亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

橋東
發帖時間:2018-12-28 22:00:34 樓主

請問大家 誰知道,用回彈儀測強時,回彈強度最后的推定值不小于設計強度值算合格,還是要大于設計強度值多少比例才算合格呢?請高手指點

愛瑞瑞
回帖時間:2019-01-28 09:27:14 1樓

回彈強度最后的推定值不小于設計強度值就算合格
云中飛鶴
回帖時間:2019-01-03 11:27:03 2樓

不小于設計要求就符合要求
明朗的天
回帖時間:2018-12-31 07:55:16 3樓

這玩意與碳化深度有很大的關系

其他類似問題

請問大家 誰知道,用回彈儀測強時,回彈強度最后的推定值不小于設計強度值算合格,還是要大于設計強度值多少比例才算合格呢?請高手指點...閱讀全文

橋東 2018-12-28 5070 3

白松抗彎強度設計值?...閱讀全文

123456call 2017-02-25 2359 1

如果我用方木在梁支架檢算中作為主梁和次梁使用,露天情況,應該勾選哪些呢?那個施工和維修的短暫情況是什么意思呢? 我...閱讀全文

Mr。金 2015-01-26 3258 1

最近經常有客戶問小編,說我使用你們的軟件進行混凝土試塊的評定,但是評出出來的結果好像不對啊,我們混凝土試塊的設計強度是C30的,可是實際測出來有32,33。都是大于30的,那為什么還是不合格啊,是不是軟件有問題呢?答案當然是否定的,那為什么還會不合格,問題出在哪里呢?方法/步驟1第一步:大家可以看一下《混凝土強度檢驗評定標準》GBT 50107-2010,其實這里面對混凝土試塊強度有很詳細的說明,例如我們有24組試塊,設計強度為C30,實際測試強度假設全部為32.計算結果如下2第二步:雖然32大于30,但是為什么還是不合格,接下來我把規范截圖給大家3第三步:顯然,我們的試塊組數為24組,是大于20組的,那么判定系數λ就是0.95,λ就是0.85,接下來再來看計算公式Mfcu是我們的平均強度,為32,對它的要求是大于等于fcu,k+λ*Sfcu,fcu,k是設計強度,也就是30,λ是合格判定系數,已知是0.95,Sfcu是我們的方差,軟件計算出來為2.5,那么我們計算一下,30+0.95*2.5=32.38,顯然,32小于32.38.所以強度平均值不合格接下來再來看下我們的最小值fcu,min,為32.對它的要求是大于λ*fcu,k,λ為0.85,fcu,k為30,30*0.85=27,那么32是大于27的,也就是說我們的最小值符合規范要求。但是判定試塊合格,必須滿足平均...閱讀全文

奮斗 2013-12-17 6860 0

同條件養護試塊評定中混凝土強度值是用代表強度值還是折合后抗壓強度的換算強度值?...閱讀全文

細雨 2016-08-09 7186 1