導言
安全生產事故往往會出現各種前兆,及時發現并處理才能化險為夷。對于腳手架而言,怎樣分辨事故前兆才能避免傷亡?
腳手架垂直坍塌
01
垂直坍塌的早期征兆是架體下部和長度較大的立桿開始出現側向拱曲變形,這是肉眼可見但容易忽略的。
02
垂直坍塌的中期征兆是成片的立桿開始自下而上地出現明顯的多波拱曲變形,同時在腳手架節點和連接件處會出現破壞跡象。
03
垂直坍塌的晚期征兆是腳手架開始出現節點和墻件破壞的異常聲響,部分腳手架節點和連接件處會出現嚴重破壞。
腳手架局部坍塌
01
局部坍塌的早期征兆是腳手架的局部水平桿和腳手板發生明顯的彎曲變形及損傷,同時在腳手架局部連接件處會出現裂紋或松動下滑,這是肉眼可見但容易忽略的。
02
局部坍塌的中期征兆是延續早期征兆的損傷特征并繼續發展,且連接件的裂紋擴展或下滑嚴重,部分連接點開始發生變形。
03
局部坍塌的晚期征兆是腳手板、水平桿開始出現折斷或脫落現象,局部構架開始嚴重變形,并伴有異響。
腳手架和多層轉運棧橋架傾倒
01
傾倒的早期征兆是腳手架靠轉運架一側立桿的基礎開始出現沉降;腳手架立桿稍稍向轉運架一側傾倒;連墻件存在初期拉壓或剪切變形。
02
傾倒的中期征兆是延續早期征兆的損傷特征并繼續發展,且架體上部開始晃動,嚴重時,立桿根部會明顯脫離其支撐墊物或位置。
03
傾倒的晚期征兆是腳手架上部急劇向外傾倒,并伴隨異響。
以上腳手架事故現象的征兆不都是單一存在的。隨著建筑施工體量不斷增大,龐大的腳手架群很可能同時存在若干種安全隱患,很多事故征兆的發生,都是因為一些加固措施不到位造成的。這方面需要注意哪些問題?
(1)地基沉降會引起腳手架的局部變形。為防止局部変形造成的坍塌或傾倒,在雙排架橫向截面上架設八字戧或剪刀撐,隔一排立桿架設一一組,直到變形區外排。八字戧或剪刀撐下腳必須設在堅實、可靠的地基上。
(2)腳手架賴以生根的懸挑鋼梁撓度變形超過規定值,應對懸挑鋼梁后錨固點進行加固,鋼粱上面用鋼支撐加U形托旋緊后頂住屋頂。預埋鋼筋環與鋼梁之間有空隙,須用馬楔備緊。吊掛鋼梁外端的鋼絲繩逐根檢查,全部緊固,保證均勻受力。
(3)腳手架卸荷、拉接體系局部產生破壞,要立即按原方案制訂的卸荷拉接方法將其恢復,并對已經產生變形的部位及桿件進行糾正。及時糾正腳手架向外張的變形,做好剛性拉接,并將各卸荷點鋼絲繩收緊,使其受力均勻,最后放開倒鏈。
為避免腳手架事故,除了做好安全檢查后,應確保腳手架搭設滿足安全要求,這樣才能最大程度地避免腳手架事故。
(1)遵循形成基本構架單元的要求搭設腳手架,即逐排、逐跨和逐步地進行搭設,矩形周邊的腳手架應從其中一角開始并逐步向外延伸搭設,從而保證已搭設部位的穩定。
(2)當腳手架搭設時遇有連墻件的構造層時,該處的立柱、橫向水平桿、縱向水平桿搭設完成后,須立即設置連墻件。
(3)搭設立柱時,不得混用外徑不同的鋼管,也不得將相鄰立柱的對接扣件置于同一高度內,應使錯開距離符合構造要求。
(4)應隨縱橫向水平桿、立柱等同步搭設橫向支撐、剪刀撐,且應使橫向支撐、剪刀撐等扣件的中心線與主節點的間距不大于150mm。
(5)雙排腳手架橫向水平桿的靠墻一端與墻裝飾面的間距不應大于100mm。