板模板計算,抗傾覆驗算沒通過,提示設置連墻件或者設置鋼管抱箍等加固措施,可軟件里沒有這個選項,如何處理?

陶森
回帖時間:2019-10-20 17:05:01 1樓

軟件還是不完善啊,聽說恒智天成安全軟件不錯。但是沒用過。
  • 豆豆6852020-07-07 09:07:59回復

    ?????? ??????

愛瑞瑞
回帖時間:2018-08-27 09:55:22 2樓

調整架體的寬度和高度的比值,加大寬度值,可以計算通過
云中飛鶴
回帖時間:2018-08-21 08:44:43 3樓

設置連墻件或者設置鋼管抱箍等加固措施是構造措施----和計算無關,板模板計算中抗傾覆驗算沒通過是因為你支模架的高寬比不符合要求

其他類似問題

板模板計算,抗傾覆驗算沒通過,提示設置連墻件或者設置鋼管抱箍等加固措施,可軟件里沒有這個選項,如何處理?...閱讀全文

01 2018-08-20 5357 3

支架抗傾覆驗算...閱讀全文

豆豆885 2022-03-11 1448 1

滿堂支撐架抗傾覆驗算不滿足要求,要求增設連墻件,而滿堂架模塊里沒有這一項,請問怎么驗算呢。腳手架模塊里有連墻件,但沒有抗傾覆,這個要怎么解決。打客服電話,客服會回答這些問題嗎?...閱讀全文

蕭然 2020-07-04 1887 1

梁模板怎么進行抗傾覆計算?...閱讀全文

18578957526 2016-05-13 3919 1

承插型盤扣式腳手架高寬比大于3時,計算的抗傾覆驗算通過不了,該改變什么數(shù)據(jù)...閱讀全文