建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)料石面層檢驗批質量驗收記錄表格范例——


建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)料石面層檢驗批質量驗收記錄填寫說明及范例


建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)料石面層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號】《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010)
【條文摘錄】
摘錄一:
3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定:
1 基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃分檢驗批;
2 每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查;其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間計算;
3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。
3.0.22 建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的50%為合格。凡達不到質量標準時,應按現行國家標準《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300的規定處理。

摘錄二:
6.1.8 板塊面層的允許偏差和檢驗方法應符合表6.1.8的規定。
表6.1.8 板、塊面層的允許偏差和檢驗方法

摘錄三:
6.5 料石面層
6.5.1 料石面層采用天然條石和塊石,應在結合層上鋪設。
6.5.2 條石和塊石面層所用的石材的規格、技術等級和厚度應符合設計要求。條石的質量應均勻,形狀為矩形六面體,厚度為80mm~120mm;塊石形狀為直棱柱體,頂面粗琢平整,底面面積不宜小于頂面面積的60%,厚度為100mm~150mm。
6.5.3 不導電的料石面層的石料應采用輝綠巖石加工制成。填縫材料亦采用輝綠巖石加工的砂嵌實。耐高溫的料石面層的石料,應按設計要求選用。
6.5.4 條石面層的結合層宜采用水泥砂漿,其厚度應符合設計要求;塊石面層的結合層宜采用砂墊層,其厚度不應小于60mm;基土層應為均勻密實的基土或夯實的基土。
Ⅰ 主控項目
6.5.5 石材應符合設計要求和國家現行有關標準的規定;條石的強度等級應大于Mu60,塊石的強度等級應大于Mu30。
檢驗方法:觀察檢查和檢查質量合格證明文件。
檢查數量:同一工程、同一材料、同一生產廠家、同一型號、同一規格、同一批號檢查一次。
6.5.6 石材進入施工現場時,應有放射性限量合格的檢測報告。
檢驗方法:檢查檢測報告。
檢查數量:同一工程、同一材料、同一生產廠家、同一型號、同一規格、同一批號檢查一次。
6.5.7 面層與下一層應結合牢固、無松動。
檢驗方法:觀察檢查和用錘擊檢查。
檢查數量:按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。
Ⅱ 一般項目
6.5.8 條石面層應組砌合理,無十字縫,鋪砌方向和坡度應符合設計要求;塊石面層石料縫隙應相互錯開,通縫不超過兩塊石料。
檢驗方法:觀察和用坡度尺檢查。
檢查數量:按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。
6.5.9 條石面層和塊石面層的允許偏差應符合本規范表6.1.8的規定。
檢驗方法:按本規范表6.1.8中的檢驗方法檢驗。
檢查數量:按本規范第3.0.21條規定的檢驗批和第3.0.22條的規定檢查。

其他類似問題

建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)料石面層檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)料石面層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010)【條文摘錄】摘錄一:3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定:1 基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃分檢驗批;2 每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查;其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間計算;3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。3.0.22 建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的50%為合格。凡達不到質量標準時,應按現行國家標準《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300的規定處理。摘錄二...閱讀全文

Better me 2018-08-28 2912 0

建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)地毯面層檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)地毯面層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010)【條文摘錄】摘錄一:3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定:1 基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃分檢驗批;2 每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查;其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間計算;3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。3.0.22 建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的50%為合格。凡達不到質量標準時,應按現行國家標準《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300的規定處理。摘錄二...閱讀全文

Better me 2018-08-28 3077 0

建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)金屬板面層檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)金屬板面層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010)【條文摘錄】摘錄一:3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定:1 基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃分檢驗批;2 每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查;其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間計算;3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。3.0.22 建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的50%為合格。凡達不到質量標準時,應按現行國家標準《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300的規定處理。摘...閱讀全文

Better me 2018-08-28 3011 0

建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)塑料板面層檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)塑料板面層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010)【條文摘錄】摘錄一:3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定:1 基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃分檢驗批;2 每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查;其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間計算;3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。3.0.22 建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的50%為合格。凡達不到質量標準時,應按現行國家標準《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300的規定處理。摘...閱讀全文

Better me 2018-08-28 2903 0

建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)預制板塊面層檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)預制板塊面層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010)【條文摘錄】摘錄一:3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定:1 基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃分檢驗批;2 每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查;其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間計算;3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。3.0.22 建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的50%為合格。凡達不到質量標準時,應按現行國家標準《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300的規定處理...閱讀全文

Better me 2018-08-28 2738 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信