亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

煙花三月
發帖時間:2018-11-14 10:58:20 樓主

昨天詢問了品茗技術部說,懸臂支護結構設計軟件不能設計基坑深度超過5米的基坑,那這軟件有什么用呢?

建筑人生
回帖時間:2018-12-09 17:41:14 1樓

專家論證的支護都是有資質的地勘單位通過設計計算得出支護設計圖紙
愛瑞瑞
回帖時間:2018-11-19 17:06:54 2樓

超過5m屬于深基坑了,需要有資質的設計院出具支護方案
云中飛鶴
回帖時間:2018-11-15 07:41:48 3樓

支護結構需要設計院出具設計圖紙的-----不是隨便一個人就能設計的

其他類似問題

昨天詢問了品茗技術部說,懸臂支護結構設計軟件不能設計基坑深度超過5米的基坑,那這軟件有什么用呢?...閱讀全文

煙花三月 2018-11-14 1354 3

請問,懸臂支護結構設計只能計算基坑開挖深度在5米以內的嗎?...閱讀全文

煙花三月 2018-11-14 1134 2

12米的基坑鋼板樁支護,在軟件中不管怎么設置數值怎么總是不滿足要求...閱讀全文

華陽 2013-10-16 4209 1

在豆豆網沒有收到相關的視頻...閱讀全文

清泠 2017-08-23 2492 0

現有一鋼板樁支護為依據經驗值進行施工的,但是施工后鋼板樁出現彎曲現行。現進行復核現場采用的鋼板樁是否合適。基本參數:鋼板樁采用拉森III型,基坑開挖深度為3m,鋼板樁嵌入基坑以下6m,基坑內外的地下水位均在0.9~1.3左右,暫定基坑外的地下水位為1,基坑內為1.3.將以上數據輸入軟件卻總出現:“所有土層厚度之和必須≥基坑開挖深度h+支護樁嵌入土深度ld+”試問此問題出在何處?(軟件中無地方可以輸入土層厚度之和)...閱讀全文