旋流風口、崗位送風口、織物(布)風管安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格示例——

旋流風口、崗位送風口、織物(布)風管安裝檢驗批驗收質量驗收記錄


旋流風口、崗位送風口、織物(布)風管安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格填寫說明——

一、填寫依據
   《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。
二、檢驗批劃分
    按系統類別劃分檢驗批。

5.2主控項目
5.2.1 風管部件材料的品種、規格和性能應符合設計要求。
    檢查數量:按I方案。
    檢查方法:觀察、尺量、檢查產品合格證明文件。
5.2.2 外購風管部件成品的性能參數應符合設計及相關技術文件的要求。
    檢查數量:按I方案。
    檢查方法:觀察檢查、檢查產品技術文件。
5.2.7 防排煙系統的柔性短管必須采用不燃材料。
    檢查數量:全數檢查。
    檢查方法:觀察檢查、檢查材料燃燒性能檢測報告。
5.3一般項目
5.3.5 風口的制作應符合下列規定:
    1 風口的結構應牢固,形狀應規則,外表裝飾面應平整。
    2 風口的葉片或擴散環的分布應勻稱。
    3 風口各部位的顏色應一致,不應有明顯的劃傷和壓痕。調節機構應轉動靈活、定位可靠。
    4 風口應以頸部的外徑或外邊長尺寸為準,風口頸部尺寸應符合表5.3.5的規定。

    檢查數量:按Ⅱ方案。
    檢查方法:觀察檢查、手動操作、尺量檢查。
5.3.7 柔性短管的制作應符合下列規定:
    1 外徑或外邊長應與風管尺寸相匹配。
    2 應采用抗腐、防潮、不透氣及不易霉變的柔性材料。
    3 用于凈化空調系統的還應是內壁光滑、不易產生塵埃的材料。
    4 柔性短管的長度宜為l50mm~250mm,接縫的縫制或粘接應牢固、可靠,不應有開裂;成型短管應平整,無扭曲等現象。
    5 柔性短管不應為異徑連接管,矩形柔性短管與風管連接不得采用抱箍固定的形式。
    6 柔性短管與法蘭組裝宜采用壓板鉚接連接,鉚釘間距宣為60mm~80mm。
    檢查數量:按Ⅱ方案。
    檢查方法:觀察檢查、尺量檢查。
6.3.6 非金屬風管的安裝除應符合本規范第6.3.2條的規定外,尚應符合下列規定:
    4 織物布風管的安裝應符合下列規定:
     1)懸掛系統的安裝方式、位置、高度和間距應符合設計要求。
     2)水平安裝鋼繩垂吊點的間距不得大于3m。長度大于15m的鋼繩應增設吊架或可調節的花籃螺栓。風管采用雙鋼繩垂吊時,兩繩應平行,間距應與風管的吊點相一致。
     3)滑軌的安裝應平整牢固,目測不應有扭曲;風管安裝后應設置定位固定。
     4)織物布風管與金屬風管的連接處應采取防止銳口劃傷的保護措施。
     5)織物布風管垂吊吊帶的間距不應大于1.5m,風管不應呈現波浪形。
    檢查數量:按Ⅱ方案。
    檢查方法:尺量、觀察檢查。

