發帖時間:2018-08-16 16:21:58 樓主
豆豆687
回帖時間:2022-03-20 08:00:31 1樓

這個數據怎么調
豆豆687
回帖時間:2022-03-19 20:47:44 2樓

解決了么?給個明確的能通過的數據用一下。
云中飛鶴
回帖時間:2018-08-17 08:12:51 3樓

首先,我想說一句,你對懸挑架的鋼絲繩卸荷存在一種誤區:懸挑架本身而言,是不應大于24m的,它本身就是基于落地架搭設高度超過50m的一種分層搭設措施,鋼絲繩卸荷也是落地架超過50m的一種卸荷措施,二者是不應該疊加的,其次,鋼絲繩卸荷計算本身沒有任何規范依據,所有卸荷比例,均是人為的拍腦袋定義-----沒有大量的實驗依據,軟件中設置這個鋼絲繩卸荷本身就是對不懂規范的小白的一種誤導,這種誤導,軟件中還有多處,希望大家做方案前先要熟悉規范,不要盲目的聽從規范
小熊
回帖時間:2018-08-16 16:53:16 4樓

參數設置錯誤,你架體卸荷上部增加高度為6米,而卸荷設置(表格中)卸荷段凈高5.7米,故有這個提示,應該調整卸荷點位置高度數據,如中部卸荷應該設置為15m的位置。

  • hp2018-08-16 17:02:32回復

    謝謝 謝謝

其他類似問題

最頂部卸荷凈高不能小于上部增加荷載高度怎么老出現這個問題,該怎么填?...閱讀全文

兵哥 2016-12-11 5556 1

施工安全軟件懸挑腳手架計算時,窗口跳出,最頂部卸荷段凈高不能小于上部增加荷載高度。指那里,怎么找不到?...閱讀全文

廣廈建設 2014-07-08 5232 1

型鋼懸挑腳手架(扣件式)中的上部增加荷載高度是什么意思...閱讀全文

飛龍1989 2016-03-31 2810 1

腳手架卸荷點位置高度與卸荷段凈高度如何計算?...閱讀全文