模板安裝檢驗批質量驗收記錄表格范例——


模板安裝檢驗批質量驗收記錄填寫說明及范例(GB50202-2018)

模板安裝檢驗批質量驗收記錄填寫說明及范例(GB50202-2018)



模板安裝檢驗批質量驗收記錄填寫說明——

4  模板分項工程

4.1  一般規定

4.1.1  模板工程應編制施工方案。爬升式模板工程、工具式模板工程及高大模板支架工程的施工方案,應按有關規定進行技術論證。

4.1.2  模板及支架應根據安裝、使用和拆除工況進行設計,并應滿足承載力、剛度和整體穩固性要求o

4.1.3  模板及支架的拆除應符合現行國家標準《混凝土結構工程施工規范》GB 50666的規定和施工方案的要求。

4.2  模板安裝

    主控項目

4. 2.1  模板及支架用材料的技術指標應符合國家現行有關標準的規定。進場時應抽樣檢驗模板和支架材料的外觀、規格和尺寸.

    檢查數量:按國家現行有關標準的規定確定。

    檢驗方法:檢查質量證明文件;觀察,尺量。

4.2.2  現澆混凝土結構模板及支架的安裝質量,應符合國家現行有關標準的規定和施工方案的要求。

    檢查數量:按國家現行有關標準的規定確定。

    檢驗方法:按國家現行有關標準的規定執行。

4.2.3后澆帶處的模板及支架應獨立設置。

    檢查數量:全數檢查。

    檢驗方法:觀察。

4.2.4  支架豎桿或豎向模板安裝在土層上時,應符合下列規定:

    1  土層應堅實、平整,其承載力或密實度應符合施工方案的要求;

    2應有防水、排水措施;對凍脹性土,應有預防凍融措施;

    3支架豎桿下應有底座或墊板。

    檢查數量:全數檢查。

    檢驗方法:觀察;檢查土層密實度檢測報告、土層承載力驗算或現場檢測報告。

    一般項目

4.2.5模板安裝應符合下列規定:

    1模板的接縫應嚴密;

    2模板內不應有雜物、積水或冰雪等;

    3模板與混凝土的接觸面應平整、清潔;

    4用作模板的地坪、胎膜等應平整、清潔,不應有影響構件質量的下沉、裂縫、起砂或起鼓;

    5對清水混凝土及裝飾混凝土構件,應使用能達到設計效果的模板。

    檢查數量:全數檢查。

    檢驗方法:觀察。

4.2.6  隔離劑的品種和涂刷方法應符合施工方案的要求。隔離刺不得影響結構性能及裝飾施工;不得沾污鋼筋、預應力筋、預埋件和混凝土接槎處;不得對環境造成污染。

    檢查數量:全數檢查。

    檢驗方法:檢查質量證明文件;觀察。

4.2.7模板的起拱應符合現行國家標準《混凝土結構工程施工規范》GB 50666的規定,并應符合設計及施工方案的要求。

    檢查數量:在同一檢驗批內,對梁,跨度大于18m時應全數檢查,跨度不大于18m時應抽查構件數量的10%,且不應少于3件;對板,應按有代表性的自然間抽查10%,且不應少于3間;對大空間結構,板可按縱、橫軸線劃分檢查面,抽查10%,且不應少于3面。

檢驗方法:水準儀或尺量。

4.2.8  現澆混凝土結構多層連續支模應符合施工方案的規定。上下層模板支架的豎桿宜對準。豎桿下墊板的設置應符合施工方案的要求。

    檢查數量:全數檢查。

    檢驗方法:觀察。

4.2.9  固定在模板上的預埋件和預留孔洞不得遺漏,且應安裝牢固。有抗滲要求的混凝土結構中的預埋件,應按設計及施工方案的要求采取防滲措施。

    預埋件和預留孔洞的位置應滿足設計和施工方案的要求。當設計無具體要求時,其位置偏差應符合表4.2.9的規定。

    檢查數量:在同一檢驗批內,對梁、柱和獨立基礎,應抽查構件數量的10%,且不應少于3件;對墻和板,應按有代表性的自然間抽查10%,且不應少于3間;對大空間結構,墻可按相鄰軸線間高度5m左右劃分檢查面,板可按縱、橫軸線劃分檢查面,抽查10%,且均不應少于3面。

    檢驗方法:觀察,尺量。

4.2.9  預埋件和預留孔洞的安裝允許偏差

    項    目

    允許偏差( rnm)

    預埋板中心線位置

    3

    預埋管、預留孔中心線位置

    3

插筋

    中心線位置

    5

 

    外露長度

 

    + 10,0

預埋螺栓

    中心線位置

    2

 

    外露長度

 

   +10,O

預留洞

    中心線位置

    10

 

    尺寸

 

    十10,0

 

  注:檢查中心線位置時,沿縱、橫兩個方向量測,并取其中偏差的較大值。

4.2.10  現澆結構模板安裝的偏差及檢驗方法應符合表4.2.10的規定。

    檢查數量:在同一檢驗批內,對梁、柱和獨立基礎,應抽查構件數量的l0%,且不應少于3件;對墻和板,應按有代表性的自然間抽查10%,且不應少于3間;對大空間結構,墻可按相鄰軸線間高度5m左右劃分檢查面,板可按縱、橫軸線劃分檢查面,抽查10%,且均不應少于3面。

