亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

滄蔚
發帖時間:2018-09-19 16:14:43 樓主

現在在做的一個塔吊基礎驗算,但是說明書未給出塔吊傳遞給基礎的各項荷載值,只能按規范分步計算,但是計算出來的值和其他差不多型號的塔吊說明書給的參數差很多,幾乎相差一倍,而且傾覆荷載值在非工作狀態下比工作狀態下還大, 我看了其他的幾個塔吊都是傾覆荷載非工作狀態比工作狀態要大,這樣的計算值是否存在錯誤?還是我參數有問題?求各位大神指點迷津!

云中飛鶴
回帖時間:2018-09-20 08:48:52 1樓

至于計算誤差,要看你分部計算所填的數據和說明書是否一致,

云中飛鶴
回帖時間:2018-09-20 08:42:43 2樓

傾覆荷載非工作狀態比工作狀態要大----這個很正常啊,非工作狀態沒有吊重物,整個塔機是不平衡的----后面有配重荷載的哦
  • 滄蔚2018-09-20 08:50:29回復

    就是我現在按規范分步計算出來的數值傾覆荷載工作狀態比非工作狀態要大.... 就是我現在按規范分步計算出來的數值傾覆荷載工作狀態比非工作狀態要大....

  • 云中飛鶴2018-09-21 07:40:00回復

    那你數據填錯了的 那你數據填錯了的

  • 云中飛鶴2018-09-21 07:40:39回復

    我下面那個圖片你看了么? 我下面那個圖片你看了么?

愛瑞瑞
回帖時間:2018-09-19 17:09:59 3樓

傾覆荷載值在非工作狀態下比工作狀態下還大, 我看了其他的幾個塔吊都是傾覆荷載非工作狀態比工作狀態要大”,你在說啥呢?本來就是塔機非工作狀態下的傾覆彎矩大于工作狀態的。另外你的自己計算,可能重復計算了某些荷載,只有實際對比你的說明書和荷載值的選用才知道的,而且說明書不給出傳遞到基礎的荷載也是不符合要求的。

其他類似問題

現在在做的一個塔吊基礎驗算,但是說明書未給出塔吊傳遞給基礎的各項荷載值,只能按規范分步計算,但是計算出來的值和其他差不多型號的塔吊說明書給的參數差很多,幾乎相差一倍,而且傾覆荷載值在非工作狀態下比工作狀態下還大, 我看了其他的幾個塔吊都是傾覆荷載非工作狀態比工作狀態要大,這樣的計算值是否存在錯誤?還是我參數有問題?求各位大神指點迷津!...閱讀全文

滄蔚 2018-09-19 2881 3

1、塔吊計算中荷載確定方式能否選按規范分步計算?選擇后在工程所在地中選擇別的地區后水平荷載標準值與傾覆力矩標準值小于說明書中的數值,這樣改動是否符合規范要求?2、塔吊基礎地基為天然地基,灰巖,地勘報告顯示灰巖承載力特征值為7000fak(KPa),地基無法做輕型動力觸探,也沒有做超前鉆,所以用電鉆鉆了1米深,無溶洞,在計算中選擇基礎下1米有軟臥下臥層,軟臥下臥層載力特征值為10,計算通過,這樣是否可行?...閱讀全文

豆豆437 2025-07-18 24 0

風荷載體型系數:1、風荷載作用方向如何確定?        2、與風荷載在同面內的計算單元立桿數如何確定?...閱讀全文

呂佳陽 2012-09-01 4356 1

截圖1中的標準節重量為2X1230是什么意思,同樣還有壓重(一)4X3500,壓重(二)4X3500 撐桿4X300。。。。這個X是什么東東,又不是乘號。像這個塔吊我要計算它的塔機自重荷截標準值,是多少呢。那個幫忙看下,多謝...閱讀全文

dejjivf@sohu.com 2014-11-11 3858 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信