其他類似問題

旋流風口、崗位送風口、織物(布)風管安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格示例—— 旋流風口、崗位送風口、織物(布)風管安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格填寫說明—— 一、填寫依據 《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。二、檢驗批劃分 按系統類別劃分檢驗批。5.2主控項目5.2.1 風管部件材料的品種、規格和性能應符合設計要求。 檢查數量:按I方案。 檢查方法:觀察、尺量、檢查產品合格證明文件。5.2.2 外購風管部件成品的性能參數應符合設計及相關技術文件的要求。 檢查數量:按I方案。 檢查方法:觀察檢查、檢查產品技術文件。5.2.7 防排煙系統的柔性短管必須采用不燃材料。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:觀察檢查、檢查材料燃燒性能檢測報告。5.3一般項目5.3.5 風口的制作應符合下列規定: 1 風口的結構應牢固,形狀應規則,外表裝飾面應平整。 2 風口的葉片或擴散環的分布應勻稱。 3 風口各部位的顏色應一致,不應有明顯的劃傷和壓痕。調節機構應轉動靈活、定位可靠。 4 風口應以頸部的外徑或外邊長尺寸為準,風口頸部尺寸應符合表5.3.5的規定。 檢查數量:按Ⅱ方案。 檢查方法:觀察檢查、手動操作、尺量檢查。5.3.7 柔性短管的制作應符合下列規定: 1 外徑或外邊長應與風...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 7785 0

內容空白...閱讀全文

小李子辦大事 2017-06-02 2941 2

排煙風閥(口)、常閉正壓風口、防火風管安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格示例—— 排煙風閥(口)、常閉正壓風口、防火風管安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格填寫說明—— 一、填寫依據 《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。二、檢驗批劃分 按系統類別劃分檢驗批。5.2主控項目5.2.1 風管部件材料的品種、規格和性能應符合設計要求。 檢查數量:按I方案。 檢查方法:觀察、尺量、檢查產品合格證明文件。5.2.2 外購風管部件成品的性能參數應符合設計及相關技術文件的要求。 檢查數量:按I方案。 檢查方法:觀察檢查、檢查產品技術文件。5.2.3 成品風閥的制作應符合下列規定: 1 風閥應設有開度指示裝置,并應能準確反映閥片開度。 2 手動風量調節閥的手輪或手柄應以順時針方向轉動為關閉。 3 電動、氣動調節閥的驅動執行裝置,動作應可靠,且在最大工作壓力下工作應正常。 4 凈化空調系統的風閥,活動件、固定件以及緊固件均應采取防腐措施,風閥葉片主軸與閥體軸套配合應嚴密,且應采取密封措施。 5 工作壓力大于1000Pa的調節風閥,生產廠應提供在1.5倍工作壓力下能自由開關的強度測試合格的證書或試驗報告。 6 密閉閥應能嚴密關閉,漏風量應符合設計要求。 檢查數量:按I方案。 檢查方法:觀察、尺量、手動...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 17949 0

風管系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(送風系統)表格示例——風管系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(送風系統)表格填寫說明——一、填寫依據 《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。 二、檢驗批劃分按材料、系統類別劃分檢驗批。 三、《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016摘要 4.2.1 風管加工質量應通過工藝性的檢測或驗證,強度和嚴密性要求應符合下列規定:1 風管在試驗壓力保持5min及以上時,接縫處應無開裂,整體結構應無永久性的變形及損傷。試驗壓力應符合下列規定:1)低壓風管應為1.5倍的工作壓力;2)中壓風管應為1.2倍的工作壓力,且不低于750Pa;3)高壓風管應為1.2倍的工作壓力。2 矩形金屬風管的嚴密性檢驗,在工作壓力下的風管允許漏風量應符合表4.2.1的規定。3 低壓、中壓圓形金屬與復合材料風管,以及采用非法蘭形式的非金屬風管的允許漏風量,應為矩形金屬風管規定值的50%。4 磚、混凝土風道的允許漏風量不應大于矩形金屬低壓風管規定值的1.5倍。5 排煙、除塵、低溫送風及變風量空調系統風管的嚴密性應符合中壓風管的規定,N1~N5級凈化空調系統風管的嚴密性應符合高壓風管的規定。6 風管系統工作壓力絕對值不大于l25Pa的微壓風管,在外觀和制造工藝檢驗合格的基礎上,不應進行漏風量的驗證測試。7 輸送劇毒類化學氣體及病毒的實驗室通風與空調風管的嚴...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 18308 0

風管系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄 (防、排煙系統)為什么沒有范例,范例在哪里...閱讀全文

王柳播 2018-04-01 2451 2

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信