亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

施工小茗
發帖時間:2018-08-08 15:52:05 樓主

風機與空氣處理設備安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(通風系統)表格示例——

風機與空氣處理設備安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(通風系統)表格填寫說明——

 

一、填寫依據

《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。

二、檢驗批劃分

    按設備類型、系統類別劃分檢驗批。

三、《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016摘要

9.3.2 金屬管道與設備的現場焊接應符合下列規定:

    3 設備現場焊縫外部質量應符合下列規定:

     1)設備焊縫外觀質量允許偏差應符合表9.3.2-4的規定。                                                                                               

     2)設備焊縫余高和根部凸出允許偏差應符合表9.3.2-5的規定。

 

    檢查數量:按Ⅱ方案。

    檢查方法:焊縫檢查尺尺量、觀察檢查。

7.2主控項目

7.2.1 風機及風機箱的安裝應符合下列規定:

    1 產品的性能、技術參數應符合設計要求,出口方向應正確。

    2 葉輪旋轉應平穩,每次停轉后不應停留在同一位置上。

    3 固定設備的地腳螺栓應緊固,并應采取防松動措施。

    4 落地安裝時,應按設計要求設置減振裝置,并應采取防止設備水平位移的措施。

    5 懸掛安裝時,吊架及減振裝置應符合設計及產品技術文件的要求。

    檢查數量:按I方案。

    檢查方法:依據設計圖紙核對,盤動,觀察檢查。

7.2.2 通風機傳動裝置的外露部位以及直通大氣的進、出風口,必須裝設防護罩、防護網或采取其他安全防護措施。

    檢查數量:全數檢查。

    檢查方法:依據設計圖紙核對,觀察檢查。

7.2.4 空氣熱回收裝置的安裝應符合下列規定:

    l 產品的性能、技術參數等應符合設計要求。

    2 熱回收裝置接管應正確,連接應可靠、嚴密。

    3 安裝位置應預留設備檢修空間。

    檢查數量:按I方案。

    檢查方法:依據設計圖紙核對,觀察檢查。

7.2.6 除塵器的安裝應符合下列規定:

    1 產品的性能、技術參數、進出口方向應符合設計要求。

    2 現場組裝的除塵器殼體應進行漏風量檢測,在設計工作壓力下允許漏風量應小于5%,其中離心式除塵器應小于3%。

    3 布袋除塵器、靜電除塵器的殼體及輔助設備接地應可靠。

    4 濕式除塵器與淋洗塔外殼不應滲漏,內側的水幕、水膜或泡沫層成形應穩定。

    檢查數量:按I方案。

    檢查方法:依據設計圖紙核對,觀察檢查和查閱測試記錄。

7.2.10 靜電式空氣凈化裝置的金屬外殼必須與PE線可靠連接。

    檢查數量:全數檢查。

    檢查方法:核對材料、觀察檢查或電阻測定。

7.2.11 電加熱器的安裝必須符合下列規定:

    1 電加熱器與鋼構架間的絕熱層必須采用不燃材料,外露的接線柱應加設安全防護罩。

    2 電加熱器的外露可導電部分必須與PE線可靠連接。

    3 連接電加熱器的風管的法蘭墊片,應采用耐熱不燃材料。

    檢查數量:全數檢查。

    檢查方法:核對材料、觀察檢查,查閱測試記錄。

7.2.12 過濾吸收器的安裝方向應正確,并應設獨立支架,與室外的連接管段不得有摻漏。

    檢查數量:全數檢查。

    檢查方法:觀察檢查和查閱施工或檢測記錄。

7.3一般項目

7.3.1 風機及風機箱的安裝應符合下列規定:

    1 通風機安裝允許偏差應符合表7.3.1的規定,葉輪轉子與機殼的組裝位置應正確。葉輪進風口插入風機機殼進風口或密封圈的深度,應符合設備技術文件要求或應為葉輪直徑的1/100。

