亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

Better me
發帖時間:2018-08-09 16:48:59 樓主

空調水系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(水泵及附屬設備)表格示例——

空調水系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(水泵及附屬設備)表格示例


空調水系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(水泵及附屬設備)表格填寫說明——

一、填寫依據
《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。
二、檢驗批劃分
    按材料、系統類別劃分檢驗批。
9.2主控項目
9.2.1 空調水系統設備與附屬設備的性能、技術參數,管道、管配件及閥門的類型、材質及連接形式應符合設計要求。
     檢查數量:按I方案。
     檢查方法:觀察檢查、查閱產品質量證明文件和材料進場驗收記錄。
9.2.4 閥門的安裝應符合下列規定:
    1 閥門安裝前應進行外觀檢查,閥門的銘牌應符合現行國家標準《工業閥門  標志》GB/T 12220的有關規定。工作壓力大于1.0MPa及在主干管上起到切斷作用和系統冷、熱水運行轉換調節功能的閥門和止回閥,應進行殼體強度和閥瓣密封性能的試驗,且應試驗合格。其他閥門可不單獨進行試驗。殼體強度試驗壓力應為常溫條件下公稱壓力的1.5倍,持續時間不應少于5min。閥門的殼體、填料應無滲漏。嚴密性試驗壓力應為公稱壓力的1.1倍,在試驗持續的時間內應保持壓力不變,閥門壓力試驗持續時間與允許泄漏量應符合表9.2.4的規定。


    檢查數量:安裝在主干管上起切斷作用的閉路閥門全數檢查,其他款項按I方案。
    檢查方法:按設計圖核對、觀察檢查;旁站或查閱試驗記錄。
9.2.6 水泵、冷卻塔的技術參數和產品性能應符合設計要求,管道與水泵的連接應采用柔性接管,且應為無應力狀態,不得有強行扭曲、強制拉伸等現象。
    檢查數量:全數檢查。
    檢查方法:按圖核對,觀察、實測或查閱水泵試運行記錄。
9.2.7 水箱、集水器、分水器與儲水罐的水壓試驗或滿水試驗應符合設計要求,內外壁防腐涂層的材質、涂抹質量、厚度應符合設計或產品技術文件的要求。
    檢查數量:全數檢查。
    檢查方法:尺量、觀察檢查,查閱試驗記錄。
9.2.8 蓄能系統設備的安裝應符合下列規定:
    1 蓄能設備的技術參數應符合設計要求,并應具有出廠合格證、產品性能檢驗報告。
    2 蓄冷(熱)裝置與熱能塔等設備安裝完畢后應進行水壓和嚴密性試驗,且應試驗合格。
    3 儲槽、儲罐與底座應進行絕熱處理,并應連續均勻地放置在水平平臺上,不得采用局部墊鐵方法校正裝置的水平度。
    4 輸送乙烯乙二醇溶液的管路不得采用內壁鍍鋅的管材和配件。
    5 封閉容器或管路系統中的安全閥應按設計要求設置,并應在設定壓力情況下開啟靈活,系統中的膨脹罐應工作正常。
    檢查數量:按I方案。
    檢查方法:旁站、觀察檢查和查閱產品與試驗記錄。
9.2.9 地源熱泵系統熱交換器的施工應符合下列規定:
    1 垂直地埋管應符合下列規定:
     1)鉆孔的位置、孔徑、間距、數量與深度不應小于設計要求,鉆孔垂直度偏差不應大于1.5%。
     2)埋地管的材質、管徑應符合設計要求。埋管的彎管應為定型的管接頭,并應采用熱熔或電熔連接方式與管道相連接。直管段應采用整管。
     3)下管應采用專用工具,埋管的深度應符合設計要求,且兩管應分離,不得相貼合。
     4)回填材料及配比應符合設計要求,回填應采用注漿管,并應由孔底向上滿填。
     5)水平環路集管埋設的深度距地面不應小于l.5m.或埋設于凍土層以下0.6m;供、回環路集管的間距應大于0.6m。
    2 水平埋管熱交換器的長度、回路數量和埋設深度應符合設計要求。
    3 地表水系統熱交換器的回路數量、組對長度與所在水面下深度應符合設計要求。
    檢查數量:按I方案。
    檢查方法:測斜儀、尺量、目測,查閱材料驗收記錄。
9.3一般項目
9.3.2 金屬管道與設備的現場焊接應符合下列規定:
    3 設備現場焊縫外部質量應符合下列規定:
     1)設備焊縫外觀質量允許偏差應符合表9.3.2-4的規定。

