一 單項選擇題(共20題,每題1分,每題的備選相中,只有一個最符題意)
1.懸挑空調板的受力鋼筋應分布置在板的( )。
A. 上部
B. 中部
C. 底部
D. 端部
答案:A
解析:懸臂板在支座處產生負彎矩,受力鋼筋應布置在板的上部。參見教材P11。
2.關于建筑工程中常用水泥性能與技術要求的說法,正確的是( )。
A. 水泥的終凝時間是從水泥加水拌合至水泥漿開始失去可塑性所需的時間
B. 六大常用水泥的初凝時間不得長于45分鐘
C. 水泥的體積安定性不良是指水泥在凝結硬化過程中產生不均勻的體積變化
D. 水泥中的堿含量太低更容易產生堿骨料反應
答案:C
解析:A屬于初凝時間的概念,B正確的說法是不得短于45min,D正確的說法是堿含量高時,可產生堿骨料反應。參見教材P26。
3.一般情況下,鋼筋混凝土梁是典型的受( )構件
A. 拉
B. 壓
C. 彎
D. 扭
答案:C
解析:梁和板為典型的受彎構件。參見教材P9。
4.基坑驗槽應由( )組織
A. 勘察單位項目負責人
B. 設計單位項目負責人
C. 施工單位項目負責人
D. 總監理工程師
答案:D
解析:基坑驗槽由總監理工程師或建設單位項目負責人組織建設、監理、勘察、設計及施工單位的項目負責人、技術質量負責人,共同按設計要求和有關規定進行。參見教材P46。
5.關于鋼筋加工的說法,正確的是( )。
A. 鋼筋冷拉調直時,不能同時進行除銹
B. HRB400級鋼筋采用冷拉調直時,伸長率允許最大值為4%
C. 鋼筋的切端口可以有馬蹄形現象
D. HPB235級縱向受力鋼筋末端應作180度彎鉤
答案:D
解析:鋼筋除銹可以在冷拉或調直過程中除銹,所以A錯誤。HRB400級鋼筋采用冷拉調直時,伸長率不宜大于1%,所以B錯誤。鋼筋的切斷口不得有馬蹄形或起彎現象。所以C錯誤。參見教材P52。
6.下列焊接方式中,現場梁主筋不宜采用的是( )。
A. 閃光對焊
品茗逗逗網
B. 電渣壓力焊
C. 搭接焊
D. 幫條焊
答案:B
解析:鋼筋電渣壓力焊是將兩鋼筋安放成豎向對接形式,利用焊接電流通過兩鋼筋間隙,在焊劑層下形成電弧過程和電渣過程,產生電弧熱和電阻熱,熔化鋼筋,加壓完成的一種壓焊方法。梁主筋是水平方向的,因此現場梁主筋不宜采用。
7.關于吊頂工程的說法,正確的是( )。
A. 吊頂工程的木龍骨可不進行防火處理
B. 吊頂檢修口可不設附件吊桿
C. 明龍骨裝飾吸聲板采用擱置法施工時,應有定位措施
D. 安裝雙層石膏板時,面層板與基層板的接縫應對齊
答案:C
解析:木龍骨要進行防火處理,所以A錯誤。吊頂燈具、風口及檢修口應設附加吊桿,所以B錯誤。安裝雙層石膏板時,面層板與基層板的接縫應錯開,并不得在同一根龍骨上接縫。安裝雙層石膏板時,面層板與基層板的接縫應錯開,并不得在同一根龍骨上。所以D錯。參見教材P66-68。
8.單位工程施工組織設計應由( )主持編制
A. 項目負責人
B. 項目技術負責人
C. 項目技術員
D. 項目施工員
答案:A
解析:單位工程施工組織設計由項目負責人主持編制,項目經理部全體管理人員參加,企業主管部門審核,企業技術負責人或其授權的技術人員審批。參見教材P96。
9.下列預應力混凝土土管樁壓樁的施工順序中,正確的是( )。
A. 先深后淺
B. 先小后大
C. 先短后長
D. 自四周向中間進行
答案:A
解析:打樁順序宜為先深后淺,先大后小,先長后短。由一側向單一方向進行;由中間向兩個方向進行;由中間向四周進行。
10.某跨度6m、設計強度為C30的鋼筋混凝土梁,其同條件養護試件(150mm立方體)抗壓強度如下表,可拆除該梁低膜的最早時間是( )。
A. 7d
B. 9d
C. 11d 品茗逗逗網
D. 13d
答案:C
解析:小于8m的梁,底模拆除時的混凝土強度要求應該達到設計抗壓強度標準值的75%以上。即:30×75%=22.5MPa,通過表格可知11天的時候達到了該標準。參見教材P277。
完整版PDF2013年二建《建筑》真題及答案下載請點擊下方