亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

chengyongxu01
發帖時間:2018-09-03 07:34:06 樓主

模板及支架自重0.75kn/m2(4m以下),當超過4m時,軟件如何操作?是否需要自行計算后再填入軟件計算界面?

云中飛鶴
回帖時間:2018-09-03 16:43:25 1樓

模板及支架自重0.75kn/m2(4m以下),當超過4m時,軟件會自動添加鋼管重量的哦
愛瑞瑞
回帖時間:2018-09-03 11:16:59 2樓

得自行計算,軟件出不來。
品茗鄧文梓
回帖時間:2018-09-03 09:38:49 3樓

超過4米每增加1米加0.15,算完后手動填寫
  • chengyongxu012018-09-09 09:07:15回復

    謝謝,軟件給出的是0.15/m,但是我覺得計算時,應該將0.15修改成架體的實際自重(按照架體的跨度、步距查表得出的自重) 謝謝,軟件給出的是0.15/m,但是我覺得計算時,應該將0.15修改成架體的實際自重(按照架體的跨度、步距查表得出的自重)

其他類似問題

模板及支架自重0.75kn/m2(4m以下),當超過4m時,軟件如何操作?是否需要自行計算后再填入軟件計算界面?...閱讀全文

chengyongxu01 2018-09-03 2552 3

如果是6米高的支架,是不是模板及其支架自重=0.75kN/m2+(6-4)×0.15kN/m÷1m=1.05kN/m2,對嗎?參考了一些資料,說的是超過部分按照0.15kN/m,但是4,m之內取值0.75的單位是kN/m2,超過部分按照0.1~0.2kN/m,這個單位沒法統一啊?...閱讀全文

xy 2018-07-08 6377 2

當樓層超過4M時,樓板模板及支架的荷載標準值怎么取值...閱讀全文

yuanst 2014-02-23 5362 1

模板支架自重標準值4m以下時是0.75,如果大于4m呢?...閱讀全文

豆豆729 2014-12-27 7495 2

現有一堵擋土墻,原設計用毛石砌筑,但現場由于毛石供應無法滿足要求,設計把毛石部分全都變更為素混凝土,其他不變。墻兩側無土體,等擋土墻施工完成后兩側再回填土壓實。現已先把墻趾高度平面以下的混凝土澆筑完成,下一步初步設想是,墻趾以上部分一次澆筑成型,要求出墻趾及以上平面的擋土墻模板方案。現場只能提供木膠合板、方木、鋼管、對拉螺栓。 現在我有幾個疑問: 1、我用墻模板模塊計算,從計算公式知,側壓力與墻體厚度無關,與墻體高度有關,這樣的話我按計算結果布置面板、方木、鋼管、對拉螺栓就OK了。問題是,如此大的厚度,這個計算公式是否還成立? 2、如此大體積的混凝土,為了安全起見,進行分層澆筑多次成型是否更安全?如果分層成型,那該分多少層比較合適? 3、墻模板的兩個外側,如何設置構造措施防止模板支撐系統向兩個外側傾覆? 4、墻模板的內側,如何設置構造措施防止模板支撐系統向內側垮塌?...閱讀全文

小田所 2016-08-07 6289 1