風管與配件產成品檢驗批質量驗收記錄(非金屬風管)表格示例——

風管與配件產成品檢驗批質量驗收記錄(非金屬風管)



風管與配件產成品檢驗批質量驗收記錄(非金屬風管)表格填寫說明——

一、填寫依據
《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。
二、檢驗批劃分
    按材料、加工工藝、系統類別劃分檢驗批。
4.2主控項目
4.2.1 風管加工質量應通過工藝性的檢測或驗證,強度和嚴密性要求應符合下列規定:
    1 風管在試驗壓力保持5min及以上時,接縫處應無開裂,整體結構應無永久性的變形及損傷。試驗壓力應符合下列規定:
     1)低壓風管應為1.5倍的工作壓力;
     2)中壓風管應為1.2倍的工作壓力,且不低于750Pa;
     3)高壓風管應為1.2倍的工作壓力。
    2 矩形金屬風管的嚴密性檢驗,在工作壓力下的風管允許漏風量應符合表4.2.1的規定。

    3 低壓、中壓圓形金屬與復合材料風管,以及采用非法蘭形式的非金屬風管的允許漏風量,應為矩形金屬風管規定值的50%。
    4 磚、混凝土風道的允許漏風量不應大于矩形金屬低壓風管規定值的1.5倍。
    5 排煙、除塵、低溫送風及變風量空調系統風管的嚴密性應符合中壓風管的規定,N1~N5級凈化空調系統風管的嚴密性應符合高壓風管的規定。
    6 風管系統工作壓力絕對值不大于l25Pa的微壓風管,在外觀和制造工藝檢驗合格的基礎上,不應進行漏風量的驗證測試。
    7 輸送劇毒類化學氣體及病毒的實驗室通風與空調風管的嚴密性能應符合設計要求。
    8 風管或系統風管強度與漏風量測試應符合本規范附錄C的規定。
    檢查數量:按I方案。
    檢查方法:按風管系統的類別和材質分別進行,查閱產品合格證和測試報告,或實測旁站。
4.2.4 非金屬風管的制作應符合下列規定:
    1 非金屬風管的材料品種、規格、性能與厚度等應符合設計要求。當設計無厚度規定時,應按本規范執行。高壓系統非金屬風管應按設計要求。
    2 硬聚氯乙烯風管的制作應符合下列規定:
    1)硬聚氯乙烯圓形風管板材厚度應符合表4.2.4-1的規定,硬聚氯乙烯矩形風管板材厚度應符合表4.2.4-2的規定。
    2)硬聚氯乙烯圓形風管法蘭規格應符合表4.2.4-3的規定,硬聚氯乙烯矩形風管法蘭規格應符合表4.2.4-4的規定。法蘭螺孔的間距不得大于l20mm。矩形風管法蘭的四角處,應設有螺孔。
    3)當風管的直徑或邊長大于500mm時,風管與法蘭的連接處應設加強板,且間距不得大于450mm。

    3 玻璃鋼風管的制作應符合下列規定:
     1)微壓、低壓及中壓系統有機玻璃鋼風管板材的厚度應符合表4.2.4-5的規定。無機玻璃鋼(氯氧鎂水泥)風管板材的厚度應符合表4.2.4-6的規定,風管玻璃纖維布厚度與層數應符合表4.2.4-7的規定,且不得采用高堿玻璃纖維布。風管表面不得出現泛鹵及嚴重泛霜。
     2)玻璃鋼風管法蘭的規格應符合表4.2.4-8的規定,螺栓孔的間距不得大于120mm。矩形風管法蘭的四角處應設有螺孔。
     3)當采用套管連接時,套管厚度不得小于風管板材厚度。
     4)玻璃鋼風管的加固應為本體材料或防腐性能相同的材料,加固件應與風管成為整體。

    4 磚、混凝土建筑風道的伸縮縫,應符合設計要求,不應有滲水和漏風。
    5 織物布風管在工程中使用時,應具有相應符合國家現行標準的規定,并應符合衛生與消防的要求。
    檢查數量:按I方案。
    檢查方法:觀察檢查、尺量、查驗材料質量證明書、產品合格證。
4.3一般項目
4.3.2 非金屬風管的制作除應符合本規范第4.3.1條第1款的規定外,尚應符合下列規定:
    l 硬聚氯乙烯風管的制作應符合下列規定:
     1)風管兩端面應平行,不應有扭曲,外徑或外邊長的允許偏差不應大于2mm。表面應平整,圓弧應均勻,凹凸不應大于5mm。
     2)焊縫形式及適用范圍應符合表4.3.2-1的規定。
     3)焊縫應飽滿,排列應整齊,不應有焦黃斷裂現象。
     4)矩形風管的四角可采用煨角或焊接連接。當采用煨角連接時,縱向焊縫距煨角處宜大于80mm。
    2 有機玻璃鋼風管的制作應符合下列規定:
     1)風管兩端面應平行,內表面應平整光滑、無氣泡,外表面應整齊,厚度應均勻,且邊緣處不應有毛刺及分層現象。
     2)法蘭與風管的連接應牢固,內角交界處應采用圓弧過渡。管口與風管軸線成直角,平面度的允許偏差不應大于3mm;螺孔的排列應均勻,至管口的距離應一致,允許偏差不應大于2mm。

