驗應符合下列規定: 一 般 項 目 1 防眩板質量應符合設計要求。 檢查數量:每種、每批查1次。 檢驗方法:查出廠檢驗報告。 2 防眩板安裝應牢固、位置準確,遮光角符合設計要求,板面無裂紋,涂層無氣泡、缺損。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察。 3 防眩板安裝允許偏差應符合表16.11.10的規定。 表16. 11.10 防眩板安裝允許偏差 項目 允許偏差(mm) 檢驗頻率 檢驗方法 范圍 點數 防眩板直順度(mm) ≤8 20m 1 用10線和鋼尺量 垂直度 ≤5 20m且不少于5處 ...閱讀全文

冒牌貨 2019-02-26 1579 0

隔離柵檢驗批質量檢驗記錄填表范例 隔離柵檢驗批質量檢驗記錄填表說明 【規范名稱及編號】《城鎮道路工程施工與質量驗收規范》(CJJ 1-2008) 【條文摘錄】 16. 11. 7 隔離柵質量檢驗應符合下列規定: 一 般 項 目 1 隔離柵材質、規格、防腐處理均應符合設計要求。 檢查數量:每種、每批(2000件)1次。 檢驗方法:查出廠檢驗報告。 2 隔離柵柱(金屬、混凝土)材質應符合設計要求。 檢查數量:每種、每批(2000根)1次。 檢驗方法:查出廠檢驗報告或試驗報告。 3 隔離柵柱安裝應牢固。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察。 4 隔離柵允許偏差應符合表16.11.7的規定, 表16. 11.7 隔離柵允許偏差 項目 允許偏差 檢驗頻率 檢驗方法 范圍(m) 點數 順直度(mm) ≤20 20 1 用20m線和鋼尺量 ...閱讀全文

冒牌貨 2019-02-26 2496 0

隔離墩檢驗批質量檢驗記錄填表范例 隔離墩檢驗批質量檢驗記錄填表說明 【規范名稱及編號】《城鎮道路工程施工與質量驗收規范》(CJJ 1-2008) 【條文摘錄】 16.11.6 隔離墩質量檢驗應符合下列規定: 主 控 項 目 1 隔離墩混凝土強度應符合設計要求。 檢查數量:每種、每批(2000塊)1組。 檢驗方法:查出廠檢驗報告并復驗。 2 隔離墩預埋件焊接應牢固,焊縫長度、寬度、高度均應符合設計要求,且無夾渣、裂紋、咬肉現象。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:查隱蔽驗收記錄。 一 般 項 目 3 隔離墩安裝應牢固、位置正確、線型美觀,墩發面整潔。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察。 4 隔離墩安裝允許偏差應符合表16. 11. 6的規定。 表16.11.6 隔離墩安裝允許偏差 項目 允許偏差(mm) 檢驗頻率 檢驗方法 范圍 點數 直順度 ≤5 每20m 1 ...閱讀全文

冒牌貨 2019-02-26 1532 0

護坡檢驗批質量檢驗記錄填表范例 護坡檢驗批質量檢驗記錄填表說明 【規范名稱及編號】《城鎮道路工程施工與質量驗收規范》(CJJ 1-2008) 【條文摘錄】 16. 11. 5 護坡質量檢驗應符合下列規定: 一 般 項 目 1 預制砌塊強度應符合設計要求。 檢查數量:每種、每檢驗批1組(3塊)。 檢驗方法:查出廠檢驗報告。 2 砂漿強度應符合本規范第14. 5.2條第7款的規定。 3 基礎混凝土強度應符合設計要求。 檢查數量:每100m31組(3塊) 檢驗方法:查試驗報告。 4 砌筑線型順暢、表面平整、咬砌有序、 無翹動。砌縫均勻、勾縫密實。護坡頂與坡面之間縫隙封堵密實。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察。 5 護坡允許偏差應符合表16. 11. 5的規定。 表16. 11. 5 護坡允許偏差 項目 允許偏差(mm) 檢驗頻率 檢驗方法 漿砌塊石 漿砌料石 混凝土砌塊 范圍 點數 基底高...閱讀全文

冒牌貨 2019-02-25 3296 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信