建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)金屬板安裝檢驗批質量驗收記錄表格范例——


建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)金屬板安裝檢驗批質量驗收記錄填寫說明及范例


建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)金屬板安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

9.5 金屬板安裝工程
 主控項目
9.5.1 金屬板的品種、規格、顏色和性能應符合設計要求及國家現行標準的有關規定。 
   檢驗方法:觀察;檢查產品合格證書、進場驗收記錄和性能檢驗報告。 
9.5.2 金屬板安裝工程的龍骨、連接件的材質、數量、規格、位置、連接方法和防腐處理應符合設計要求。金屬板安裝應牢固。 
   檢驗方法:手扳檢查;檢查進場驗收記錄、隱蔽工程驗收記錄和施工記錄。 
9.5.3 外墻金屬板的防雷裝置應與主體結構防雷裝置可靠接通。
   檢驗方法:檢查隱蔽工程驗收記錄。
 一般項目
9.5.4 金屬板表面應平整、潔凈、色澤一致。 
   檢驗方法:觀察。 
9.5.5 金屬板接縫應平直,寬度應符合設計要求。 
   檢驗方法:觀察;尺量檢查。 
9.5.6 金屬板上的孔洞應套割吻合,邊緣應整齊。 
   檢驗方法:觀察。 
9.5.7 金屬板安裝的允許偏差和檢驗方法應符合表 9.5.7的規定。


其他類似問題

建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)金屬板安裝檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)金屬板安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 9.5 金屬板安裝工程 主控項目9.5.1 金屬板的品種、規格、顏色和性能應符合設計要求及國家現行標準的有關規定。 一般項目9.5.4 金屬板表面應平整、潔凈、色澤一致。 檢驗方法:觀察。 9.5.5 金屬板接縫應平直,寬度應符合設計要求。 檢驗方法:觀察;尺量檢查。 9.5.6 金屬板上的孔洞應套割吻合,邊緣應整齊。 檢驗方法:觀察。 9.5.7 金屬板安裝的允許偏差和檢驗方法應符合表 9.5.7的規定。...閱讀全文

Better me 2018-08-27 3673 0

建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)金屬板面層檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)金屬板面層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010)【條文摘錄】摘錄一:3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定:1 基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃分檢驗批;2 每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查;其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間計算;3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。3.0.22 建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的50%為合格。凡達不到質量標準時,應按現行國家標準《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300的規定處理。摘...閱讀全文

Better me 2018-08-28 3008 0

建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)金屬幕墻安裝檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)金屬幕墻安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 11.3 金屬幕墻工程主控項目和一般項目11.3.1 金屬幕墻工程主控項目應包括下列項目: 1 金屬幕墻工程所用材料和配件質量; 2 金屬幕墻的造型、立面分格、顏色、光澤、花紋和圖案; 3 金屬幕墻主體結構上的埋件; 4 金屬幕墻連接安裝質量; 5 金屬幕墻的防火、保溫、防潮材料的設置; 6 金屬框架和連接件的防腐處理; 7 金屬幕墻防雷; 8 變形縫、墻角的連接節點; 9 金屬幕墻防水效果。 11.3.2 金屬幕墻工程一般項目應包括下列項目: 1 金屬幕墻表面質量; 2 金屬幕墻的壓條安裝質量; 3 金屬幕墻板縫注膠; 4 金屬幕墻流水坡向和滴水線; 5 金屬板表面質量; 6 金屬幕墻安裝偏差。...閱讀全文

Better me 2018-08-28 3655 0

建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)塑料板安裝檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)塑料板安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 9.6 塑料板安裝工程 主控項目9.6.1 塑料板的品種、規格、顏色和性能應符合設計要求及國家現行標準的有關規定。塑料飾面板的燃燒性能等級應符合設計要求。 檢驗方法:觀察;檢查產品合格證書、進場驗收記錄和性能檢驗報告。 9.6.2 塑料板安裝工程的龍骨、連接件的材質、數量、規格、位置、連接方法和防腐處理應符合設計要求。塑料板安裝應牢固。 檢驗方法:手扳檢查;檢查進場驗收記錄、隱蔽工程驗收記錄和施工記錄。 一般項目9.6.3 塑料板表面應平整、潔凈、色澤一致,應無缺損。 檢驗方法:觀察。 9.6.4 塑料板接縫應平直,寬度應符合設計要求。 檢驗方法:觀察;尺量檢查。 9.6.5 塑料板上的孔洞應套割吻合,邊緣應整齊。 檢驗方法:觀察。 9.6.6 塑料板安裝的允許偏差和檢驗方法應符合表9.6.6的規定。...閱讀全文

Better me 2018-08-28 2746 0

建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)陶瓷板安裝檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)陶瓷板安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 9.3 陶瓷板安裝工程 主控項目9.3.1 陶瓷板的品種、規格、顏色和性能應符合設計要求及國家現行標準的有關規定。 檢驗方法:觀察;檢查產品合格證書、進場驗收記錄和性能檢驗報告。 9.3.2 陶瓷板孔、槽的數量、位置和尺寸應符合設計要求。 檢驗方法:檢查進場驗收記錄和施工記錄。 9.3.3 陶瓷板安裝工程的預埋件(或后置埋件)、連接件的材質、數量、規格、位置、連接方法和防腐處理應符合設計要求。后置埋件的現場拉拔力應符合設計要求。陶瓷板安裝應牢固。 檢驗方法:手扳檢查;檢查進場驗收記錄、現場拉拔檢驗報告、隱蔽工程驗收記錄和施工記錄。 9.3.4 采用滿粘法施工的陶瓷板工程,陶瓷板與基層之間的粘結料應飽滿、無空鼓。陶瓷板粘結應牢固。 檢驗方法:用小錘輕擊檢查;檢查施工記錄;檢查外墻陶瓷板粘結強度檢驗報告。 一般項目9.3.5 陶瓷板表面應平整、潔凈、色澤一致,應無裂痕和缺損。 檢驗方法:觀察。 9.3.6 陶瓷板填縫應密實、平直,寬度和深度應符合設計要求,填縫材料色澤應一致。 檢驗方法:觀察;尺量檢查。 9.3.7 陶瓷板安裝的允許偏差和檢驗方法應符合表 9.3.7的規定。...閱讀全文

Better me 2018-08-27 3578 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信