亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

dejjivf@sohu.com
發帖時間:2018-10-21 10:35:10 樓主

工地受條件限制實際只能安裝45米壁,都是要用50、55等幾種整機截臂安裝,那進行基礎計算時是不是還是按 50或55的最大自由高度工況取值。

dejjivf@sohu.com
回帖時間:2018-10-23 14:12:02 1樓

是不是可以理解為不截臂時,各項參數是最大的,那直接按不截臂計算基礎是不是更安全些。
  • 云中飛鶴2018-10-23 16:06:55回復

    是的哦 是的哦

dejjivf@sohu.com
回帖時間:2018-10-23 14:11:43 2樓

是不是可以理解為不截臂時,各項參數是最大的,那直接按不截臂計算基礎是不是更安全些。
云中飛鶴
回帖時間:2018-10-23 08:01:49 3樓

截臂安裝須經原設計廠家許可,并給定你配套的平衡臂配重重量,基礎大小可以不變
愛瑞瑞
回帖時間:2018-10-22 15:53:20 4樓

不是的,截臂安裝后,各項荷載參數都不一樣,必須要按照實際的荷載計算。

其他類似問題

工地受條件限制實際只能安裝45米壁,都是要用50、55等幾種整機截臂安裝,那進行基礎計算時是不是還是按 50或55的最大自由高度工況取值。...閱讀全文

dejjivf@sohu.com 2018-10-21 1601 4

塔吊截臂方案,塔吊截臂施工方案...閱讀全文

奮斗 2023-05-05 1229 1

塔吊基礎板式樁基礎中為什么不配置梁,鋼筋驗算卻還有梁鋼筋,這樣就驗算不過了...閱讀全文

花樣年糕 2013-04-13 4302 1

請教下, 1、塔吊基礎計算時是不是都是按獨立狀態下的最大起吊高度計算整機重量,我的別墅只有三層高度才13米,高層建筑高度39米,那么塔吊的安裝高度分別取25米和45米,那軟件計算時是分別輸入實際安裝高度還是取說明使用書中的塔吊自由狀態最大安裝高度40呢。那這時塔吊的自重荷載標準值要不要減去或加上對應標準節的重量呢/ 2、截圖1中的豎向和水平荷截標準值、傾覆力矩標準值是不是就直接對照截圖2中的工作工況和非工作工況輸入? 3、工作工況和非工作工況下的豎向荷截標準值都是隨塔機自重荷截標準值變化的呢 4、截圖2是支腿預埋式基礎的工作工況和非工作工況參數,同一種型號塔吊要是預進地腳螺栓型式基礎那么這個工況參數是不是也是一樣的?...閱讀全文

dejjivf@sohu.com 2014-11-11 7468 1

我們這個塔吊頂面準備和地下室底板平齊,這里軟件里面的承臺上部覆土厚度為0?承臺底面以下土的重度是承臺底部所在的那層土的重度?承臺埋置深度根據圖里的情況是填1.35m還是9.12+0.1=9.22m?承臺底面以上土的加權平均重度整么求的?(因為承臺上部沒有土,Ym=(每層土的厚度*該層土的重度)的總和/土的總高度,里面的土的總高度是一直到地表還是基礎頂面?麻煩了!求指導!!!...閱讀全文

愛學習的阿亮 2017-12-20 3545 2

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信