    項    目

  允許偏差( mm)

    檢驗方法

    軸線位置

    5

    尺量

    底模上表面標高

    ±5

  水準儀或拉線、尺量

模版內部

    基礎

    ±10

    尺量

    柱、墻、梁

    ±5

    尺量

尺寸

 

  樓梯相鄰踏步高差

 

    5

 

    尺量

柱、墻

 

    層高≤6m

 

    8

 

  經緯儀或吊線、尺量

垂直度

    層高>6m

    1 0

  經緯儀或吊線、尺量

    相鄰模板表面高差

    2

    尺量

    表面平整度

    5

  2m靠尺和塞尺量測

 

4.2. 11  預制構件模板安裝的偏差及檢驗方法應符合表4.2.11的規定。

    檢查數量:首次使用及大修后的模板應全數檢查;使用中的模板應抽查10%,且不應少于5件,不足5件時應全數檢查。

 

    項    目

    允許偏差

 

    ( mm)

 

    檢驗方法

長度

    梁、板

    ±4

尺量兩側邊,

 取其中較大值

 

 

    薄腹梁、桁架

    ±8

 

    柱

 

    0.-10

    墻板

    0,一5

 

續表4.2. 11

 

    項    目

    允許偏差

 

    ( mm)

 

    檢驗方法

寬度

    板、墻板

    0.-5

    

 

尺量兩端及中部,

取其中較大值

 

    梁、薄腹梁、桁架

 

    +2.-5

 

 高  

 

  (厚)

 

 度

    板

    +2.-3

 

    墻板

 

    0.-5

    尺量兩端及中部,

 

    取其中較大值

  梁、薄腹梁、桁架、柱

    +2.一5

側向彎曲

    梁、板、柱

L/1000且≤15

    拉線、尺量

 

    最大彎曲處

 

  墻板、薄腹梁、桁架

 

L/1500且≤15

    板的表面平整度

    3

  2m靠尺和塞尺量測

    相鄰模板表面高差

    l

    尺量

對角線差

    板

    7

尺量兩對角線

 

    墻板

 

    5

  翹曲

    板、墻板

    L/1500

    水平尺在兩端量測

設計起拱

    薄腹梁、桁架、梁

    ±3

    拉線、尺量跨中

 

注:L為構件長度( mm)。



其他類似問題

模板安裝檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 模板安裝檢驗批質量驗收記錄填寫說明—— 4 模板分項工程 4.1 一般規定 4.1.1 模板工程應編制施工方案。爬升式模板工程、工具式模板工程及高大模板支架工程的施工方案,應按有關規定進行技術論證。 4.1.2 模板及支架應根據安裝、使用和拆除工況進行設計,并應滿足承載力、剛度和整體穩固性要求o 4.1.3 模板及支架的拆除應符合現行國家標準《混凝土結構工程施工規范》GB 50666的規定和施工方案的要求。 4.2 模板安裝 主控項目 4. 2.1 模板及支架用材料的技術指標應符合國家現行有關標準的規定。進場時應抽樣檢驗模板和支架材料的外觀、規格和尺寸. 檢查數量:按國家現行有關標準的規定確定。 檢驗方法:檢查質量證明文件;觀察,尺量。 4.2.2 現澆混凝土結構模板及支架的安裝質量,應符合國家現行有關標準的規定和施工方案的要求。 檢查數量:按國家現行有關標準的規定確定。 檢驗方法:按國家現行有關標準的規定執行。 4.2.3后澆帶處的模板及支架應獨立設置。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察。 4.2.4 支架豎桿或豎向模板安裝在土層上時,應符合下列規定: 1 土層應堅實、平整,其承載力或密實度應符合施工方案的要求; 2應有...閱讀全文

Better me 2018-09-29 6730 0

鋼筋安裝檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 鋼筋安裝檢驗批質量驗收記錄填寫說明—— 5.5鋼筋安裝 主控項目 5.5.1鋼筋安裝時,受力鋼筋的牌號、規格和數量必須符合設計要求。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察,尺量。 5.5.2鋼筋應安裝牢固。受力鋼筋的安裝位置、錨固方式應符合設計要求。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察,尺量。 一般項目 5.5.3鋼筋安裝偏差及檢驗方法應符合表5.5.3的規定,受力鋼筋保護層厚度的合格點率應達到90%及以上,且不得有超過表中數值1.5倍的尺寸偏差。 檢查數量:在同一檢驗批內,對梁、柱和獨立基礎,應抽查構件數量的10%.且不應少于3件;對墻和板,應按有代表性的自然間抽查10%,且不應少于3間;對大空間結構,墻可按相鄰軸線間高度5m左右劃分檢查面,板可按縱、橫軸線劃分檢查面,抽查10%,且均不應少于3面。 表5.5.3鋼筋安裝允許偏差和檢驗方法 項 目 允許偏差 (mm) 檢驗方法 綁扎鋼筋網 長、寬 ±10...閱讀全文

