請問水電消防資料該做哪些檢驗批、隱蔽之類的

豆豆438
回帖時間:2020-12-05 16:59:07 1樓

電阻測試,探測器安裝,控制器安裝,其他設備安裝,軟件安裝,系統調試,系統試運行,內容的話我這有,1302843056
云中飛鶴
回帖時間:2018-10-26 08:22:38 2樓

首先水電消防工程涉及給排水----電器工程和消防工程三個分部---------不同的單體設計圖紙內容都不一樣,你讓如何回答你------把三本驗收規范都給你講解一下?

做資料,首先要學會看圖紙,搞明白設計圖中都有哪些項目,然后對照相應的驗收規范去看有哪些子分部、分項、檢驗批,哪些需要隱蔽、那些需要報驗,哪些需要實驗規范說的都橫清楚------如果你不懂水電的話------最好就近找個老師傅,跟著學學

豆豆666
回帖時間:2018-10-25 10:19:17 3樓

消防工程的施工結果檢查,主要依據《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》GB 50242。
GB 50242規定:3.2.1 建筑給水、排水及采暖工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件、器具
和設備必須具有中文質量合格證明文件,規格、型號及性能檢測報告應符合國家技術標準或設計要求。進場時應做檢查驗收,并經監理工程師核查確認。3.2.4 閥門安裝前,應作強度和嚴密性試驗。試驗應在每批(同牌號、同型號、同規格)數量中抽查10%,且不少于一個。對于安裝在主干管上起切斷作用的閉路閥門,應逐個作強度和嚴密性試驗。由此可見,消火栓管,箱不需要復檢,但應報監理核查確認。
  • 調調DD2018-10-25 10:38:23回復

    要做哪些檢驗批 我都不知道 要做哪些檢驗批 我都不知道

其他類似問題

請問水電消防資料該做哪些檢驗批、隱蔽之類的...閱讀全文

調調DD 2018-10-24 1941 3

沒做過水電資料,想?請教下水電資料都有哪些,分別都用哪些表呢?萬分感謝!...閱讀全文

默然- 2017-04-05 2088 1

微型樁應該做哪些資料,哪些檢驗批和隱蔽呀,護坡以上是微型樁內置9m的鋼管,然后填入石子,注入水泥翻漿,之后就是土方護坡側壁開始放置鋼筋網,開始放置土釘...閱讀全文

哈尼 2018-03-12 4963 2

我們的是立柱樁加混凝土澆的支撐梁,如果我用鋼及混凝土支撐系統檢驗批+鋼筋隱蔽+模板復核,還需要再做鋼筋、模板、混凝土這些檢驗批嗎?如果做的話,這些資料后期分類應該放在哪個子分部分項里面呢?急急...閱讀全文

程程0793 2017-08-06 4841 3

1、水電節能需要做什么資料?什么時候開始做,麻煩詳細點?...閱讀全文

豆豆793 2023-02-20 686 1