建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)活動地板面層檢驗批質量驗收記錄表格范例——


建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)活動地板面層檢驗批質量驗收記錄填寫說明及范例


建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)活動地板面層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號】《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010)
【條文摘錄】
摘錄一:
3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定:
1 基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃分檢驗批;
2 每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查;其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間計算;
3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。
3.0.22 建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的50%為合格。凡達不到質量標準時,應按現行國家標準《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300的規定處理。

摘錄二:
6.1.8 板塊面層的允許偏差和檢驗方法應符合表6.1.8的規定。
表6.1.8 板、塊面層的允許偏差和檢驗方法

摘錄三:
6.7 活動地板面層
6.7.1活動地板面層宜用于有防塵和防靜電要求的專業用房的建筑地面。應采用特制的平壓刨花板為基材,表面可飾以裝飾板,底層應用鍍鋅板經粘結膠合形成活動地板塊,配以橫梁、橡膠墊條和可供調節高度的金屬支架組裝成架空板,應在水泥類面層(或基層)上鋪設。
6.7.2活動地板所有的支座柱和橫梁應構成框架一體,并與基層連接牢固;支架抄平后高度應符合設計要求。
6.7.3 活動地板面層包括標準地板、異形地板和地板附件(即支架和橫梁組件)。采用的活動地板塊應平整、堅實,面層承載力不應小于7.5MPa,A級板的系統電阻應為1.0×105Ω~1.0×108Ω,B級板的系統電阻應為1.0×105Ω~1.0×1010Ω。
6.7.4活動地板面層的金屬支架應支承在現澆水泥混凝土基層(或面層)上,基層表面應平整、光潔、不起灰。
6.7.5 當房間的防靜電要求較高,需要接地時,應將活動地板面層的金屬支架、金屬橫梁連通跨接,并與接地體相連,接地方法應符合設計要求。
6.7.6 活動板塊與橫梁接觸擱置處應達到四角平整、嚴密。
6.7.7 當活動地板不符合模數時,其不足部分可在現場根據實際尺寸將板塊切割后鑲補,并應配裝相應的可調支撐和橫梁。切割邊不經處理不得鑲補安裝,并不得有局部膨脹變形情況。
6.7.8 活動地板在門口處或預留洞口處應符合設置構造要求,四周側邊應用耐磨硬質板材封閉或用鍍鋅鋼板包裹,膠條封邊應符合耐磨要求。
6.7.9活動地板與柱、墻面接縫處的處理應符合設計要求,設計無要求時應做木踢腳線;通風口處,應選用異形活動地板鋪貼。
6.7.10 用于電子信息系統機房的活動地板面層,其施工質量檢驗尚應符合現行國家標準《電子信息系統機房施工及驗收規范》GB50462的有關規定。
Ⅰ 主控項目
6.7.11 活動地板應符合設計要求和國家現行有關標準的規定,且應具有耐磨、防潮、阻燃、耐污染、耐老化和導靜電等性能。
檢驗方法:觀察檢查和檢查型式檢驗報告、出廠檢驗報告、出廠合格證。
檢查數量:同一工程、同一材料、同一生產廠家、同一型號、同一規格、同一批號檢查一次。
6.7.12 活動地板面層應安裝牢固,無裂紋、掉角和缺棱等缺陷。
檢驗方法:觀察和行走檢查。
檢查數量:按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。
Ⅱ 一般項目
6.7.13 活動地板面層應排列整齊、表面潔凈、色澤一致、接縫均勻、周邊順直。
檢驗方法:觀察檢查。
檢查數量:按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。
6.7.14 活動地板面層的允許偏差應符合本規范表6.1.8的規定。
檢驗方法:按本規范表6.1.8中的檢驗方法檢驗。
檢查數量:按本規范第3.0.21條規定的檢驗批和第3.0.22條的規定檢查。

丁丁
回帖時間:2018-08-30 23:26:29 1樓

謝謝??謝謝??

其他類似問題

建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)活動地板面層檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)活動地板面層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010)【條文摘錄】摘錄一:3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定:1 基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃分檢驗批;2 每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查;其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間計算;3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。3.0.22 建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的50%為合格。凡達不到質量標準時,應按現行國家標準《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300的規定處理...閱讀全文

Better me 2018-08-28 3350 1

建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)金屬板面層檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)金屬板面層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010)【條文摘錄】摘錄一:3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定:1 基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃分檢驗批;2 每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查;其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間計算;3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。3.0.22 建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的50%為合格。凡達不到質量標準時,應按現行國家標準《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300的規定處理。摘...閱讀全文

Better me 2018-08-28 3011 0

建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)塑料板面層檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)塑料板面層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010)【條文摘錄】摘錄一:3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定:1 基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃分檢驗批;2 每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查;其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間計算;3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。3.0.22 建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的50%為合格。凡達不到質量標準時,應按現行國家標準《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300的規定處理。摘...閱讀全文

Better me 2018-08-28 2903 0

建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)實木地板、實木集成地板、竹地板面層檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)實木地板、實木集成地板、竹地板面層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定: 1 基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃分檢驗批; 2 每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查;其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間計算; 3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。 3.0.22 建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的5...閱讀全文

Better me 2018-08-28 3979 0

建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)活動隔墻檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)活動隔墻檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 8.4 活動隔墻工程 主控項目8.4.1 活動隔墻所用墻板、軌道、配件等材料的品種、規格、性能和人造木板甲醛釋放量、燃燒性能應符合設計要求。 檢驗方法:觀察;檢查產品合格證書、進場驗收記錄、性能檢驗報告和復驗報告。 8.4.2 活動隔墻軌道應與基體結構連接牢固,并應位置正確。 檢驗方法:尺量檢查;手扳檢查。 8.4.3 活動隔墻用于組裝、推拉和制動的構配件應安裝牢固、位置正確,推拉應安全、平穩、靈活。 檢驗方法:尺量檢查;手扳檢查;推拉檢查。 8.4.4 活動隔墻的組合方式、安裝方法應符合設計要求。 檢驗方法:觀察。 一般項目8.4.5 活動隔墻表面應色澤一致、平整光滑、潔凈,線條應順直、清晰。 檢驗方法:觀察;手摸檢查。 8.4.6 活動隔墻上的孔洞、槽、盒應位置正確、套割吻合、邊緣整齊。 檢驗方法:觀察;尺量檢查。8.4.7 活動隔墻推拉應無噪聲。 檢驗方法:推拉檢查。 8.4.8 活動隔墻安裝的允許偏差和檢驗方法應符合表 8.4.8的規定。...閱讀全文

Better me 2018-08-27 3158 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信