Better me 2018-09-29 30198 0

結構裂縫注漿檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 結構裂縫注漿檢驗批質量驗收記錄填寫說明—— 【規范名稱及編號】《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208-2011)【條文摘錄】摘錄一:3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定:1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等施工段劃分檢驗批;2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規范的規定。摘錄二:8.2 結構裂縫注漿8.2.1 結構裂縫注漿適用于混凝土結構寬度大于0.2mm的靜止裂縫、貫穿性裂縫等堵水注漿。8.2.2 裂縫注漿應待結構基本穩定和混凝土達到設計強度后進行。8.2.3 結構裂縫堵水注漿宜選用聚氨酯、甲丙烯酸鹽等化學漿液;補強加固的結構裂縫注漿宜選用改性環氧樹脂、超細水泥等漿液。8.2.4 結構裂縫注漿應符合下列規定:1 施工前,應沿縫清除基面上的油污雜質;2 淺裂縫應騎縫粘埋注漿嘴,必要時沿縫開鑿“U”形槽并用速凝水泥砂漿封縫;3 深裂縫應騎縫鉆孔或斜向鉆孔至裂縫深部,孔內安放注漿管或注漿嘴,間距應根據裂縫寬度而定,但每條裂縫至少有一個進漿孔和一個排氣孔;4 注漿嘴及注漿管應設在裂縫的交叉處、較寬處及貫穿處等部位。對封縫的密封效...閱讀全文

Better me 2018-09-30 2743 0

鋼支撐檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 鋼支撐檢驗批質量驗收記錄填寫說明——7 基坑支護工程 7.1 一般規定7.1.1 基坑支護結構施工前應對放線尺寸進行校核,施工過程中應根據施工組織設計復核各項施工參數,施工完成后宜在一定養護期后進行質量驗收。7.1.2 圍護結構施工完成后的質量驗收應在基坑開挖前進行,支錨結構的質量驗收應在對應的分層土方開挖前進行,驗收內容應包括質量和強度檢驗、構件的幾何尺寸、位置偏差及平整度等。7.1.3 基坑開挖過程中,應根據分區分層開挖情況及時對基坑開挖面的圍護墻表觀質量,支護結構的變形、滲漏水情況以及支撐豎向支承構件的垂直度偏差等項目進行檢查。7.1.4 除強度或承載力等主控項目外,其他項目應按檢驗批抽取。7.1.5 基坑支護工程驗收應以保證支護結構安全和周圍環境安全為前提。7.10 內 支 撐7.10.1 內支撐施工前,應對放線尺寸、標高進行校核。對混凝土支撐的鋼筋和混凝土、鋼支撐的產品構件和連接構件以及鋼立柱的制作質量等進行檢驗。7.10.2 施工中應對混凝土支撐下墊層或模板的平整度和標高進行檢驗。7.10.3 施工結束后,對應的下層土方開挖前應對水平支撐的尺寸、位置、標高、支撐與圍護結構的連接節點、鋼支撐的連接節點和鋼立柱的施工質量進行檢驗。7.10.5 鋼支撐的質量檢驗應符合表7.10.5的規定。...閱讀全文

Better me 2018-09-30 6154 0

防火涂料涂裝檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 防火涂料涂裝檢驗批質量驗收記錄填寫說明——【規范名稱及編號】《鋼結構工程施工質量驗收規范》(GB50205-2001)【條文摘錄】摘錄一: 摘錄二:4.9涂裝材料I主控項目4.9.2 鋼結構防火涂料的品種和技術性能應符合設計要求,并應經過具有資質的檢測機構檢測符合國家現行有關標準的規定。檢查數量:全數檢查。檢驗方法:檢查產品的質量合格證明文件、中文標志及檢驗報告等。Ⅱ一般項目4.9.3防腐涂料和防火涂料的型號、名稱、顏色及有效期應與其質量證明文件相符。開啟后,不應存在結皮、結塊、凝膠等現象。檢查數量:每種規格抽查5%,且不應少于3桶。檢驗方法:觀察檢查。14.3鋼結構防火涂料涂裝Ι主控項目14.3.1防火漆料涂裝前鋼材表面除銹及防銹底漆涂裝應符合設計要求和國家現行有關標準的規定。檢查數量:按構件數抽查10%,且同類構件不應少于3件。檢驗方法:表面除銹用鏟刀檢查和用現行國家標準《涂裝前鋼材表面銹蝕等級和除銹等級》GB8923規定的圖片對照觀察檢查。底漆涂裝用干漆膜測厚儀檢查,每個構件檢測5處,每處的數值為3個相距50mm測點涂層干漆膜厚度的平均值。14.3.2鋼結構防火漆料的粘結強度、抗壓強度應符合國家現行標準《鋼結構防火漆料應用技術規程》CECS24:90規定。檢驗方法應符合現行國家標準《建筑構件防火噴涂材料性能試驗方法》GB9...閱讀全文

Better me 2018-09-30 4756 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信