    2 軸流風機的葉輪與筒體之間的間隙應均勻,安裝水平偏差和垂直度偏差均不應大于1‰。

    3 減振器的安裝位置應正確,各組或各個減振器承受荷載的壓縮量應均勻一致,偏差應小于2mm。

    4 風機的減振鋼支、吊架,結構形式和外形尺寸應符合設計或設備技術文件的要求。焊接應牢固,焊縫外部質量應符合本規范第9.3.2條第3款的規定。

 

    5 風機的進、出口不得承受外加的重量,相連接的風管、閥件應設置獨立的支、吊架。

    檢查數量:按Ⅱ方案。

    檢查方法:尺量、觀察或查閱旅工記錄。

7.3.2 空氣風幕機的安裝應符合下列規定:

    1 安裝位置及方向應正確,固定應牢固可靠。

    2 機組的縱向垂直度和橫向水平度的允許偏差均應為2‰。

    3 成排安裝的機組應整齊,出風口平面允許偏差應為5mm。

    檢查數量:按Ⅱ方案。

    檢查方法:尺量、觀察檢查。

7.3.5 空氣過濾器的安裝應符合下列規定:

    l 過濾器框架安裝應平整牢固,方向應正確,框架與圍護結構之間應嚴密。

    2 粗效、中效袋式空氣過濾器的四周與框架應均勻壓緊,不應有可見縫隙,并應便于拆卸和更換濾料。

    3 卷繞式空氣過濾器的框架應平整,上、下簡體應平行,展開的濾料應松緊適度。

    檢查數量:按Ⅱ方案。

    檢查方法:觀察檢查。

7.3.6 蒸汽加濕器的安裝應符合下列規定:

    1 加濕器應設獨立支架,加濕器噴管與風管間應進行絕熱、密封處理。

    2 干蒸汽加濕器的蒸汽噴口不應朝下。

    檢查數量:按Ⅱ方案。

    檢查方法:觀察檢查。

7.3.8 空氣熱回收器的安裝位置及接管應正確,轉輪式空氣熱回收器的轉輪旋轉方向應正確,運轉應平穩,且不應有異常振動與聲響。

    檢查數量:按Ⅱ方案。

    檢查方法:觀察檢查。

7.3.11 除塵器的安裝應符合下列規定:

    l 除塵器的安裝位置應正確,固定應牢固平穩,除塵器安裝允許偏差和檢驗方法應符合表7.3.11的規定。

 

    2 除塵器的活動或轉動部件的動作應靈活、可靠,并應符合設計要求。

    3 除塵器的排灰閥、卸料閥、排泥閥的安裝應嚴密,并應便于操作與維護修理。

    檢查數量:按Ⅱ方案。

    檢查方法:尺量、觀察檢查及查閱施工記錄。

7.3.12 現場組裝靜電除塵器除應符合設備技術文件外,尚應符合下列規定:

    1 陽極板組合后的陽極排平面度允許偏差應為5mm,對角線允許偏差應為lOmm。

    2 陰極小框架組合后主平面的平面度允許偏差應為5mm,對角線允許偏差應為lOmm。

    3 陰極大框架的整體平面度允許偏差應為l5mm,整體對角線允許偏差應為lOmm。

    4 陽極板高度小于或等于7m的電除塵器,陰、陽極間距允許偏差應為5mm。陽極板高度大于7m的電除塵器,陰、陽極間距允許偏差應為10mm。

    5 振打錘裝置的固定應可靠,振打錘的轉動應靈活。錘頭方向應正確,振打錘錘頭與振打砧之間應保持良好的線接觸狀態,接觸長度應大于錘頭厚度的70%。

    檢查數量:按Ⅱ方案。

    檢查方法:尺量、觀察檢查及查閱施工記錄。

7.3.13 現場組裝布袋除塵器的安裝應符合下列規定:

