接地裝置安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例——

接地裝置安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例


接地裝置安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

接地裝置安裝檢驗批質量驗收記錄
22.1主 控 項 目
22.1.1  接地裝置在地面以上的部分,應按設計要求設置測試點,測試點不應被外墻飾面遮蔽,且應有明顯標識。
    檢查數量:全數檢查。
    檢查方法:觀察檢查。
22.1.2  接地裝置的接地電阻值應符合設計要求。
    檢查數量:全數檢查。
    檢查方法:用接地電阻測試儀測試,并查閱接地電阻測試記錄。
22.1.3  接地裝置的材料規格、型號應符合設計要求。
    檢查數量:全數檢查。
    檢查方法:觀察檢查或查閱材料進場驗收記錄。
22.1.4  當接地電阻達不到設計要求需采取措施降低接地電阻時,應符合下列規定:
    1.采用降阻劑時,降阻劑應為同一品牌的產品,調制降阻劑的水應無污染和雜物;降阻劑應均勻灌注于垂直接地體周圍。
    2.采取換土或將人工接地體外延至土壤電阻率較低處時,應掌握有關的地質結構資料和地下土壤電阻率的分布,并應做好記錄。
    3.采用接地模塊時,接地模塊的頂面埋深不應小于0.6m,接地模塊間距不應小于模塊長度的3倍~5倍。接地模塊埋設基坑宜為模塊外形尺寸的1.2倍~1.4倍,且應詳細記錄開挖深度內的地層情況;接地模塊應垂直或水平就位,并應保持與原土層接觸良好。
    檢查數量:全數檢查。
    檢查方法:施工中觀察檢查,并查閱隱蔽工程檢查記錄及相關記錄。
22.2一般項目
22.2.1   當設計無要求時,接地裝置頂面埋設深度不應小于0.6m,且應在凍土層以下。圓鋼、角鋼、鋼管、銅棒、銅管等接地極應垂直埋入地下,間距不應小于5m;人工接地體與建筑物的外墻或基礎之間的水平距離不宜小于1m。
    檢查數量:全數檢查。
    檢查方法:施工中觀察檢查并用尺量檢查,查閱隱蔽工程檢查記錄。
22.2.2  接地裝置的焊接應采用搭接焊,除埋設在混凝土中的焊接接頭外,應采取防腐措施,焊接搭接長度應符合下列規定:
    1.扁鋼與扁鋼搭接不應小于扁鋼寬度的2倍,且應至少三面施焊;
    2.圓鋼與圓鋼搭接不應小于圓鋼直徑的6倍,且應雙面施焊;
    3.圓鋼與扁鋼搭接不應小于圓鋼直徑的6倍,且應雙面施焊;
    4.扁鋼與鋼管,扁鋼與角鋼焊接,應緊貼角鋼外側兩面,或緊貼3/4鋼管表面,上下兩側施焊。
    檢查數量:按不同搭接類別各抽查10%,且均不得少于1處。
    檢查方法:施工中觀察檢查并用尺量檢查,查閱相關隱蔽工程檢查記錄。
22.2.3  當接地極為銅材和鋼材組成,且銅與銅或銅與鋼材連接采用熱劑焊時,接頭應無貫穿性的氣孔且表面平滑。
    檢查數量:按焊接接頭總數量抽查10%,且不得少于1個。
檢查方法:觀察檢查并查閱施工記錄。
22.2.4采取降阻措施的接地裝置應符合下列規定:
    1.接地裝置應被降阻劑或低電阻率土壤所包覆;
    2.接地模塊應集中引線,并應采用干線將接地模塊并聯焊接成一個環路,干線的材質應與接地模塊焊接點的材質相同,鋼制的采用熱浸鍍鋅材料的引出線不應少于2處。
    檢查數量:全數檢查。
    檢查方法:觀察檢查,并查閱隱蔽工程檢查記錄。

良神
回帖時間:2020-01-07 14:51:00 1樓

接地裝置 檢驗批容量一組指的是什么


其他類似問題

接地裝置安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 接地裝置安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 接地裝置安裝檢驗批質量驗收記錄22.1主 控 項 目22.1.1 接地裝置在地面以上的部分,應按設計要求設置測試點,測試點不應被外墻飾面遮蔽,且應有明顯標識。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:觀察檢查。22.1.2 接地裝置的接地電阻值應符合設計要求。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:用接地電阻測試儀測試,并查閱接地電阻測試記錄。22.1.3 接地裝置的材料規格、型號應符合設計要求。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:觀察檢查或查閱材料進場驗收記錄。22.1.4 當接地電阻達不到設計要求需采取措施降低接地電阻時,應符合下列規定: 1.采用降阻劑時,降阻劑應為同一品牌的產品,調制降阻劑的水應無污染和雜物;降阻劑應均勻灌注于垂直接地體周圍。Better me 2018-08-10 20270 1

接地裝置檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 接地裝置檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范一 名稱及編號】《智能建筑工程施工規范》(GB50606-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.5.1 材料、器具、設備進場質量檢測應符合下列規定: 1 需要進行質量檢查的產品應包括智能建筑工程各子系統中使用的材料、硬件設備、軟件產品和工程中應用的各種系統接口;列入中華人民共和國實施強制性產品認證的產品目錄或實施生產許可證和上網許可證管理的產品應進行產品質量檢查,未列入的產品也應按規定程序通過產品質量檢測后方可使用; 2 材料及主要設備的檢測應符合下列規定: 1)按照合同文件和工程設計文件進行的進場驗收,應有書面記錄和參加人簽字,并應經監理工程師或建設單位驗收人員確認; 2)應對材料、設備的外觀、規格、型號、數量及產地等進行檢查復核; 3)主要設備、材料應有生產廠家的質量合格證明文件及性能的檢測報告。 3 設備及材料的質量檢查應包括安全性、可靠性及電磁兼容性等項目,并應由生產廠家出具相應檢測報告。 摘錄二: 16.1.1 接地體安裝除應執行國家標準《建筑物電子信息系統防雷技術規范》GB 50343-2004第6.2節和《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB 50303-2002第24...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 6538 0

接地裝置檢驗批質量驗收和接地裝置安裝檢驗批質量驗收有什么不一樣?兩張表是不是都要做?如果都要做的話需不需要每層都做?...閱讀全文

豆豆441 2020-07-16 1007 1

哪里能下防雷的檢驗批?...閱讀全文

簡約旋律 2017-01-12 2332 1

親們又來請教了,<接地裝置安裝檢驗批質量驗收記錄表>這張表格是不是每一層都要報驗,還是基礎接地的時候才要報這張表格啊!...閱讀全文

豆豆614 2015-12-29 5152 5

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信