旋流風口、崗位送風口、織物(布)風管安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格示例——
旋流風口、崗位送風口、織物(布)風管安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格填寫說明——
一、填寫依據
《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。
二、檢驗批劃分
按系統類別劃分檢驗批。
5.2主控項目
5.2.1 風管部件材料的品種、規格和性能應符合設計要求。
檢查數量:按I方案。
檢查方法:觀察、尺量、檢查產品合格證明文件。
5.2.2 外購風管部件成品的性能參數應符合設計及相關技術文件的要求。
檢查數量:按I方案。
檢查方法:觀察檢查、檢查產品技術文件。
5.2.7 防排煙系統的柔性短管必須采用不燃材料。
檢查數量:全數檢查。
檢查方法:觀察檢查、檢查材料燃燒性能檢測報告。
5.3一般項目
5.3.5 風口的制作應符合下列規定:
1 風口的結構應牢固,形狀應規則,外表裝飾面應平整。
2 風口的葉片或擴散環的分布應勻稱。
3 風口各部位的顏色應一致,不應有明顯的劃傷和壓痕。調節機構應轉動靈活、定位可靠。
4 風口應以頸部的外徑或外邊長尺寸為準,風口頸部尺寸應符合表5.3.5的規定。
檢查數量:按Ⅱ方案。
檢查方法:觀察檢查、手動操作、尺量檢查。
5.3.7 柔性短管的制作應符合下列規定:
1 外徑或外邊長應與風管尺寸相匹配。
2 應采用抗腐、防潮、不透氣及不易霉變的柔性材料。
3 用于凈化空調系統的還應是內壁光滑、不易產生塵埃的材料。
4 柔性短管的長度宜為l50mm~250mm,接縫的縫制或粘接應牢固、可靠,不應有開裂;成型短管應平整,無扭曲等現象。
5 柔性短管不應為異徑連接管,矩形柔性短管與風管連接不得采用抱箍固定的形式。
6 柔性短管與法蘭組裝宜采用壓板鉚接連接,鉚釘間距宣為60mm~80mm。
檢查數量:按Ⅱ方案。
檢查方法:觀察檢查、尺量檢查。
6.3.6 非金屬風管的安裝除應符合本規范第6.3.2條的規定外,尚應符合下列規定:
4 織物布風管的安裝應符合下列規定:
1)懸掛系統的安裝方式、位置、高度和間距應符合設計要求。
2)水平安裝鋼繩垂吊點的間距不得大于3m。長度大于15m的鋼繩應增設吊架或可調節的花籃螺栓。風管采用雙鋼繩垂吊時,兩繩應平行,間距應與風管的吊點相一致。
3)滑軌的安裝應平整牢固,目測不應有扭曲;風管安裝后應設置定位固定。
4)織物布風管與金屬風管的連接處應采取防止銳口劃傷的保護措施。
5)織物布風管垂吊吊帶的間距不應大于1.5m,風管不應呈現波浪形。
檢查數量:按Ⅱ方案。
檢查方法:尺量、觀察檢查。