     2)設備焊縫余高和根部凸出允許偏差應符合表9.3.2-5的規定。
 

    檢查數量:按Ⅱ方案。
    檢查方法:焊縫檢查尺尺量、觀察檢查。
9.3.7 風機盤管機組及其他空調設備與管道的連接,應采用耐壓值大于或等于1.5倍工作壓力的金屬或非金屬柔性接管,連接應牢固,不應有強扭和癟管。冷凝水排水管的坡度應符合設計要求。當設計無要求時,管道坡度宜大于或等于8‰,且應坡向出水口。設備與排水管的連接應采用軟接,并應保持暢通。
    檢查數量:按Ⅱ方案。
    檢查方法:觀察、查閱產品合格證明文件。
9.3.10 除污器、自動排氣裝置等管道部件的安裝應符合下列規定:
    1 閥門安裝的位置及進、出口方向應正確且應便于操作。連接應牢固緊密,啟閉應靈活。成排閥門的排列應整齊美觀,在同一平面上的允許偏差不應大于3mm。
    2 電動、氣動等自控閥門安裝前應進行單體調試,啟閉試驗應合格。
    3 冷(熱)水和冷卻水系統的水過濾器應安裝在進入機組、水泵等設備前端的管道上,安裝方向應正確,安裝位置應便于濾網的拆裝和清洗,與管道連接應牢固嚴密。過濾器濾網的材質、規格應符合設計要求。
    4 閉式管路系統應在系統最高處及所有可能積聚空氣的管段高點設置排氣閥,在管路最低點應設有排水管及排水閥。
    檢查數量:按Ⅱ方案。
    檢查方法:對照設計文件,尺量、觀察和操作檢查。
9.3.11 冷卻塔安裝應符合下列規定:
    1 基礎的位置、標高應符合設計要求,允許誤差應為士20mm,進風側距建筑物應大于1m。冷卻塔部件與基座的連接應采用鍍鋅或不銹鋼螺栓,固定應牢固。
    2 冷卻塔安裝應水平,單臺冷卻塔的水平度和垂直度允許偏差應為2‰。多臺冷卻塔安裝時,排列應整齊,各臺開式冷卻塔的水面高度應一致,高度偏差值不應大于30mm。當采用共用集管并聯運行時,冷卻塔集水盤(槽)之間的連通管應符合設計要求。
    3 冷卻塔的集水盤應嚴密、無滲漏,進、出水口的方向和位置應正確。靜止分水器的布水應均勻;轉動布水器噴水出口方向應一致,轉動應靈活、水量應符合設計或產品技術文件的要求。
    4 冷卻塔風機葉片端部與塔身周邊的徑向間隙應均勻。可調整角度的葉片,角度應一致,并應符合產品技術文件要求。
    5 有水凍結危險的地區,冬季使用的冷卻塔及管道應采取防凍與保溫措施。
    檢查數量:按Ⅱ方案。
    檢查方法:尺量、觀察檢查,積水盤充水試驗或查閱試驗記錄。
9.3.12 水泵及附屬設備的安裝應符合下列規定:
    1 水泵的平面位置和標高允許偏差應為±lOmm,安裝的地腳螺栓應垂直,且與設備底座應緊密固定。
    2 墊鐵組放置位置應正確、平穩,接觸應緊密,每組不應大于3塊。
    3 整體安裝的泵的縱向水平偏差不應大于0.l‰,橫向水平偏差不應大于0.2‰。組合安裝的泵的縱、橫向安裝水平偏差不應大于0.05‰。水泵與電機采用聯軸器連接時,聯軸器兩軸芯的軸向傾斜不應大于0.2‰,徑向位移不應大于0.05mm。整體安裝的小型管道水泵目測應水平,不應有偏斜。
