亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

chengyongxu01
發帖時間:2018-10-11 22:52:59 樓主

當模板支架采用插槽式時,安全計算軟件中沒有這種架體的計算,是否可用碗扣式架體的計算來代替進行計算?

云中飛鶴
回帖時間:2018-10-12 07:20:31 1樓

不可用碗扣式架體的計算來代替進行計算,需要用地方模塊來計算-----因為沒有國家標準,只有行業標準
  • chengyongxu012018-10-13 21:51:37回復

    明白了,謝謝 明白了,謝謝

其他類似問題

當模板支架采用插槽式時,安全計算軟件中沒有這種架體的計算,是否可用碗扣式架體的計算來代替進行計算?...閱讀全文

chengyongxu01 2018-10-11 1410 1

碗扣式、盤扣式、插槽式模板支架區別在哪兒?哪位專家幫忙解釋一下,能附圖就最好了。下圖中的支模架應該屬于哪一種?...閱讀全文

搬磚男神 2018-04-12 11200 10

插槽式鋼管模板支撐架的怎么計算...閱讀全文

yuanst 2014-04-21 3496 2

拱形梁板模板支架計算時是否按最高點取值,且梁板截面高度按豎直向輸入?因為梁板設計高是垂直向?我發現軟件不能直接計算拱形或斜梁、坡屋面板。...閱讀全文

獵日天狼 2018-09-05 2055 2

模板工程模塊中,如梁模板(扣件式,梁板立柱共同),模板及支架計算依據有5種:《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》JGJ130-2011《建筑施工模板安全技術規范》JGJ162-2008《混凝土結構工程施工規范》GB50666-2011《建筑施工臨時支撐結構技術規范》JGJ300-2013《建筑施工腳手架安全技術統一標準 》GB51210-2016如監理和當地安監站沒有規定,一般選哪個為依據進行計算,計算依據為JGJ130-2011時,施工荷載標準值為1.1KN/m2,參照的規范是JGJ162-2008,當計算依據采用GB51210-2016時,施工荷載標準值一般為2.0KN/m2,這個施工荷載標準值有無統一規定;在危險性分析模塊中,計算依據有4種:《建筑施工模板安全技術規范JGJ162-2008《混凝土結構工程施工規范》GB50666-2011《建筑施工臨時支撐結構技術規范》JGJ300-2013《建筑施工腳手架安全技術統一標準 》GB51210-2016,同一根梁如600x900,樓板厚度200mm,層高4米、跨長8米,無空中連廊,上下層無凹進,基本組合,采用的依據不同,對于是否屬于高支模的判斷結果不同,如果監理和當地安監站沒有具體要求,一般選哪個計算依據來判定;...閱讀全文

王建國 2018-08-04 10255 1