預應力張拉與放張檢驗批質量驗收記錄表格示例——
預應力張拉與放張檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——
6.4張拉和放張
主控項目
6. 4.1預應力筋張拉或放張前,應對構件混凝土強度進行檢驗。同條件養護的混凝土立方體試件抗壓強度應符合設計要求,當設計無具體要求時應符合下列規定:
1應達到配套錨固產品技術要求的混凝土最低強度且不應低于設計混凝土強度等級值的75%;
2對采用消除應力鋼絲或鋼絞線作為預應力筋的先張法構件.不應低于30MPa。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:檢查同條件養護試件抗壓強度試驗報告。
6.4.2對后張法預應力結構構件,鋼絞線出現斷裂或滑脫的數量不應超過同一截面鋼絞線總根數的3%,且每根斷裂的鋼絞線絲不得超過一絲;對多跨雙向連續板,其同一截面應按每跨計算。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:觀察,檢查張拉記錄。
6.4.3先張法預應力筋張拉錨固后,實際建立的預應力值與工程設計規定檢驗值的相對允許偏差為±5%。
檢查數量:每工作班抽查預應力筋總數的1%,且不應少于3根。
檢驗方法:檢查預應力筋應力檢測記錄。
一般項目
6.4.4預應力筋張拉質量應符合下列規定:
1采用應力控制方法張拉時,張拉力下預應力筋的實測伸長值與計算伸長值的相對允許偏差為±6%;
2最大張拉應力應符合現行國家標準《混凝土結構工程施工規范》GB 50666的規定。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:檢查張拉記錄。
6.4.5先張法預應力構件,應檢查預應力筋張拉后的位置偏差,張拉后預應力筋的位置與設計位置的偏差不應大于5mm,且不應大于構件截面短邊邊長的4%。
檢查數量:每工作班抽查預應力筋總數的3%,且不應少于3束。
檢驗方法:尺量。
6.4.6錨固階段張拉端預應力筋的內縮量應符合設計要求;當設計無具體要求時,應符合表6.4.6的規定。
檢查數量:每工作班抽查預應力筋總數的3%,且不少于
3束。
檢驗方法:尺量。
表6.4.6張拉端預應力筋的內縮量限值