亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

123木頭人
發帖時間:2018-09-06 10:45:50 樓主

一、 防水砼的施工

1 防水砼的材料及配比

水泥品種應按設計要求選用,其強度等級不應低于32.5級。粗骨料的自然級配適宜,粒徑宜為5~40mm,含泥量不得大于1%。

防水砼的配合比要求:試配要求的抗滲強度比設計值提高0.2MPa;水泥用量不低于300kg/m3,摻有活性摻合料時不少于280kg/m3;砂率宜為35~45%,水灰比不大于0.55;坍落度不宜大于50mm。

2 施工要點

⑴ 防水砼工程的模板應平整、拼縫嚴密不漏漿。一般不宜用螺栓或鐵絲貫穿砼墻固定模板,當需用螺栓貫穿砼墻固定模板時,應采取止水措施。如采用工具式螺栓、螺栓中間加焊止水鋼板、螺栓兩端設墊木等。

① 工具式螺栓做法:用工具式螺栓將防水螺栓固定并拉緊,拆模時,將工具式螺栓拆下,再以嵌縫材料及聚合物水泥砂漿將螺栓凹槽封堵嚴密。

工具式螺栓做法:

1.jpg

② 螺栓加堵頭做法:

在結構兩邊螺栓周圍做凹槽,拆模后將螺栓平凹槽底割去,再用膨脹水泥砂漿將凹槽封堵。

地下室墻體采用工具式螺栓:

2.jpg

③ 預埋套管加焊止水環做法:對拉螺栓外加設套管,套管兼具撐頭作用,套管兩端設墊木。拆模后將螺栓抽出,套管內以膨脹水泥砂漿封堵密實,墊木留下的凹坑用同樣方法封實。

預埋套管支撐示意圖:

3.jpg

⑵ 為防止鋼筋的引水作用,迎水面的鋼筋保護層不得小于50mm,底板鋼筋不得接觸砼墊層,不能用鐵釘或鉛絲將鋼筋固定在模板上,嚴禁用鋼筋充當保護層墊塊,以防止水沿鋼筋滲入。

⑶ 防水砼澆筑前無泌水、離析現象,自由傾落高度不大于1.5m;

⑷ 防水砼應采用機械振搗,并保證振搗密實;

⑸ 連續澆筑砼每500m3應留置1組(6個)抗滲試件,且每項工程不少于2組;

⑹ 防水砼應自然養護,養護時間不少于14天。

3 防水構造處理

⑴ 施工縫:施工縫是防水薄弱部位,施工中應不留或少留。底板砼應連續澆筑,墻體不得留設垂直施工縫。墻體水平施工縫不應留在剪力與彎矩最大處或底板與墻體交接處,最低水平施工縫距底板面不少于200mm,距穿墻孔洞邊緣不少于300mm。

施工縫的接縫形式:

4.jpg

⑵ 穿墻管處理

給排水、供暖和電纜管道穿過地下室外墻,應做好防水處理,否則極易沿管根部發生滲水。為保證防水施工和管道的安裝方便,管道位置應離開內墻角或凸出部位25cm,管與管之間間距應大于30cm。

直埋式

適于管徑<5cm的穿墻管:

5.jpg

穿墻盒式

適于多根穿墻管集中時:

7.jpg

砼澆筑時不得撞擊、振搗預埋穿墻管,墻外回填土時不得沖壓、夯撞伸出墻外的穿墻管,以免防水措施受沖撞而漏水。

⑶ 預埋件

地下室內壁或底板上預埋鐵件用吊件或專用工具固定,防止水沿鐵件滲入室內。預埋鐵件受力較大,為防止擾動周圍砼 、破壞防水層,預埋件端至墻外表面厚度不得小于25cm,達不到25cm應局部加厚。

地下室底板上預埋螺栓:

8.jpg

⑷ 變形縫止水帶

目前較多采用的是埋入式橡膠(塑料)止水帶。

埋入式橡膠(塑料)止水帶:

9.jpg

可卸式橡膠止水帶變形縫 :

10.jpg

粘貼式氯丁橡膠板止水帶變形縫:

11.jpg

⑸ 后澆帶

后澆帶1

后澆帶處防水層不斷開,加設附加層并外貼止水帶:

