亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

小五
發帖時間:2018-08-11 14:53:46 樓主

雨水利用系統管道及配件安裝檢驗批應該怎樣填寫

龍舞芳菲
回帖時間:2018-08-13 15:03:39 1樓

表格里面的內容需要根據國家相關驗收規范填寫主控項目、一般項目

其他類似問題

雨水利用系統管道及配件安裝檢驗批應該怎樣填寫...閱讀全文

小五 2018-08-11 2005 1

軟件 表格 水景噴泉系統管道系統及配件安裝檢驗批質量驗收記錄 怎么沒有內容的,怎么做?...閱讀全文

328577287 2015-08-28 6044 1

雨水管道及配件安裝是光屋頂做還是每層都做檢驗批啊?他有隱蔽嗎?...閱讀全文

嘟嘟 2016-01-07 2750 4

室內供暖系統管道及配件安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 室內供暖系統管道及配件安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 8 室內采暖系統安裝 8.1 一般規定 8.1.1 本章適用于飽和蒸汽壓力不大于0.7MPa,熱水溫度不超過130℃的室內采暖系統安裝工程的質量檢驗與驗收。 8.1.2 焊接鋼管的連接,管徑小于或等于32mm,應采用螺紋連接;管徑大于32mm,采用焊接。鍍鋅鋼管的連接見本規范第4.1.3條。 8. 2 管道及配件安裝 主控項目 8.2.1管道安裝坡度,當設計未注明時,應符合下列規定: 1. 氣、水同向流動的熱水采暖管道和汽、水同向流動的蒸汽管道及凝結水管道,坡度應為3‰,不得小于2‰; 2. 氣、水逆向流動的熱水采暖管道和汽、水逆向流動的蒸汽管道,坡度不應小于5‰; 3. 散熱器支管的坡度應為1%,坡向應利于排氣和泄水。 檢驗方法:觀察,水平尺、拉線、尺量檢查。 8.2.2 補償器的型號、安裝位置及預拉伸和固定支架的構造及安裝位置應符合設計要求。 檢驗方法:對照圖紙,現場觀察,并查驗預拉伸記錄。 8.2.3 平衡閥及調節閥型號、規格、公稱壓力及安裝位置應符合設計要求。安裝完后應根...閱讀全文

Better me 2018-08-03 3467 0

室內熱水系統管道及配件安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 室內熱水系統管道及配件安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 6.1 一般規定 6.1.1 本章適用于工作壓力不大于1.0MPa,熱水溫度不超過75℃的室內熱水供應管道安裝工程的質量檢驗與驗收。 6.1.2 熱水供應系統的管道應采用塑料管、復合管、鍍鋅鋼管和銅管。 6.1.3 熱水供應系統管道及配件安裝應按本規范第4.2 節的相關規定執行。 6.2 管道及配件安裝 主控項目 6.2.1 熱水供應系統安裝完畢,管道保溫之前應進行水壓試驗。試驗壓力應符合設計要求。當設計未注明時,熱水供應系統水壓試驗壓力應為系統頂點的工作壓力加0.1MPa,同時在系統頂點的試驗壓力不小于0.3MPa。 檢驗方法:鋼管或復合管道系統試驗壓力下10min 內壓力降不大于0.02MPa,然后降至工作壓力檢查,壓力應不降,且不滲不漏;塑料管道系統在試驗壓力下穩壓1h,壓力降不得超過0.05MPa,然后在工作壓力1.15 倍狀態下穩壓2h,壓力降不得超過0.03MPa,連接處不得滲漏。 6.2.2 熱水供應管道應盡量利用自然彎補償熱伸縮,直線段過長則應設置補償器。補償器型式、規格、位置應符合設計要求,并按有關規定進行預拉...閱讀全文

Better me 2018-08-03 2048 0