    l 外殼應嚴密,濾袋接口應牢固。

    2 分室反吹袋式除塵器的濾袋安裝應平直。每條濾袋的拉緊力應為30N/m±5N/m,與濾袋連接接觸的短管和袋帽不應有毛刺。

    3 機械回轉扁袋袋式除塵器的旋臂,轉動應靈活可靠;凈氣室上部的頂蓋應密封不漏氣,旋轉應靈活,不應有卡阻現象。

    4 脈沖袋式除塵器的噴吹孔應對準文氏管的中心,同心度允許偏差應為2mm。

    檢查數量:按Ⅱ方案。

    檢查方法:尺量、觀察檢查及查閱施工記錄。

其他類似問題

風機與空氣處理設備安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(通風系統)表格示例—— 風機與空氣處理設備安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(通風系統)表格填寫說明—— 一、填寫依據 《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。 二、檢驗批劃分 按設備類型、系統類別劃分檢驗批。 三、《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016摘要 9.3.2 金屬管道與設備的現場焊接應符合下列規定: 3 設備現場焊縫外部質量應符合下列規定: 1)設備焊縫外觀質量允許偏差應符合表9.3.2-4的規定。 2)設備焊縫余高和根部凸出允許偏差應符合表9.3.2-5的規定。 檢查數量:按Ⅱ方案。 檢查方法:焊縫檢查尺尺量、觀察檢查。 7.2主控項目 7.2.1 風機及風機箱的安裝應符合下列規定: 1 產品的性能、技術參數應符合設計要求,出口方向應正確。 2 葉輪旋轉應平穩,每次停轉后不應停留在同一位置上。...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 3677 0

風機與空氣處理設備安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(舒適空調系統)表格示例—— 風機與空氣處理設備安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(舒適空調系統)表格填寫說明—— 一、填寫依據《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。二、檢驗批劃分 按設備類型、系統類別劃分檢驗批。三、《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016摘要9.3.2 金屬管道與設備的現場焊接應符合下列規定: 3 設備現場焊縫外部質量應符合下列規定: 1)設備焊縫外觀質量允許偏差應符合表9.3.2-4的規定。 2)設備焊縫余高和根部凸出允許偏差應符合表9.3.2-5的規定。 檢查數量:按Ⅱ方案。 檢查方法:焊縫檢查尺尺量、觀察檢查。7.2主控項目7.2.1 風機及風機箱的安裝應符合下列規定: 1 產品的性能、技術參數應符合設計要求,出口方向應正確。7.2.2 通風機傳動裝置的外露部位以及直通大...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 2793 0

風機與空氣處理設備安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(潔凈室(區)空調系統)表格示例—— 風機與空氣處理設備安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(潔凈室(區)空調系統)表格填寫說明—— 一、填寫依據《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。 4 落地安裝時,應按設計要求設置減振裝置,并應采取防止設備水平位...閱讀全文

Better me 2018-08-09 5417 0

風機與空氣處理設備安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(恒溫恒濕空調系統)表格示例—— 風機與空氣處理設備安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(恒溫恒濕空調系統)表格填寫說明—— 一、填寫依據《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。7.2.2 通風機傳動裝置的...閱讀全文

Better me 2018-08-09 2742 1

吸風罩及其他空氣處理設備安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格示例—— 吸風罩及其他空氣處理設備安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格填寫說明—— 一、填寫依據《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。二、檢驗批劃分 按設備類型、系統類別劃分檢驗批。7.2主控項目7.2.4 空氣熱回收裝置的安裝應符合下列規定: l 產品的性能、技術參數等應符合設計要求。 2 熱回收裝置接管應正確,連接應可靠、嚴密。 3 安裝位置應預留設備檢修空間。 檢查數量:按I方案。 檢查方法:依據設計圖紙核對,觀察檢查。7.2.6 除塵器的安裝應符合下列規定: 1 產品的性能、技術參數、進出口方向應符合設計要求。7.2.11 電加熱器的安裝必須符合下列規定: 1 電加熱器與鋼構...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 5495 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信