12.jpg

后澆帶2

局部加厚墊層并附加鋼筋,沉降差可使墊層產生斜坡,而不會撕裂防水層:

13.jpg

后澆帶3

后澆帶處可將底板局部加厚,并設止水帶。由于底板加厚一般不超過25cm,不宜設置中埋止水帶,宜用外貼式止水帶:

14.jpg



二、防水砂漿剛性防水層施工

剛性防水層適用于地下磚石結構的防水層或防水砼結構的加強層。其抵抗變形的能力較差,當結構受較強烈振動荷載或受腐蝕、高溫及反復凍融的部位不宜采用。

1 基層處理

剛性防水層的基層處理十分重要。基層處理包括清理、澆水、刷洗、補平,使基層表面保持潮濕、清潔、平整、堅實、粗糙。

超過1cm的棱角及凹凸不平處,應剔成慢坡形,并澆水清洗干凈,用素灰和水泥砂漿分層找平。

砼基層凹凸不平的處理:

15.jpg

砼表面的蜂窩孔洞,應先將松散不牢的石子除掉,并澆水清洗干凈,用素灰和水泥砂漿交替抹到與基層面相平。

砼基層蜂窩孔洞的處理:

對于石灰砂漿或水泥混合砂漿砌的砌體,應將縫剔深1cm,縫內呈直角。

磚砌體的剔縫:

砼施工縫要沿縫剔成八字形凹槽,用水沖洗后,素灰打底、水泥砂漿壓實找平。

16.jpg

砼結構施工縫的處理:

17.jpg

2 水泥砂漿防水層施工

水泥砂漿防水層是用純水泥漿和水泥砂漿分層交叉涂抹而成,防水層涂抹的遍數由設計確定,較常采用的是5遍做法。

第一層素灰層,厚2mm,先抹一道1mm厚水泥漿,用鐵抹子往返刮抹,水泥漿填充基層表面孔隙,隨即再抹一道1mm厚水泥漿找平層,抹完后用濕毛刷在水泥漿表面按序涂刷一遍。

第二層水泥砂漿層,厚度6~8mm,在水泥漿層初凝后進行,使水泥砂漿薄薄地嵌入水泥漿層厚度的1/4最為理想。以上各層交替進行。

防水層的施工縫需斜坡階梯形槎,槎的搭接依照層次操作順序層層搭接。留槎的位置一般留在地面上,留槎均需離陰陽角20cm。

防水層接槎處理:

18.png

水泥砂漿防水層的分層交叉涂抹:

陰陽角的防水層需抹成園角,陰角直徑5cm,陽角直徑1cm。

19.jpg


三、卷材柔性防水層施工

柔性防水層采用卷材防水層,目前在地下工程的防水工程中選用高聚物改性瀝青防水卷材和合成高分子防水卷材,柔性防水層的缺點是發生滲漏后修補較為困難。

卷材防水層施工的鋪貼方法,按其與地下防水結構施工的先后順序分為外防外貼法 和外防內貼法 兩種。

地下室外防外貼法施工:

20.jpg

1 外防外貼法

是將立面防水卷材直接鋪設在防水結構的外墻外表面。

施工程序:澆筑墊層→砌永久性保護墻→砌300mm高臨時保護墻→墻上粉刷水泥砂漿找平層→轉角處鋪貼附加防水層→鋪貼底板防水層→澆筑底板和墻體砼→防水結構外墻水泥砂漿找平層→立面防水層施工→驗收、保護層施工。

卷材防水層甩槎做法:

21.jpg

卷材防水層接槎做法:

22.jpg

2 外防內貼法

是在澆筑砼墊層后,將永久性保護墻全部砌好,將卷材鋪貼在墊層和永久保護墻上。

外防內貼法示意圖 :

23.jpg

地下室外防內貼法施工全景:

