防火隔離帶兩層一設還是一層一道

云中飛鶴
回帖時間:2018-09-27 17:29:37 1樓

住宅建筑建筑高度大于60米小于100保溫材料B2級每層設;大于24米小于60米每兩層設;小于24米每三層設。其他建筑大于24米小于50米保溫材料B1級每兩層設;小于24米保溫材料B2級每層設。

1、高度大于等于100m的建筑,其保溫材料的燃燒性能應為A級。

2、高度大于等于60m小于100m的建筑,其保溫材料的燃燒性能不應低于B2級。當采用B2級保溫材料時,每層應設置水平防火隔離帶。

3、高度大于等于24m小于60m的建筑,其保溫材料的燃燒性能不應低于B2級。當采用B2級保溫材料時,每兩層應設置水平防火隔離帶。

4、高度大于等于50m的建筑,其保溫材料的燃燒性能應為A級。

5、高度大于等于24m小于50m的建筑,其保溫材料的燃燒性能應為A級或B1級。其中,當采用B1級保溫材料時,每兩層應設置水平防火隔離帶。

6、高度小于24m的建筑,其保溫材料的燃燒性能不應低于B2級。其中,當采用B2級保溫材料時,每層應設置水平防火隔離帶。