有國標要求消火栓箱的壁厚: 厚度不小于1.2 mm
GB14561-2003 (代替GB14561-1993)
5.11 材料
5.11.1 箱體應使用厚度不小于1.2 mm的薄鋼板或鋁合金材料制造,也可使用符合本標準5.12要求的其他材料。
5.11.2 栓箱箱門材料可根據消防工程特點,結合室內建筑裝飾要求確定。鑲玻璃的箱門玻璃厚度不得小于4 mm。
5.11.3 水帶掛架、托架和水帶盤應用耐腐蝕材料制成,若用其他材料必須進行耐腐蝕處理。
5.11.4 箱內配置的消防軟管卷盤的開關噴嘴、卷盤軸、彎管及水路系統零部件,應用銅合金或鋁合金材料制造,也可用強度和耐腐蝕性能(或經過耐腐蝕處理)符合設計要求的其他材料代用。
5.11.5 銅合金應符合GB/T 1176的規定。
5.11.6 鋁合金應符合GB/T 11 73的規定。