亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

豆豆666
發帖時間:2018-08-16 15:37:51 樓主

結構施工常見通病與改善做法,打造樣板工地必備!_1

錯誤做法

結構施工常見通病與改善做法,打造樣板工地必備!_2

較好做法

錯誤做法:對拉螺桿采用多傘形卡固定,傘形卡之間存在間隙,降低固定強度。

較好做法:強度較大單傘形卡固定,保證固定強度。

結構施工常見通病與改善做法,打造樣板工地必備!_3

錯誤做法

結構施工常見通病與改善做法,打造樣板工地必備!_4

較好做法

錯誤做法:墻梁結合部形成受力斷面,結合部易出現錯臺現象。

較好做法:墻梁結合部采用梁側木方壓過模板拼縫位置,保證受力剛度。梁測木方采用定型模具加固,保證上側木方受力剛度。

結構施工常見通病與改善做法,打造樣板工地必備!_5

錯誤做法

結構施工常見通病與改善做法,打造樣板工地必備!_6

較好做法

錯誤做法:內排架無掃地桿,內排架無有效抗變形能力。

較好做法:離樓板15——20cm設置雙向掃地桿,強化內排架抗變形能力。

結構施工常見通病與改善做法,打造樣板工地必備!_7

錯誤做法

結構施工常見通病與改善做法,打造樣板工地必備!_8

較好做法

錯誤做法:頂板次龍骨平放且間距較大,模板易變形。

較好做法:頂板次龍骨木方全部立方,次龍骨間距不大于30cm。

結構施工常見通病與改善做法,打造樣板工地必備!_9

錯誤做法

結構施工常見通病與改善做法,打造樣板工地必備!_10

較好做法

錯誤做法:層高2.9m范圍內側采用四道水平桿加固,剪力墻模板受力剛度不足。

較好做法:層高2900mm及以下的墻柱最少設置5排對拉螺桿,層高2900~3200mm的墻柱必須設6排,自下而上第一排螺桿離地<=200mm,一、二排間距<=450mm,二、三排間距<=450mm,最上道距頂板<=300mm,其余均分,模板根部應進行水平加固,轉角部位的對拉螺栓距陰角<=200mm。

結構施工常見通病與改善做法,打造樣板工地必備!_11

錯誤做法

結構施工常見通病與改善做法,打造樣板工地必備!_12

較好做法

錯誤做法:梁底使用木方進行應力傳遞,傳遞到臨邊立桿上,剛度不滿足要求,易造成梁下彎變形。

較好做法:梁底使用鋼管 進行壓力傳遞,保證足夠的剛度把應力傳遞給梁側邊的兩根立桿上,保證腳手架支撐系統的穩定性。

結構施工常見通病與改善做法,打造樣板工地必備!_13

錯誤做法

結構施工常見通病與改善做法,打造樣板工地必備!_14

較好做法

錯誤做法:墻、柱根部模板和地面縫隙過大,混凝土澆筑過程中易形成漏漿,澆筑完成后,現澆結構易形成爛根。

較好做法:在樓面施工結束后,在墻、柱根部彈墻、柱身線,按照所留線條進行木條訂裝,在底部木條上再進行墻、柱身線壓線訂裝二層木條,后期模板安裝底部進行壓縫安裝,保證根部無漏漿,避免后期爛根。

結構施工常見通病與改善做法,打造樣板工地必備!_15

錯誤做法

結構施工常見通病與改善做法,打造樣板工地必備!_16

較好做法

錯誤做法:板底木方較差部位無主勒木方進行支撐,造成此部位形成受力真空部位,無有效支撐力,易造成板底變形。

較好做法:合理進行板底支撐木方的排版,保證次木方間距不小于20CM,對主楞排版需注意次木方較差區域,盡量把主楞排在此區域,對次木方端部進行支撐,保證教授叫支撐的穩定性,避免后期樓板變形。

