品茗施工資料編制
建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)玻璃隔墻檢驗批質量驗收記錄表格范例——
建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)玻璃隔墻檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——
8.5 玻璃隔墻工程
主控項目
8.5.1 玻璃隔墻工程所用材料的品種、規格、圖案、顏色和性能應符合設計要求。玻璃板隔墻應使用安全玻璃。
檢驗方法:觀察;檢查產品合格證書、進場驗收記錄和性能檢驗報告。
8.5.2 玻璃板安裝及玻璃磚砌筑方法應符合設計要求。
檢驗方法:觀察。
8.5.3 有框玻璃板隔墻的受力桿件應與基體結構連接牢固,玻璃板安裝橡膠墊位置應正確。玻璃板安裝應牢固,受力應均勻。
檢驗方法:觀察;手推檢查;檢查施工記錄。
8.5.4 元框玻璃板隔墻的受力爪件應與基體結構連接牢固,爪件的數量、位置應正確,爪件與玻璃板的連接應牢固。
檢驗方法:觀察;手推檢查;檢查施工記錄。
8.5.5 玻璃門與玻璃墻板的連接、地彈簧的安裝位置應符合設計要求。
檢驗方法:觀察;開啟檢查;檢查施工記錄。
8.5.6 玻璃磚隔墻砌筑中埋設的拉結筋應與基體結構連接牢固,數量、位置應正確。
檢驗方法:手扳檢查;尺量檢查;檢查隱蔽工程驗收記錄。
一般項目
8.5.7 玻璃隔墻表面應色澤一致、平整潔凈、清晰美觀。
檢驗方法:觀察。
8.5.8 玻璃隔墻接縫應橫平豎直,玻璃應無裂痕、缺損和劃痕。
檢驗方法:觀察。
8.5.9 玻璃板隔墻嵌縫及玻璃磚隔墻勾縫應密實平整、均勻順直、深淺一致。
檢驗方法:觀察。
8.5.10 玻璃隔墻安裝的允許偏差和檢驗方法應符合表 8.5.10的規定。
其他類似問題
建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)玻璃隔墻檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)玻璃隔墻檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 8.5 玻璃隔墻工程 主控項目8.5.1 玻璃隔墻工程所用材料的品種、規格、圖案、顏色和性能應符合設計要求。 一般項目8.5.7 玻璃隔墻表面應色澤一致、平整潔凈、清晰美觀。 檢驗方法:觀察。 8.5.8 玻璃隔墻接縫應橫平豎直,玻璃應無裂痕、缺損和劃痕。 ...閱讀全文
Better me 2018-08-27 2918 0
建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)活動隔墻檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)活動隔墻檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 8.4 活動隔墻工程 主控項目8.4.1 活動隔墻所用墻板、軌道、配件等材料的品種、規格、性能和人造木板甲醛釋放量、燃燒性能應符合設計要求。 檢驗方法:觀察;檢查產品合格證書、進場驗收記錄、性能檢驗報告和復驗報告。 8.4.2 活動隔墻軌道應與基體結構連接牢固,并應位置正確。 檢驗方法:尺量檢查;手扳檢查。 8.4.3 活動隔墻用于組裝、推拉和制動的構配件應安裝牢固、位置正確,推拉應安全、平穩、靈活。 檢驗方法:尺量檢查;手扳檢查;推拉檢查。 8.4.4 活動隔墻的組合方式、安裝方法應符合設計要求。 檢驗方法:觀察。 一般項目8.4.5 活動隔墻表面應色澤一致、平整光滑、潔凈,線條應順直、清晰。 檢驗方法:觀察;手摸檢查。 8.4.6 活動隔墻上的孔洞、槽、盒應位置正確、套割吻合、邊緣整齊。 檢驗方法:觀察;尺量檢查。8.4.7 活動隔墻推拉應無噪聲。 檢驗方法:推拉檢查。 8.4.8 活動隔墻安裝的允許偏差和檢驗方法應符合表 8.4.8的規定。...閱讀全文
Better me 2018-08-27 3159 0
