亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

Better me
發帖時間:2018-08-10 14:36:32 樓主

防雷引下線及接閃器安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例——

防雷引下線及接閃器安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例


防雷引下線及接閃器安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

防雷引下線及接閃器安裝檢驗批質量驗收記錄

24.1主控項目

24.1.1  防雷引下線的布置、安裝數量和連接方式應符合設計要求。

    檢查數量:明敷的引下線全數檢查,利用建筑結構內鋼筋敷設的引下線或抹灰層內的引下線按總數量各抽查5%,且均不得少于2處。

    檢查方法:明敷的觀察檢查,暗敷的施工中觀察檢查并查閱隱蔽工程檢查記錄。

24.1.2接閃器的布置、規格及數量應符合設計要求。

    檢查數量:全數檢查。

    檢查方法:觀察檢查并用尺量檢查,核對設計文件。

24.1.3  接閃器與防雷引下線必須采用焊接或卡接器連接,防雷引下線與接地裝置必須采用焊接或螺栓連接。

    檢查數量:全數檢查。

    檢查方法:觀察檢查,并采用專用工具擰緊檢查。

24.1.4  當利用建筑物金屬屋面或屋頂上旗桿、欄桿、裝飾物、鐵塔、女兒墻上的蓋板等永久性金屬物做接閃器時,其材質及截面應符合設計要求,建筑物金屬屋面板間的連接、永久性金屬物各部件之間的連接應可靠、持久。

    檢查數量:全數檢查。

    檢查方法:觀察檢查,核查材質產品質量證明文件和材料進場驗收記錄,并核對設計文件。

24.2一般項目

24.2.1  暗敷在建筑物抹灰層內的引下線應有卡釘分段固定;明敷的引下線應平直、無急彎,并應設置專用支架固定,引下線焊接處應刷油漆防腐且無遺漏。

    檢查數量:抽查引下線總數的l0%,且不得少于2處。

    檢查方法:明敷的觀察檢查,暗敷的施工中觀察檢查并查閱隱蔽工程檢查記錄。

24.2.2  設計要求接地的幕墻金屬框架和建筑物的金屬門窗,應就近與防雷引下線連接可靠,連接處不同金屬間應采取防電化學腐蝕措施。

    檢查數量:按接地點總數抽查10%,且不得少于1處。

    檢查方法:施工中觀察檢查并查閱隱蔽工程檢查記錄。

24.2.3接閃桿、接閃線或接閃帶安裝位置應正確,安裝方式應符合設計要求,焊接固定的焊縫應飽滿無遺漏,螺栓固定的應防松零件齊全,焊接連接處應防腐完好。

    檢查數量:全數檢查。

    檢查方法:觀察檢查。

24.2.4防雷引下線、接閃線、接閃網和接閃帶的焊接連接搭接長度及要求應符合本規范第22.2.2條的規定。

    檢查數量:全數檢查。

檢查方法:觀察檢查并用尺量檢查,查閱隱蔽工程檢查記錄。

24.2.5接閃線和接閃帶安裝應符合下列規定:

    1.安裝應平正順直、無急彎,其固定支架應間距均勻、固定牢固;

    2.當設計無要求時,固定支架高度不宜小于150mm,間距應符合表24.2.5的規定,

    3.每個固定支架應能承受49N的垂直拉力。

    檢查數量:第1款、第2款全數檢查,第3款按支持件總數抽查30%,且不得少于3個。

    檢查方法:觀察檢查并用尺量、用測力計測量支架的垂直受力值。

24.2.6  接閃帶或接閃網在過建筑物變形縫處的跨接應有補償措施。

    檢查數量:全數檢查,

    檢查方法:觀察檢查。

其他類似問題

防雷引下線及接閃器安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 防雷引下線及接閃器安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 防雷引下線及接閃器安裝檢驗批質量驗收記錄 24.1主控項目 24.1.1 防雷引下線的布置、安裝數量和連接方式應符合設計要求。 24.1.3 接閃器與防雷引下線必須采用焊接或卡接器連接,防雷引下線與接地裝置必須采用焊接或螺栓連接。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:觀察檢查,并采用專用工具擰緊檢查。 24.1.4 當利用建筑物金屬屋面或屋頂上旗桿、欄桿、裝飾物、鐵塔、女兒墻上的蓋板等永久性金屬物做接閃器時,其材質及截面應符合設計要求,建筑物金屬屋面板間的連接、永久性金屬物各部件之間的連接應可靠、持久。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:觀察檢查,核查材質產品質量證明文件和材料進場驗收記錄,并核對設計文件。 ...閱讀全文

Better me 2018-08-10 22882 0

利用結構鋼筋做引下線的高層建筑中 如果均壓環從16層開始,那么16層以下的引下線可以作為一個檢驗批嗎...閱讀全文

九華彡草根 2015-08-23 4537 2

天面接閃器有246米,最小/實際抽樣數量該怎么填寫...閱讀全文

VI梔子 2016-03-09 13613 4

請問各位大神 防雷引下線及接閃器安裝檢驗批質量驗收記錄 引下線是每層都做,接閃器的話就是屋面才做?都是同一張檢驗批記錄吧《防雷引下線及接閃器安裝檢驗批質量驗收記錄》...閱讀全文

祝小勇 2018-08-27 2604 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信