24.jpg

25.jpg

來源:筑天下

123
回帖時間:2018-10-17 10:53:40 1樓

好東西

老師傅就是不一樣
中原蘭蘭
回帖時間:2018-09-11 14:56:04 2樓

總結的很好,學習了
回帖時間:2018-09-11 07:10:33 3樓

學習了,謝謝分享
趙白馬
回帖時間:2018-09-10 14:32:41 4樓

學習了,謝謝分享

其他類似問題

一、 防水砼的施工 1 防水砼的材料及配比 水泥品種應按設計要求選用,其強度等級不應低于32.5級。粗骨料的自然級配適宜,粒徑宜為5~40mm,含泥量不得大于1%。 防水砼的配合比要求:試配要求的抗滲強度比設計值提高0.2MPa;水泥用量不低于300kg/m3,摻有活性摻合料時不少于280kg/m3;砂率宜為35~45%,水灰比不大于0.55;坍落度不宜大于50mm。 2 施工要點 ⑴ 防水砼工程的模板應平整、拼縫嚴密不漏漿。一般不宜用螺栓或鐵絲貫穿砼墻固定模板,當需用螺栓貫穿砼墻固定模板時,應采取止水措施。如采用工具式螺栓、螺栓中間加焊止水鋼板、螺栓兩端設墊木等。 ① 工具式螺栓做法:用工具式螺栓將防水螺栓固定并拉緊,拆模時,將工具式螺栓拆下,再以嵌縫材料及聚合物水泥砂漿將螺栓凹槽封堵嚴密。 工具式螺栓做法: ② 螺栓加堵頭做法: 在結構兩邊螺栓周圍做凹槽,拆模后將螺栓平凹槽底割去,再用膨脹水泥砂漿將凹槽封堵。 地下室墻體采用工具式螺栓: ③ 預埋套管加焊止水環做法:對拉螺栓外加設套管,套管兼具撐頭作用,套管兩端設墊木。拆模后將螺栓抽出,套管內以膨脹水泥砂漿封堵密實,墊木留下的凹坑用同樣方法封實。 預埋套管支撐示意圖: ⑵ 為防止鋼筋的引水作用,迎水面的鋼筋保護層不得小于50mm,底板鋼筋不得接觸砼墊層,不能用鐵釘或鉛絲將鋼筋固定在模板上,嚴禁用鋼筋充當保護層墊塊,以防止水沿鋼...閱讀全文

123木頭人 2018-09-06 1805 4

一、屋面構造 保溫屋面構造層次示意圖:倒置式屋面構造層次示意圖:二、找平層施工 一般采用水泥砂漿、細石砼或瀝青砂漿作屋面的整體找平層。 1 厚度及技術要求 ⑴ 水泥砂漿找平層:當結構層為現澆砼整體板時,厚度為15~20mm;當有整體或塊狀材料保溫層時,厚度為20~25mm;當結構層為裝配式砼板且保溫層為松散材料時,厚度為20~30mm。 ? ? 水泥砂漿采用1:2.5~1:3(水泥:砂)體積比,水泥強度等級不低于32.5級。 ⑵ 細石砼找平層:厚度為30~35mm,砼強度等級不低于C20。? ?⑶ 瀝青砂漿找平層:當結構層為現澆砼整體板時,厚度為15~20mm;當結構層為裝配式砼板且保溫層為整體或塊狀材料時,厚度為20~25mm。瀝青砂漿采用1:8(瀝青:砂)質量比。 2 ?找平層的排水坡度 ? ? 平屋面采用結構找坡時不應小于3%,材料找坡時宜為2%;天溝、檐溝縱向找坡不應小于1%,溝底水落差不得超過200mm。 3 節點處理 ? ? 找平層在突出屋面結構(女兒墻、山墻、變形縫、煙囪)的交接處和轉角處應作成園弧形,園弧半徑當防水層為瀝青防水卷材時R=100~150mm,高聚物改性瀝青防水卷材時R=50mm,合成高分子防水卷材時R=20mm。內部排水的落水口周圍,找平層應做成略低的凹坑。 高低跨變形縫處理:伸出屋面管道防水處理:直式水落口:4 找平層的分格縫 ? ? 找平層宜設分格...閱讀全文

清風 2015-06-25 4203 3

LD自粘橡膠瀝青防水卷材屋面防水工程施工方案?...閱讀全文

依依 2013-07-16 3683 1

甬統表 裝飾裝修衛生間防水工程 套用哪個檢驗批表格?...閱讀全文

豆豆746 2020-06-10 873 1

請問,地下室頂板防水做法套什么表格...閱讀全文

fofo 2017-04-12 2284 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作