    4 減振器與水泵及水泵基礎的連接,應牢固平穩、接觸緊密。
    檢查數量:按Ⅱ方案。
    檢查方法:扳手試擰、觀察檢查,用水平儀和塞尺測量或查閱設備安裝記錄。
9.3.13 水箱、集水器、分水器、膨脹水箱等設備安裝時,支架或底座的尺寸、位置應符合設計要求。設備與支架或底座接觸應緊密,安裝應平整牢固。平面位置允許偏差應為l5mm,標高允許偏差應±5mm。垂直度允許偏差應為1‰。
    檢查數量:按Ⅱ方案。
    檢查方法:尺量、觀察檢查,旁站或查閱試驗記錄。
9.3.15 地源熱泵系統地埋管熱交換系統的施工應符合下列規定:
    l 單U管鉆孔孔徑不應小于llOmm,雙U管鉆孔孔徑不應小于l40mm。
    2 埋管施工過程中的壓力試驗,工作壓力小于或等于1.0MPa時應為工作壓力的1.5倍,工作壓力大于1.0MPa時應為工作壓力加0.5MPa,試驗壓力應全數合格。
    3 埋地換熱管應按設計要求分組匯集連接,并應安裝閥門。
    4 建筑基礎底下地埋水平管的埋設深度,應小于或等于設計深度,并應延伸至水平環路集管連接處,且應進行標識。
    檢查數量:按Ⅱ方案。
    檢查方法:尺量、觀察檢查,旁站或查閱試驗記錄。
9.3.16 地表水地源熱泵系統換熱器的長度、形式尺寸應符合設計要求,襯墊物的平面定位允許偏差應為200mm,高度允許偏差應為±50mm。綁扎固定應牢固。
    檢查數量:按Ⅱ方案。
    檢查方法:尺量、觀察檢查,旁站或查閱試驗記錄。
9.3.17 蓄能系統設備的安裝應符合下列規定:
    l 蓄能設備(儲槽、罐)放置的位置應符合設計要求,基礎表面應平整,傾斜度不應大于5‰。同一系統中多臺蓄能裝置基礎的標高應一致,尺寸允許偏差應符合本規范第8.3.1條的規定。
    2 蓄能系統的接管應滿足設計要求。當多臺蓄能設備支管與總管相接時,應順向插入,兩支管接入點的間距不宜小于5倍總管管徑長度。
    3 溫度和壓力傳感器的安裝位置應符合設計要求,并應預留檢修空間。
    4 蓄能裝置的絕熱材料與厚度應符合設計要求。絕熱層、防潮層和保護層的施工質量應符合本規范第10章的規定。
    5 充灌的乙二醇溶液的濃度應符合設計要求。
    6 現場制作鋼制蓄能儲槽等裝置時,應符合現行國家標準《立式圓筒形鋼制焊接儲罐施工規范》GB 50128、《鋼結構工程施工質量驗收規范》GB 50205和《現場設備、工業管道焊接工程施工規范>GB 50236的有關規定。
    7 采用內壁保溫的水蓄冷儲罐,應符合相關絕熱材料的施工工藝和驗收要求。絕熱層、防水層的強度應滿足水壓的要求;罐內的布水器、溫度傳感器、液位指示器等的技術性能和安裝位置應符合設計要求。
    8 采用隔膜式儲罐的隔膜應滿布,且升降應自如。
    檢查數量:按Ⅱ方案。
    檢查方法:觀察檢查,密度計檢測、旁站或查閱試驗記錄。

