施工現場臨時用電安全技術規范最新版哪位大神有,請賜教

云中飛鶴
回帖時間:2018-11-06 08:26:25 1樓

施工現場臨時用電安全技術規范JGJ46-2005.pdf_微盤下載
http://vdisk.weibo.com/s/qaQnpMfeQbsYa

  • 俺不是九零后2018-11-08 11:23:51回復

    謝謝啦 謝謝啦

其他類似問題

施工現場臨時用電安全技術規范最新版哪位大神有,請賜教...閱讀全文

俺不是九零后 2018-11-05 1188 1

品茗安全計算全模塊里面,施工現場臨時用電不能直接生成方案只生成組織設計么?...閱讀全文

方康達 2018-06-01 6073 3

以下電器的計算電流超出數據庫選擇范圍,請點擊菜單欄上的工程選擇電器元件,在電器元件對話框中選擇相應的電器元件類型,點擊添加按鈕進行添加,添加完成后按保存退出就可重新進行用電計算操作。總配電箱:導線型號 其計算電流: 634.40A...閱讀全文

雄霸天下 2016-05-12 2581 1

施工現場臨時用電規范基本要求...閱讀全文

奮斗 2024-07-18 1294 1

為貫徹國家安全生產的法律法規,執行施工現場臨時用電安全技術規范JGJ46-2005標準,落實公司安全生產管理制度,保障項目施工現場用電安全,防止觸電和電氣火災事故發生,制定施工現場臨時用電規定。(凡地方有要求的,可以執行地方要求) ■ 施工現場用電要求 ◎ 采用三級配電系統; ◎ 采用TN-S接地保護系統; ◎ 采用二級漏電保護系統; ◎ 實行一機一閘一箱一漏制。 1 配電箱和開關箱的配置使用規范 ■ 配電箱 ◎ 一級總箱 配置計量表、電流電壓表、電源總隔離開關分路隔離開關、 漏電開關,接地接零排。 ◎ 二級配電箱 具備電源總隔離開關.分路隔離開關.斷路器插座應按規定的位置緊固在絕緣板上,不得歪斜和松動。 ◎ 三級末端開關移動箱 必須設置隔離開關,漏電保護器(動作電流30mA或15m動作時間0.1S)N排,PE排進出線卡,電器元件必須固定在絕緣板上。 ■ 開關箱配置使用規范 ◎ 配電系統應設置總配電箱和分配電箱實行分段分層面配電。分配電箱距離不大于30m。開關箱用于控制固定式設備水平距離不大于3m。 ◎ 動力配電箱與照明電箱宜分別設置。若合置在同一個配電箱內,動力和照明線應分路設置。 ▲ 三級動力箱 ◎ 開關應由三級電箱配電。配電箱的總回路和分路必須裝有明顯斷開點。 ◎ 配電箱、開關箱應設在干燥、通風及常溫場所,否則應作相應防護處理。電箱設在位置周圍應有足夠二...閱讀全文