亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

豆豆692
發帖時間:2018-12-01 21:15:25 樓主

如上圖,多聯機空調室外機組等檢驗批導出為PDF格式時缺右邊框,直接打印則正常,非常影響使用!

施工小茗
回帖時間:2018-12-04 15:08:14 1樓

第一個  在軟件中預覽看是否右邊框缺失,如果預覽界面缺失,調整表格寬度即可

第二個  匯總分項表格樣式是根據通風空調規范171頁來的 ,下個版本會在表頭下面的分項工程前面加區別

第三個  軟件導出excel打印超出范圍需要手動調整 這個是excel表的兼容性問題非軟件問題,建議導出pdf打印,表格就不會亂了

豆豆692
回帖時間:2018-12-01 21:31:18 2樓


還有個問題,如圖,多聯機空調匯總成分項時表頭不正確,從1.6版本就是這樣,現在1.7版本仍然沒改過來。

另外,導出為EXCEL格式時頁面超出打印范圍,都是軟件問題,跟電腦無關,望盡快解決。

其他類似問題

如上圖,多聯機空調室外機組等檢驗批導出為PDF格式時缺右邊框,直接打印則正常,非常影響使用!...閱讀全文

豆豆692 2018-12-01 2239 2

關于多聯機(熱泵)空調系統的資料表格怎么填寫,有沒有范本?。勘砀?6180101~06180701...閱讀全文

豆豆486 2016-07-22 2845 1

多聯機空調系統檢驗批表都是空白的,要用壓縮式制冷(熱)系統還是吸收式制冷系統的表格代替?還是怎么辦?...閱讀全文

汐汐 2016-04-22 7764 2

通風與空調-0618多聯機(熱泵)空調系統子分部-061803、061804、061805、061806、061807、061808檢驗批容量怎么填寫...閱讀全文

羅珞 2020-04-21 3505 1

室外機組安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格示例—— 室外機組安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格填寫說明—— 一、填寫依據 《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。二、檢驗批劃分 按設備類型、系統類別劃分檢驗批。8.2主控項目8.2.9 多聯機空調(熱泵)系統的安裝應符合下列規定: 1 多聯機空調(熱泵)系統室內機、室外機產品的性能、技術參數等應符合設計要求,并應具有出廠合格證、產品性能檢驗報告。 2 室內機、室外機的安裝位置、高度應符合設計及產品技術的要求,固定應可靠。室外機的通風條件應良好。 3 制冷劑應根據工程管路系統的實際情況,通過計算后進行充注。 4 安裝在戶外的室外機組應可靠接地,并應采取防雷保護措施。 檢查數量:按I方案。 檢查方法:旁站、觀察檢查和查閱試驗記錄。8.3一般項目8.3.6 多聯機空調系統的安裝應符合下列規定: l 室外機的通風應通暢,不應有短路現象,運行時不應有異常噪聲。當多臺機組集中安裝時,不應影響相鄰機組的正常運行。 2 室外機組應安裝在設計專用平臺上,并應采取減振與防止緊固螺栓松動的措施。 3 風管式室內機的送、回風口之間,不應形成氣流短路。風口安裝應平整,且應與裝飾線條相一致。 4 室內外機組間冷媒管道的布置應采用合理的短捷路線,并應排列整齊。 檢查數量:...閱讀全文