請問一下這個管道沖洗記錄里面的流量和流速,是怎么計算得來得,或者說還是直接根據圖紙說明上的直接變動一下。

云中飛鶴
回帖時間:2018-12-26 09:19:26 1樓

根據規范要求采取加壓措施來滿足的
韋先生
回帖時間:2018-12-26 08:36:24 2樓

詳見《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》6 系統試壓和沖洗6.4 沖 洗6.4.1 管網沖洗所采用的排水管道,應與排水系統可靠連接,其排放應暢通和安全。排水管道的截面面積不得小于被沖洗管道截面面積的60%。6.4.2 管網沖洗的水流速度不宜小于3m/s;其流量不宜小于表6.4.2的規定。當施工現場沖洗流量不能滿足要求時,應按系統的設計流量進行沖洗,或采用水壓氣動沖洗法進行沖洗。沖洗水流量 表6.4.2  管道公稱直徑(mm)300  250   200    150  125  100   80   65  50   40     沖洗流量(L/s)220  154   98     58   38     25   15   10   6     4