     3)風管的外徑或外邊長尺寸的允許偏差不應大于3mm,圓形風管的任意正交兩直徑之差不應大于5mm,矩形風管的兩對角線之差不應大于5mm。
     4)矩形玻璃鋼風管的邊長大于900mm,且管段長度大于1250mm時,應采取加固措施。加固筋的分布應均勻整齊。
    3無機玻璃鋼風管的制作除應符合本條第2款的規定外,尚應符合下列規定:
     1)風管表面應光潔,不應有多處目測到的泛霜和分層現象;
     2)風管的外形尺寸應符合表4.3.2-2的規定;
 
    3)風管法蘭制作應符合本條第2款第2項的規定。
    4 磚、混凝土建筑風道內徑或內邊長的允許偏差不應大于20mm,兩對角線之差不應大于30mm;內表面的水泥砂漿涂抹應平整,且不應有貫穿性的裂縫及孔洞。
    檢驗數量:按Ⅱ方案。
    檢驗方法:查驗測試記錄,觀察和尺量檢查。
4.3.5 圓形彎管的曲率半徑和分節數應符合表4.3.5的規定。圓形彎管的彎曲角度及圓形三通、四通支管與總管夾角的制作偏差不應大于3°。
 
    檢驗數量:按Ⅱ方案。
    檢驗方法:觀察和尺量檢查。
4.3.6矩形風管彎管宜采用曲率半徑為一個平面邊長,內外同心弧的形式。當采用其他形式的彎管,且平面邊長大于500mm時,應設彎管導流片。
    檢驗數量:按Ⅱ方案。
    檢驗方法:觀察和尺量檢查。
4.3.7 風管變徑管單面變徑的夾角不宜大于30°,雙面變徑的夾角不宜大于60°。圓形風管支管與總管的夾角不宜大于60°。
    檢查數量:按Ⅱ方案。
    檢查方法:尺量及觀察檢查。

其他類似問題

風管與配件產成品檢驗批質量驗收記錄(非金屬風管)表格示例—— 風管與配件產成品檢驗批質量驗收記錄(非金屬風管)表格填寫說明—— 一、填寫依據《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。二、檢驗批劃分 按材料、加工工藝、系統類別劃分檢驗批。4.2主控項目4.2.1 風管加工質量應通過工藝性的檢測或驗證,強度和嚴密性要求應符合下列規定: 1 風管在試驗壓力保持5min及以上時,接縫處應無開裂,整體結構應無永久性的變形及損傷。試驗壓力應符合下列規定: 1)低壓風管應為1.5倍的工作壓力; 2)中壓風管應為1.2倍的工作壓力,且不低于750Pa; 3)高壓風管應為1.2倍的工作壓力。 6 風管系統工作壓力絕對值不大于l25Pa的微壓風管,在外觀和制造工藝檢驗合格的基礎上,不應進行漏風量的...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 4389 0

風管與配件產成品檢驗批質量驗收記錄(金屬風管)表格示例—— 風管與配件產成品檢驗批質量驗收記錄(金屬風管)表格填寫說明—— 一、填寫依據《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。二、檢驗批劃分 按材料、加工工藝、系統類別劃分檢驗批。4.1一般規定4.1.5 鍍鋅鋼板及含有各類復合保護層的鋼板應采用咬口連接或鉚接,不得采用焊接連接。4.1.7 凈化空調系統風管的材質應符合下列規定: 1 應按工程設計要求選用。當設計無要求時,宜采用鍍鋅鋼板,且鍍鋅層厚度不應小于lOOg/。 2 當生產工藝或環境條件要求采用非金屬風管時,應采用不燃材料或難燃材料,且表面應光滑、平整、不產塵、不易霉變。 3 低壓、中壓圓形金屬與復合材料風管,以及采用非法蘭形式的非金屬風管的允許漏風量,應為矩形金屬...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 6799 0

風管與配件產成品檢驗批質量驗收記錄(復合材料風管)表格示例—— 風管與配件產成品檢驗批質量驗收記錄(復合材料風管)表格填寫說明—— 一、填寫依據《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。施工小茗 2018-08-08 7083 0

請問一下,這個檢驗批里面的容量1件是指多少米,還是多少面積呀。...閱讀全文

董小姐 2019-01-02 1641 2

風管部件與消聲器產成品檢驗批驗收質量驗收記錄表格示例—— 風管部件與消聲器產成品檢驗批驗收質量驗收記錄表格填寫說明—— 一、填寫依據 《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。二、檢驗批劃分 按系統類別劃分檢驗批。5.2主控項目5.2.1 風管部件材料的品種、規格和性能應符合設計要求。 檢查數量:按I方案。 檢查方法:觀察、尺量、檢查產品合格證明文件。5.2.2 外購風管部件成品的性能參數應符合設計及相關技術文件的要求。 檢查數量:按I方案。 檢查方法:觀察檢查、檢查產品技術文件。5.2.3 成品風閥的制作應符合下列規定: 1 風閥應設有開度指示裝置,并應能準確反映閥片開度。 2 手動風量調節閥的手輪或手柄應以順時針方向轉動為關閉。 3 電動、氣動調節閥的驅動執行裝置,動作應可靠,且在最大工作壓力下工作應正常。 4 凈化空調系統的風閥,活動件、固定件以及緊固件均應采取防腐措施,風閥葉片主軸與閥體軸套配合應嚴密,且應采取密封措施。 5 工作壓力大于1000Pa的調節風閥,生產廠應提供在1.5倍工作壓力下能自由開關的強度測試合格的證書或試驗報告。 6 密閉閥應能嚴密關閉,漏風量應符合設計要求。 檢查數量:按I方案。 檢查方法:觀察、尺量、手動操作、查閱測試報告。5.2.4 防火閥、...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 6240 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信