其他類似問題

空調水系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(水泵及附屬設備)表格示例—— 空調水系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(水泵及附屬設備)表格填寫說明—— 一、填寫依據《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。二、檢驗批劃分 按材料、系統類別劃分檢驗批。9.2主控項目9.2.1 空調水系統設備與附屬設備的性能、技術參數,管道、管配件及閥門的類型、材質及連接形式應符合設計要求。 檢查數量:按I方案。 檢查方法:觀察檢查、查閱產品質量證明文件和材料進場驗收記錄。9.2.4 閥門的安裝應符合下列規定: 1 閥門安裝前應進行外觀檢查,閥門的銘牌應符合現行國家標準《工業閥門 標志》GB/T 12220的有關規定。Better me 2018-08-09 6504 0

空調冷熱(冷卻)水系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(金屬管道)表格示例—— 空調冷熱(冷卻)水系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(金屬管道)表格填寫說明—— 一、填寫依據《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。二、檢驗批劃分 按材料、系統類別劃分檢驗批。9.2主控項目9.2.1 空調水系統設備與附屬設備的性能、技術參數,管道、管配件及閥門的類型、材質及連接形式應符合設計要求。 檢查數量:按I方案。 檢查方法:觀察檢查、查閱產品質量證明文件和材料進場驗收記錄。9.2.2 管道的安裝應符合下列規定: 1 隱蔽安裝部位的管道安裝完成后,應在水壓試驗,合格后方能交付隱蔽工程的施工。 2 并聯水泵的出口管道進入總管應采用順水流斜向插接的連接形式,夾角不應大于60°。 3 系統管道與設備的連接應在設備安裝完畢后進行。管道與水泵、制冷機組的接口應為柔性接管,且不得強行對口連接。與其連接的管道應設置獨立支架。 4 判定空調水系統管路沖洗、排污合格的條件是目測排出口的水色和透明度與入口的水對比應相近,且無可見雜物。當系統繼續運行2h以上,水質保持穩定后,方可與設備相貫通。 5 固定在建筑結構上的管道支、吊架,不得影響結構體的安全。管道穿越墻體或樓板處應設鋼制套管,管道接口不得置于套管內,鋼制套管應與墻體飾面或樓板底部平齊,上部應高出樓...閱讀全文

Better me 2018-08-09 7281 0

空調熱換器(凝結)水系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(塑料管道)表格示例—— 空調熱換器(凝結)水系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(塑料管道)表格填寫說明—— 一、填寫依據 《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。管道穿越墻體或樓板處應設鋼制套管,管道接口不得置于套管內,鋼制套管應與墻體飾面或樓板底部平齊,上...閱讀全文

Better me 2018-08-09 2242 0

風管系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(除塵系統)表格示例—— 風管系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(除塵系統)表格填寫說明—— 一、填寫依據《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。二、檢驗批劃分 按材料、系統類別劃分檢驗批。三、《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016摘要4.2.1 風管加工質量應通過工藝性的檢測或驗證,強度和嚴密性要求應符合下列規定: 1 風管在試驗壓力保持5min及以上時,接縫處應無開裂,整體結構應無永久性的變形及損傷。試驗壓力應符合下列規定: 1)低壓風管應為1.5倍的工作壓力; 2)中壓風管應為1.2倍的工作壓力,且不低于750Pa; 3)高壓風管應為1.2倍的工作壓力。 2 矩形金屬風管的嚴密性檢驗,在工作壓力下的風管允許漏風量應符合表4.2.1的規定。 3 低壓、中壓圓形金屬與復合材料風管,以及采用非法蘭形式的非金屬風管的允許漏風量,應為矩形金屬風管規定值的50%。 4 磚、混凝土風道的允許漏風量不應大于矩形金屬低壓風管規定值的1.5倍。 5 排煙、除塵、低溫送風及變風量空調系統風管的嚴密性應符合中壓風管的規定,N1~N5級凈化空調系統風管的嚴密性應符合高壓風管的規定。 6 風管系統工作壓力絕對值不大于l25Pa的微壓風管,在外觀和制造工藝...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 3241 0

風管系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(送風系統)表格示例——風管系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(送風系統)表格填寫說明——一、填寫依據 《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。 二、檢驗批劃分按材料、系統類別劃分檢驗批。 三、《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016摘要 4.2.1 風管加工質量應通過工藝性的檢測或驗證,強度和嚴密性要求應符合下列規定:1 風管在試驗壓力保持5min及以上時,接縫處應無開裂,整體結構應無永久性的變形及損傷。試驗壓力應符合下列規定:1)低壓風管應為1.5倍的工作壓力;2)中壓風管應為1.2倍的工作壓力,且不低于750Pa;3)高壓風管應為1.2倍的工作壓力。6 風管系統工作壓力絕對值不大于l25Pa的微壓風管,在外觀和制造工藝檢驗合格的基礎上,不應進行漏風量的驗證測試。7 輸送劇毒類化學氣體及病毒的實驗室通風與空調風管的嚴...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 18310 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作