亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

施工小茗02
發帖時間:2018-09-29 16:24:48 樓主


金屬板防水層檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018) 填表范例:

金屬板防水層檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018) 填表范例




金屬板防水層檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018) 填表說明

【規范名稱及編號】《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208-2011)
【條文摘錄】
摘錄一:
3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定:
1  主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等施工段劃分檢驗批;
2  特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;
3  排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;
4  各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規范的規定。

摘錄二:
4.6 金屬板防水層
4.6.1 金屬防水板適用于抗滲性能要求較高的地下工程,金屬板應鋪設在主體結構迎水面。
4.6.2 金屬板防水層所采用的金屬材料和保護材料應符合設計要求。金屬板及其焊接材料的規格、外觀質量和主要物理性能,應符合國家現行有關標準的規定。
4.6.3 金屬板的拼接及金屬板與工程結構的錨固件連接應采用焊接。金屬板的拼接焊縫應進行外觀檢查和無損檢驗。
4.6.4 金屬板表面有銹蝕、麻點或劃痕等缺陷時,其深度不得大于該板材厚度的負偏差值。
4.6.5 金屬板防水層分項工程檢驗批的抽樣檢驗數量,應按鋪設面積每10m2 抽查1 處,每處1m2,且不得少于3 處。焊縫表面缺陷檢驗應按焊縫的條數抽查5%,且不得少于1條焊縫;每條焊縫檢查1 處,總抽查數不得少于10處。
Ⅰ 主 控 項 目
4.6.6金屬板和焊接材料必須符合設計要求。
檢驗方法:檢查產品合格證、產品性能檢測報告和材料進場檢驗報告。
4.6.7 焊工應持有有效的執業資格證書。
檢驗方法:檢查焊工執業資格證書和考核日期。
Ⅱ 一 般 項 目
4.6.8 金屬板表面不得有明顯凹面和損傷。
檢驗方法:觀察檢查。
4.6.9 焊縫不得有裂紋、未熔合、夾渣、焊瘤、咬邊、燒穿、弧坑、針狀氣孔等缺陷。
檢驗方法:觀察檢查和使用放大鏡、焊縫量規及鋼尺檢查,必要時采用滲透或磁粉探傷檢查。
4.6.10 焊縫的焊波應均勻,焊渣和飛濺物應清除干凈;保護涂層不得有漏涂、脫皮和反銹現象。
檢驗方法:觀察檢查。


其他類似問題

金屬板防水層檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018) 填表范例: 金屬板防水層檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018) 填表說明 【規范名稱及編號】《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208-2011)【條文摘錄】摘錄一:3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定:1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等施工段劃分檢驗批;2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規范的規定。摘錄二:4.6 金屬板防水層4.6.1 金屬防水板適用于抗滲性能要求較高的地下工程,金屬板應鋪設在主體結構迎水面。焊縫表面缺陷檢驗應按焊縫的條數抽查...閱讀全文

施工小茗02 2018-09-29 2118 0

塑料防水板防水層檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018)填表范例: 塑料防水板防水層檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018)填表說明: 【規范名稱及編號】《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208-2011)【條文摘錄】摘錄一:3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定:1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等施工段劃分檢驗批;2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規范的規定。摘錄二:4.5 塑料防水板防水層4.5.1 塑料防水板防水層適用于經常承受水壓、侵蝕性介質或有振動作用的地下工程;塑料防水板宜鋪設在復合式襯砌的初期支護與二次襯砌之間。4.5.2 塑料防水板防水層的基面應平整,無尖銳突出物,基面平整度D/L不應大于1/6。注:D為初期支護基面相鄰兩凸面間凹進去的深度;L為初期支護基面相鄰兩凸面間的距離。4.5.3 初期支護的滲漏水,應在塑料防水板防水層鋪設前封堵或引排。4.5.3 塑料板防水板的鋪設應符合下列規定:1 鋪設塑料防水板前應先鋪緩沖層,緩沖層應用暗釘圈固定在基面上;緩沖層搭接寬度不應小于50mm;鋪設塑料防水板時,應邊鋪邊用壓焊機將塑料防水板與暗釘圈焊...閱讀全文

施工小茗02 2018-09-29 2536 0

膨潤土防水材料防水層檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018)填表范例 膨潤土防水材料防水層檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018)填表說明: 【規范名稱及編號】《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208-2011)【條文摘錄】摘錄一:3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定:1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等施工段劃分檢驗批;2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規范的規定。摘錄二:4.7 膨潤土防水材料防水層4.7.1 膨潤土防水材料防水層適用于PH為4~10的地下環境中;膨潤土防水材料防水層應用于復合式襯砌的初期支護與二次襯砌之間以及明挖法地下工程主體結構迎水面,防水層兩側應具有一定的夾持力。4.7.2 膨潤土防水材料中的膨潤土顆粒應采用鈉基膨潤土,不應采用鈣基膨潤土。4.7.3 膨潤土防水材料防水層基面應堅實、清潔,不得有明水,基面平整度應符合本規范第4.5.2條的規定;基層陰陽角應做成圓弧或坡角。4.7.4 膨潤土防水毯的織布面與膨潤土防水板的膨潤土面,均應與結構外表面密貼。4.7.5 膨潤土防水材料應采用水泥釘和墊片固定;立面和斜面上的固定間距宜為40...閱讀全文

施工小茗02 2018-09-29 2929 0

水泥砂漿防水層檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018) 填表范例: 水泥砂漿防水層檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018) 填表說明: 【規范名稱及編號】《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208-2011)【條文摘錄】摘錄一:3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定:1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等施工段劃分檢驗批;2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規范的規定。摘錄二:4.2 水泥砂漿防水層4.2.1水泥砂漿防水層適用于地下工程主體結構的迎水面或背水面。不適用于受持續振動或環境溫度高于80℃的地下工程。4.2.2水泥砂漿防水層應采用聚合物水泥防水砂漿;摻外加劑或摻合料的防水砂漿。4.2.3 水泥砂漿防水層所用的材料應符合下列規定:1 水泥應使用普通硅酸鹽水泥、硅酸鹽水泥或特種水泥,不得使用過期或受潮結塊的水泥;2 砂宜采用中砂,含泥量不應大于1%,硫化物和硫酸鹽含量不得大于1%;3 用于拌制水泥砂漿的水應采用不含有害物質的潔凈水;4 聚合物乳液的外觀為均勻液體,無雜質、無沉淀、不分層。5 外加劑的技術性能應符合國家或行業有關標準的質量要求。4.2.4 水...閱讀全文

施工小茗02 2018-09-29 2749 0

卷材防水層檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018)填表范例: 卷材防水層檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018)填表說明: 【規范名稱及編號】《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208-2011) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定: 1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等施工段劃分檢驗批; 2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批; 3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批; 4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規范的規定。 摘錄二: 4.3 卷材防水層 4.3.1 卷材防水層適用于受侵蝕性介質作用或受振動作用的地下工程;卷材防水層應鋪設在主體結構的迎水面。 4.3.2 卷材防水層應采用高聚物改性瀝青防水卷材和合成高分子防水卷材。所選用的基層處理劑、膠粘劑、密封材料等均應與鋪貼的卷材相匹配。 4.3.3 在進場材料檢驗的同時,防水卷材接縫粘結質量檢驗應按本規范附錄D執行。 4.3.4 鋪貼防水卷材前,清掃應干凈、干燥,并應涂刷基層處理劑;當基面潮濕時,應涂刷濕固化型膠粘劑或潮濕界面隔離劑。 4.3.5 基層陰陽角應做成...閱讀全文

施工小茗02 2018-09-29 3538 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信