模板安裝檢驗批質量驗收記錄表格范例——
模板安裝檢驗批質量驗收記錄填寫說明——
4 模板分項工程
4.1 一般規定
4.1.1 模板工程應編制施工方案。爬升式模板工程、工具式模板工程及高大模板支架工程的施工方案,應按有關規定進行技術論證。
4.1.2 模板及支架應根據安裝、使用和拆除工況進行設計,并應滿足承載力、剛度和整體穩固性要求o
4.1.3 模板及支架的拆除應符合現行國家標準《混凝土結構工程施工規范》GB 50666的規定和施工方案的要求。
4.2 模板安裝
主控項目
4. 2.1 模板及支架用材料的技術指標應符合國家現行有關標準的規定。進場時應抽樣檢驗模板和支架材料的外觀、規格和尺寸.
檢查數量:按國家現行有關標準的規定確定。
檢驗方法:檢查質量證明文件;觀察,尺量。
4.2.2 現澆混凝土結構模板及支架的安裝質量,應符合國家現行有關標準的規定和施工方案的要求。
檢查數量:按國家現行有關標準的規定確定。
檢驗方法:按國家現行有關標準的規定執行。
4.2.3后澆帶處的模板及支架應獨立設置。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:觀察。
4.2.4 支架豎桿或豎向模板安裝在土層上時,應符合下列規定:
1 土層應堅實、平整,其承載力或密實度應符合施工方案的要求;
2應有防水、排水措施;對凍脹性土,應有預防凍融措施;
3支架豎桿下應有底座或墊板。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:觀察;檢查土層密實度檢測報告、土層承載力驗算或現場檢測報告。
一般項目
4.2.5模板安裝應符合下列規定:
1模板的接縫應嚴密;
2模板內不應有雜物、積水或冰雪等;
3模板與混凝土的接觸面應平整、清潔;
4用作模板的地坪、胎膜等應平整、清潔,不應有影響構件質量的下沉、裂縫、起砂或起鼓;
5對清水混凝土及裝飾混凝土構件,應使用能達到設計效果的模板。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:觀察。
4.2.6 隔離劑的品種和涂刷方法應符合施工方案的要求。隔離刺不得影響結構性能及裝飾施工;不得沾污鋼筋、預應力筋、預埋件和混凝土接槎處;不得對環境造成污染。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:檢查質量證明文件;觀察。
4.2.7模板的起拱應符合現行國家標準《混凝土結構工程施工規范》GB 50666的規定,并應符合設計及施工方案的要求。
檢查數量:在同一檢驗批內,對梁,跨度大于18m時應全數檢查,跨度不大于18m時應抽查構件數量的10%,且不應少于3件;對板,應按有代表性的自然間抽查10%,且不應少于3間;對大空間結構,板可按縱、橫軸線劃分檢查面,抽查10%,且不應少于3面。
檢驗方法:水準儀或尺量。
4.2.8 現澆混凝土結構多層連續支模應符合施工方案的規定。上下層模板支架的豎桿宜對準。豎桿下墊板的設置應符合施工方案的要求。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:觀察。
4.2.9 固定在模板上的預埋件和預留孔洞不得遺漏,且應安裝牢固。有抗滲要求的混凝土結構中的預埋件,應按設計及施工方案的要求采取防滲措施。
預埋件和預留孔洞的位置應滿足設計和施工方案的要求。當設計無具體要求時,其位置偏差應符合表4.2.9的規定。
檢查數量:在同一檢驗批內,對梁、柱和獨立基礎,應抽查構件數量的10%,且不應少于3件;對墻和板,應按有代表性的自然間抽查10%,且不應少于3間;對大空間結構,墻可按相鄰軸線間高度5m左右劃分檢查面,板可按縱、橫軸線劃分檢查面,抽查10%,且均不應少于3面。
檢驗方法:觀察,尺量。
表4.2.9 預埋件和預留孔洞的安裝允許偏差
項 目 | 允許偏差( rnm) |
預埋板中心線位置 | 3 |
預埋管、預留孔中心線位置 | 3 |
插筋 | 中心線位置 | 5 |
外露長度 | + 10,0 |
預埋螺栓 | 中心線位置 | 2 |
外露長度 | +10,O |
預留洞 | 中心線位置 | 10 |
尺寸 | 十10,0 |
注:檢查中心線位置時,沿縱、橫兩個方向量測,并取其中偏差的較大值。
4.2.10 現澆結構模板安裝的偏差及檢驗方法應符合表4.2.10的規定。
檢查數量:在同一檢驗批內,對梁、柱和獨立基礎,應抽查構件數量的l0%,且不應少于3件;對墻和板,應按有代表性的自然間抽查10%,且不應少于3間;對大空間結構,墻可按相鄰軸線間高度5m左右劃分檢查面,板可按縱、橫軸線劃分檢查面,抽查10%,且均不應少于3面。
項 目 | 允許偏差( mm) | 檢驗方法 |
軸線位置 | 5 | 尺量 |
底模上表面標高 | ±5 | 水準儀或拉線、尺量 |
模版內部 | 基礎 | ±10 | 尺量 |
柱、墻、梁 | ±5 | 尺量 |
尺寸 | 樓梯相鄰踏步高差 | 5 | 尺量 |
柱、墻 | 層高≤6m | 8 | 經緯儀或吊線、尺量 |
垂直度 | 層高>6m | 1 0 | 經緯儀或吊線、尺量 |
相鄰模板表面高差 | 2 | 尺量 |
表面平整度 | 5 | 2m靠尺和塞尺量測 |
4.2. 11 預制構件模板安裝的偏差及檢驗方法應符合表4.2.11的規定。
檢查數量:首次使用及大修后的模板應全數檢查;使用中的模板應抽查10%,且不應少于5件,不足5件時應全數檢查。
項 目 | 允許偏差 ( mm) | 檢驗方法 |
長度 | 梁、板 | ±4 | 尺量兩側邊, 取其中較大值 |
薄腹梁、桁架 | ±8 |
柱 | 0.-10 |
墻板 | 0,一5 |
續表4.2. 11
項 目 | 允許偏差 ( mm) | 檢驗方法 |
寬度 | 板、墻板 | 0.-5 | 尺量兩端及中部, 取其中較大值 |
梁、薄腹梁、桁架 | +2.-5 |
高 (厚) 度 | 板 | +2.-3 |
墻板 | 0.-5 | 尺量兩端及中部, 取其中較大值 |
梁、薄腹梁、桁架、柱 | +2.一5 |
側向彎曲 | 梁、板、柱 | L/1000且≤15 | 拉線、尺量 最大彎曲處 |
墻板、薄腹梁、桁架 | L/1500且≤15 |
板的表面平整度 | 3 | 2m靠尺和塞尺量測 |
相鄰模板表面高差 | l | 尺量 |
對角線差 | 板 | 7 | 尺量兩對角線 |
墻板 | 5 |
翹曲 | 板、墻板 | L/1500 | 水平尺在兩端量測 |
設計起拱 | 薄腹梁、桁架、梁 | ±3 | 拉線、尺量跨中 |