建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)骨架隔墻檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)骨架隔墻檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 8.3 骨架隔墻工程 主控項目8.3.1 骨架隔墻所用龍骨、配件、墻面板、填充材料及嵌縫材料的品種、規格、性能和木材的含水率應符合設計要求。有隔聲、隔熱、阻燃和防潮等特殊要求的工程,材料應有相應性能等級的檢驗報告。 檢驗方法:觀察;檢查產品合格證書、進場驗收記錄、性能 檢驗報告和復驗報告。 8.3.2 骨架隔墻地梁所用材料、尺寸及位置等應符合設計要求。骨架隔墻的沿地、沿頂及邊框龍骨應與基體結構連接牢固。 檢驗方法:手扳檢查;尺量檢查;檢查隱蔽工程驗收記錄。 8.3.3 骨架隔墻中龍骨間距和構造連接方法應符合設計要求。骨架內設備管線的安裝、門窗洞口等部位加強龍骨的安裝應牢固、位置正確。填充材料的品種、厚度及設置應符合設計要求。 檢驗方法:檢查隱蔽工程驗收記錄。 8.3.4 木龍骨及木墻面板的防火和防腐處理應符合設計要求。 檢驗方法:檢查隱蔽工程驗收記錄。8.3.5 骨架隔墻的墻面板應安裝牢固,無脫層、翹曲、折裂及缺損。 檢驗方法:觀察;于扳檢查。 8.3.6 墻面板所用接縫材料的接縫方法應符合設計要求。 檢驗方法:觀察。 一般項目8.3.7 骨架隔墻表面應平整光滑、色澤一致、潔...閱讀全文
Better me 2018-08-27 3835 0
建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)板材隔墻檢驗批質量驗收記錄表格范例——建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)板材隔墻檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——8.2 板材隔墻工程 主控項目8.2.1 隔墻板材的品種、規格、顏色和性能應符合設計要求。 有隔聲、隔熱、阻燃和防潮等特殊要求的工程,板材應有相應性能等級的檢驗報告。 檢驗方法:觀察;檢查產品合格證書、進場驗收記錄和性能檢驗報告。 8.2.2 安裝隔墻板材所需預埋件、連接件的位置、數量及連接方法應符合設計要求。 檢驗方法:觀察;尺量檢查;檢查隱蔽工程驗收記錄。 8.2.3 隔墻板材安裝應牢固。 檢驗方法:觀察;手扳檢查。 8.2.4 隔墻板材所用接縫材料的品種及接縫方法應符合設計要求。 檢驗方法:觀察;檢查產品合格證書和施工記錄。 8.2.5 隔墻板材安裝應位置正確,板材不應有裂縫或缺損。 檢驗方法:觀察;尺量檢查。 一般項目8.2.6 板材隔墻表面應光潔、平順、色澤一致,接縫應均勻、順直。 檢驗方法:觀察;手摸檢查。 8.2.7 隔墻上的孔洞、槽、盒應位置正確、套割方正、邊緣整齊。 檢驗方法:觀察。 8.2.8 板材隔墻安裝的允許偏差和檢驗方法應符合表 8.2.8的規定。...閱讀全文
Better me 2018-08-27 4141 0
建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)玻璃幕墻安裝檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)玻璃幕墻安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 11. 2 玻璃幕墻工程主控項目和一般項目 11.2.1 玻璃幕墻工程主控項目應包括下列項目: 1 玻璃幕墻工程所用材料、構件和組件質量; 2 玻璃幕墻的造型和立面分格; 3 玻璃幕墻主體結構上的埋件; 4 玻璃幕墻連接安裝質量; 5 隱框或半隱框玻璃幕墻玻璃托條; 6 明框玻璃幕墻的玻璃安裝質量; 7 吊掛在主體結構上的全玻璃幕墻吊夾具和玻璃接縫密封; 8 玻璃幕墻節點、各種變形縫、墻角的連接點; 9 玻璃幕墻的防火、保溫、防潮材料的設置; 10 玻璃幕墻防水效果; 11 金屬框架和連接件的防腐處理; 12 玻璃幕墻開啟窗的配件安裝質量; 13 玻璃幕墻防雷。 11.2.2 玻璃幕墻工程一般項目應包括下列項目: 1 玻璃幕墻表面質量; 2 玻璃和鋁合金型材的表面質量; 3 明框玻璃幕墻的外露框或壓條; 4 玻璃幕墻拼縫; 5 玻璃幕墻板縫注膠; 6 玻璃幕墻隱蔽節點的遮封; 7 玻璃幕墻安裝偏差。...閱讀全文
Better me 2018-08-28 7928 2