結構施工常見通病與改善做法,打造樣板工地必備!_17

錯誤做法

結構施工常見通病與改善做法,打造樣板工地必備!_18

較好做法

錯誤做法:施工用鋼模堆放雜亂,未按照規范要求堆放,影響鋼模質量,間接造成現澆面成型質量存在缺陷。

較好做法:首先,在施工現場鋼模存放區域應該專門設置,其次鋼模存放應該豎向放置,設置專門的鋼模擺放支架,保證不破壞鋼模的整體性。

結構施工常見通病與改善做法,打造樣板工地必備!_19

錯誤做法

結構施工常見通病與改善做法,打造樣板工地必備!_20

較好做法

錯誤做法:鋼模施工中,梁和墻交接部位采用泡沫板、模板進行混凝土澆筑封堵,易形成施工冷縫、斷面,影響后期結構安全。

較好做法:在此部位建議采用鋼絲瓦片進行封堵,保證結構的整體性。

結構施工常見通病與改善做法,打造樣板工地必備!_21

錯誤做法

結構施工常見通病與改善做法,打造樣板工地必備!_22

較好做法

錯誤做法:鋼模施工中,大鋼模和陰陽角模固定采用傘形卡進行固定,不能達到固定要求,且固定間距過大,易造成陰陽角部變形。

較好做法:大鋼模和陰陽角模部位的連接固定應采用配套的固定連接件,保證連接剛度滿足要求,保證現澆結構的成型質量。

提升混凝土成型質量優秀做法

結構施工常見通病與改善做法,打造樣板工地必備!_23

扣件排架:樓板支撐立管縱橫向間距≤1200mm,掃地桿距樓面≤200mm,中間水平拉桿步距≤1800mm,且頂桿扣件須進行力矩檢測。立柱頂托必須采用雙十字扣件。

結構施工常見通病與改善做法,打造樣板工地必備!_24

木方背楞墻板體系:采用45mmX90mm木方;中心間距150mm,木方必須立放。

結構施工常見通病與改善做法,打造樣板工地必備!_25

對拉螺栓:外墻、電梯間、斜屋面板采用三段內置式對撬螺栓,提高防滲隔音性能。

結構施工常見通病與改善做法,打造樣板工地必備!_26

當梁高≥550mm時,與墻柱交接處須另設對拉螺桿,間距500mm。

結構施工常見通病與改善做法,打造樣板工地必備!_27

內外墻柱斜撐:采用拉頂結合,樓面上預埋鋼筋拉結點,斜拉間距≤2000 mm ,距墻柱邊≤500 mm。樓板上安裝固定件作為斜支撐底部固定,另一端分別支頂在墻的第二、五道水平鋼管上。

結構施工常見通病與改善做法,打造樣板工地必備!_28

內外墻柱斜撐:可采用單邊斜撐,但須設置長拉絲,進行拉頂結合,保證砼澆筑過程中模板不會移位、傾斜。

結構施工常見通病與改善做法,打造樣板工地必備!_29

墻柱模板下口:采用調平壓腳板,保證不漏漿。

結構施工常見通病與改善做法,打造樣板工地必備!_30

墻柱模板下口:在樓板收光質量一般,不平整的情況下,可采用雙層看腳板,保證不漏漿。

結構施工常見通病與改善做法,打造樣板工地必備!_31

降板處側模1:衛生間、陽臺降板<150mm時,采用定制鋼模或定制木方吊模支撐。

結構施工常見通病與改善做法,打造樣板工地必備!_32

降板處側模2:降板≥150 mm時,降板部位側模采用固定鋼模。固定側模必須設置對拉螺栓限位夾具或定型內撐固定。

15224529947
回帖時間:2018-09-01 08:36:57 1樓

學習了

其他類似問題

錯誤做法較好做法錯誤做法:對拉螺桿采用多傘形卡固定,傘形卡之間存在間隙,降低固定強度。較好做法:強度較大單傘形卡固定,保證固定強度。錯誤做法較好做法錯誤做法:墻梁結合部形成受力斷面,結合部易出現錯臺現象。較好做法:墻梁結合部采用梁側木方壓過模板拼縫位置,保證受力剛度。梁測木方采用定型模具加固,保證上側木方受力剛度。錯誤做法較好做法錯誤做法:內排架無掃地桿,內排架無有效抗變形能力。較好做法:離樓板15——20cm設置雙向掃地桿,強化內排架抗變形能力。錯誤做法較好做法錯誤做法:頂板次龍骨平放且間距較大,模板易變形。較好做法:頂板次龍骨木方全部立方,次龍骨間距不大于30cm。錯誤做法較好做法錯誤做法:層高2.9m范圍內側采用四道水平桿加固,剪力墻模板受力剛度不足。較好做法:層高2900mm及以下的墻柱最少設置5排對拉螺桿,層高2900~3200mm的墻柱必須設6排,自下而上第一排螺桿離地<=200mm,一、二排間距<=450mm,二、三排間距<=450mm,最上道距頂板<=300mm,其余均分,模板根部應進行水平加固,轉角部位的對拉螺栓距陰角<=200mm。錯誤做法較好做法錯誤做法:梁底使用木方進行應力傳遞,傳遞到臨邊立桿上,剛度不滿足要求,易造成梁下彎變形。較好做法:梁底使用鋼管 進行壓力傳遞,保證足夠的剛度把應力傳遞給梁側邊的兩根立桿上,保證腳手架支撐系統的穩定性。錯誤做法較好做法錯...閱讀全文

