【規范名稱及編號】《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010)
【條文摘錄】
摘錄一:
3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定:
1 基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃分檢驗批;
2 每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查;其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間計算;
3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。
3.0.22 建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的50%為合格。凡達不到質量標準時,應按現行國家標準《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300的規定處理。
4.1.7 基層的標高、坡度、厚度等應符合設計要求?;鶎颖砻鎽秸?,其允許偏差和檢驗方法應符合表4.1.7的規定。
摘錄二:
4.3 灰土墊層
4.3.1 灰土墊層應采用熟化石灰與粘土(或粉質粘土、粉土)的拌和料鋪設,其厚度不應小于100mm。
4.3.2 熟化石灰粉可采用磨細生石灰,亦可用粉煤灰代替。
4.3.3 灰土墊層應鋪設在不受地下水浸泡的基土上。施工后應有防止水浸泡的措施。
4.3.4 灰土墊層應分層夯實,經濕潤養護、晾干后方可進行下一道工序施工。
4.3.5 灰土墊層不宜在冬期施工。若必須冬期施工,應采取可靠措施。
Ⅰ 主控項目
4.3.6 灰土體積比應符合設計要求。
檢驗方法:觀察檢查和檢查配合比試驗報告。
檢查數量:同一工程、同一體積比檢查一次。
Ⅱ 一般項目
4.3.7 熟化石灰顆粒粒徑不得大于5mm;粘土(或粉質粘土、粉土)內不得含有有機物質,顆粒粒徑不應大于16mm。
檢驗方法:觀察檢查和檢查質量合格證明文件。
檢查數量:按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。
4.3.8 灰土墊層表面的允許偏差應符合本規范表4.1.7的規定。
檢驗方法:按本規范表4.1.7中的檢驗方法檢驗。
檢查數量:按本規范第3.0.21條規定的檢驗批和第3.0.22條的規定檢查。