    求助各位前輩:我項目原預留施工電梯口位于兩棟高層建筑之間伸縮縫位置,兩棟建筑并不平行,施工電梯預留位置剛好位于伸縮縫最寬的地方,導致伸縮縫寬度略大與施工電梯附墻架的寬度,無法直接安裝。

    現擬對施工電梯處兩棟高層的梁向外側水平延長一段,作為臨時懸挑梁,用于打施工電梯的附墻架(II型),請問各位前輩此法可行不,如可行,那么在方案中應該如何進行計算?

    施工電梯選用SC200/200  雙籠   吊籠尺寸3.5X1.5X2.5   未超過120m

    萬分感謝

    

云中飛鶴
回帖時間:2018-12-21 15:49:31 1樓

不允許這樣子的哦
云中飛鶴
回帖時間:2018-12-21 15:49:13 2樓

不允許這樣子的哦
愛瑞瑞
回帖時間:2018-12-19 09:33:29 3樓

改變結構,建議請設計院協助確認。
  • 常德建筑人2018-12-19 15:04:42回復

    未改變結構啊。 臨時懸挑梁,僅服務于附墻架。隨著施工電梯一起拆除的 未改變結構啊。 臨時懸挑梁,僅服務于附墻架。隨著施工電梯一起拆除的

其他類似問題

求助各位前輩:我項目原預留施工電梯口位于兩棟高層建筑之間伸縮縫位置,兩棟建筑并不平行,施工電梯預留位置剛好位于伸縮縫最寬的地方,導致伸縮縫寬度略大與施工電梯附墻架的寬度,無法直接安裝。 現擬對施工電梯處兩棟高層的梁向外側水平延長一段,作為臨時懸挑梁,用于打施工電梯的附墻架(II型),請問各位前輩此法可行不,如可行,那么在方案中應該如何進行計算? 施工電梯選用SC200/200 雙籠 吊籠尺寸3.5X1.5X2.5 未超過120m 萬分感謝...閱讀全文

常德建筑人 2018-12-18 2458 3

老師,類似于平行四邊形截面的、側面傾斜的梁,角度70度左右,怎么驗算支架,可否套用品茗安全計算...閱讀全文

hetianxia 2019-06-26 963 1

大家好,請教一下懸挑腳手架擱置點為懸挑梁,怎么驗算結構懸挑梁...閱讀全文

123312 2020-05-10 1085 1

請問V13.7.5安全版本中,多排懸挑架主梁如果平鋪在T梁上(碼頭工程),如何驗算錨固點部位的梁板?...閱讀全文

baroque 2022-09-03 657 1

樓梯間處,懸挑架可否采用擱置主梁的驗算方式,設置圖片能否給我看下...閱讀全文

隨遇而安 2014-06-16 3755 2