豆豆666 2018-08-16 1717 1

1、施工策劃軟件三維狀態下出現出現運算錯誤解決辦法 2、塔吊、施工電梯動畫時間以及頂升設置 3、如何在腳手架上貼企業標示、臨建房門上能不能貼上辦公室名稱 4、如何在基坑支護中設置斜向支撐梁 5、如何設置自己的屬性模板 6、如何對于某個構件屬性單獨進行修改,避免修改參數把所有相同構件都修改了 7、如何把品茗BIM模型導入3DMAX中教程 8、操作過程中出現:請切換到當前層圖紙,再執行此命令! 處理方法9、PBIM系列軟件打開菜單欄缺失解決方法 10、關于軟件在Win10家庭版系統中無法三維顯示的處理方法...閱讀全文

mya 2016-09-06 11361 7

現在我們一進工地,都會看到各種各樣的標志牌和圖文,那么工地必須配備這些嗎?小編了解到,根據《建筑施工安全檢查標準》規定施工現場必須設有"五牌一圖",即:工程概況牌、管理人員名單及監督電話牌、安全生產牌、文明施工和環境保護牌、消防保衛(防火責任)牌,以及施工現場平面圖。我們來看看"五牌"上一般都是什么內容吧! 工程概況牌: 包括工程名稱、工程規模、建設單位、設計單位、施工單位、監理單位、開竣工日期 管理人員名單及監督電話牌: 項目經理等管理人員名單及監督電話 安全生產牌: (1)任何人進入施工現場,都必須遵守各項安全制度,佩帶安全帽及正確使用個人安全防護用品。 (2)施工現場應做好三通一平,水通、電通、道路暢通和場地平整工作。 (3)現場的機具設施、材料構件等均須按照施工組織設計中詳細規定的要求堆放和布置,保證道路暢通。 (4)高處作業必須搭設腳手架及安全操作平臺,佩帶安全帶、安全繩和其他防護用品。 (5)各種安全裝置、設備、設施及標志等,任何人不得擅自拆動,如因施工需要,拆動時要經項目部負責人和安全管理部門同意,方可拆除。施工結束后,應立即恢復。 (6)電氣設備必須全部接漏電保護器,架設的線路應符合電氣安全規定。 (7)電動機械、移動電動工具等要設置漏電保護開關。 (8)工作前及工作時嚴禁飲酒。 (9)施工現場不準抽煙,若需抽煙請到指定的地方抽。 (10)如發現事故隱患,應立即...閱讀全文

瘋瘋癲癲小青年 2018-08-22 1850 0

書名:鋼筋混凝土結構工程細部節點做法與施工工藝圖解--建筑工程細部節點做法與施工工藝圖解作者:馮躍出版日期:2018年8月內容簡介:本書以通俗、易懂、簡單、經濟、實用為出發點,從節點圖、實體照片、工藝說明三個方面解讀工程節點做法。本書分為鋼筋工程、模板工程、混凝土工程共3章。提供了200多個常用細部節點做法,能夠對項目基層管理崗位及操作層的實體操作及質量控制有所啟發和幫助。 本書是一本實用性圖書,可以作為監理單位、施工企業、一線管理人員及勞務操作層的培訓教材。目錄 *章鋼筋工程 *節鋼筋加工 010101鋼筋原材堆放 010102鋼筋調直和切斷 010103鋼筋彎鉤和彎折 010104技術交底牌 010105半成品碼放 010106 圓形箍筋加工 010107螺旋箍筋加工 010108矩形箍筋加工 010109異形箍筋加工 010110接頭端部要求 010111直螺紋絲頭加工 010112直螺紋絲頭檢查 010113直螺紋絲頭保護 第二節鋼筋構造 010201 受拉鋼筋錨固長度 010202縱筋彎鉤錨固和機械錨固 010203梁、柱縱向鋼筋間距 010204基礎梁端部鋼筋構造 010205基礎板端部鋼筋構造(粱板式) 010206基礎平板式、板端部鋼筋構造 010207基礎后澆帶鋼筋構造 010208墻體插筋 010209 剪力墻豎向鋼筋頂部構造 010210剪力墻變截面豎向鋼筋構...閱讀全文

丶Summe 2019-01-22 8311 7

地基與基礎常見問題資料...閱讀全文

奮斗 2024-08-19 767 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信