電梯安裝電氣裝置檢驗批質量驗收記錄表格示例——

電梯安裝電氣裝置檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號】《電梯工程施工質量驗收規范》(GB 50310-2002)


【條文摘錄】

摘錄一:

4.10電氣裝置

主控項目

4.10.1電氣設備接地必須符合下列規定:

1.所有電氣設備及導管、線槽的外露可導電部分均必須可靠接地(PE);

2.接地支線應分別直接接至接地干線接線柱上,不得互相連接后再接地。

4.10.2導體之間和導體對地之間的絕緣電阻必須大于1000Ω/V,且其值不得小于:

1.動力電路和電氣安全裝置電路:0.5MΩ;

2.其他電路(控制、照明、信號等):0.25MΩ。

一般項目

4.10.3主電源開關不應切斷下列供電電路:

1.轎廂照明和通風;

2.機房和滑輪間照明;

3.機房、轎頂和底坑的電源插座;

4.井道照明;

5.報警裝置。

4.10.4機房和井道內應按產品要求配線。軟線和無護套電纜應在導管、線槽或能確保起到等效防護作用的裝置中使用。護套電纜和橡套軟電纜可明敷于井道或機房內使用,但不得明敷于地面。

4.10.5導管、線槽的敷設應整齊牢固。線槽內導線總面積不應大于線槽凈面積60%;導管內導線總面積不應大于導管內凈面積40%;軟管固定間距不應大于1m,端頭固定間距不應大于0.1m。

4.10.6接地支線應采用黃綠相間的絕緣導線。

4.10.7控制柜(屏)的安裝位置應符合電梯土建布置圖中的要求。

摘錄二:

7.0.1分項工程質量驗收合格應符合下列規定:

1各分項工程中的主控項目應進行全驗,一般項目應進行抽驗,且均應符合合格質量規定。可按附錄C表C記錄。

2應具有完整的施工操作依據、質量檢查記錄。

其他類似問題

電梯安裝電氣裝置檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 電梯安裝電氣裝置檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《電梯工程施工質量驗收規范》(GB 50310-2002) 【條文摘錄】 摘錄一: 4.10電氣裝置 主控項目 4.10.1電氣設備接地必須符合下列規定: 1.所有電氣設備及導管、線槽的外露可導電部分均必須可靠接地(PE); 2.接地支線應分別直接接至接地干線接線柱上,不得互相連接后再接地。 4.10.2導體之間和導體對地之間的絕緣電阻必須大于1000Ω/V,且其值不得小于: 1.動力電路和電氣安全裝置電路:0.5MΩ; 2.其他電路(控制、照明、信號等):0.25MΩ。 一般項目 4.10.3主電源開關不應切斷下列供電電路: 1.轎廂照明和通風; 2.機房和滑輪間照明; 3.機房、轎頂和底坑的電源插座; 4.井道照明; 5.報警裝置。 4.10.4機房和井道內應按產品要求配線。軟線和無護套電纜應在導管、線槽或能確保起到等效防護作用的裝置中使用。護套電纜和橡套軟電纜可明敷于井道或機房內使用,但不得明敷于地面。 4.10.5導管、線槽的敷設應整齊牢固。線槽內導線總面積不應大于線槽凈面積60%;導管內導線總面積不應大于導管內...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 1747 0

施工小茗 2018-08-08 1947 0

電梯安裝懸掛裝置、隨行電纜、補償裝置檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 電梯安裝懸掛裝置、隨行電纜、補償裝置檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《電梯工程施工質量驗收規范》(GB 50310-2002) 【條文摘錄】 摘錄一: 4.9懸掛裝置、隨行電纜、補償裝置 主控項目 4.9.1繩頭組合必須安全可靠,且每個繩頭組合必須安裝防螺母松動和脫落的裝置。 4.9.2鋼絲繩嚴禁有死彎。 4.9.3當轎廂懸掛在兩根鋼絲繩或鏈條上,且其中一根鋼絲繩或鏈條發生異常相對伸長時,為此裝設的電氣安全開關應動作可靠。 4.9.4隨行電纜嚴禁有打結和波浪扭曲現象。 一般項目 4.9.5每根鋼絲繩張力與平均值偏差不應大于5%。 4.9.6隨行電纜的安裝應符合下列規定: 1.隨行電纜端部應固定可靠。 2.隨行電纜在運行中應避免與井道內其他部件干涉。當轎廂完全壓在緩沖器上時,隨行電纜不得與底坑地面接觸。 4.9.7補償繩、鏈、纜等補償裝置的端部應固定可靠。 4.9.8對補償繩的張緊輪,驗證補償繩張緊的電氣安全開關應動作可靠。張緊輪應安裝防護裝置。 摘錄二: 7.0.1分項工程質量驗收合格應符合下列規定: 1各分項工程中的主控項目應進行全驗,一般項目應進行抽驗,且均應符合合格質量規定。可按附錄C表C記錄。 2應...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 1736 0

電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《電梯工程施工質量驗收規范》(GB 50310-2002) 【條文摘錄】 摘錄一: 4.11整機安裝驗收 主控項目 4.11.1安全保護驗收必須符合下列規定: 1.必須檢查以下安全裝置或功能: 1)斷相、錯相保護裝置或功能 當控制柜三相電源中任何一相斷開或任何二相錯接時,斷相、錯相保護裝置或功能應使電梯不發生危險故障。 注:當錯相不影響電梯正常運行時可沒有錯相保護裝置或功能。 2)短路、過載保護裝置 動力電路、控制電路、安全電路必須有與負載匹配的短路保護裝置;動力電路必須有過載保護裝置。 3)限速器 限速器上的轎廂(對重、平衡重)下行標志必須與轎廂(對重、平衡重)的實際下行方向相符。限速器銘牌上的額定速度、動作速度必須與被檢電梯相符。 4)安全鉗 安全鉗必須與其型式試驗證書相符。 5)緩沖器 緩沖器必須與其型式試驗證書相符。 6)門鎖裝置 門鎖裝置必須與其型式試驗證書相符。 7)上、下極限開關...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 2163 0

電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《電梯工程施工質量驗收規范》(GB 50310-2002)【條文摘錄】摘錄一:4.11整機安裝驗收主控項目4.11.1安全保護驗收必須符合下列規定:1.必須檢查以下安全裝置或功能:1)斷相、錯相保護裝置或功能當控制柜三相電源中任何一相斷開或任何二相錯接時,斷相、錯相保護裝置或功能應使電梯不發生危險故障。注:當錯相不影響電梯正常運行時可沒有錯相保護裝置或功能。2)短路、過載保護裝置動力電路、控制電路、安全電路必須有與負載匹配的短路保護裝置;動力電路必須有過載保護裝置。3)限速器限速器上的轎廂(對重、平衡重)下行標志必須與轎廂(對重、平衡重)的實際下行方向相符。限速器銘牌上的額定速度、動作速度必須與被檢電梯相符。4)安全鉗安全鉗必須與其型式試驗證書相符。5)緩沖器緩沖器必須與其型式試驗證書相符。6)門鎖裝置門鎖裝置必須與其型式試驗證書相符。7)上、下極限開關上、下極限開關必須是安全觸點,在端站位置進行動作試驗時必須動作正常。在轎廂或對重(如果有)接觸緩沖器之前必須動作,且緩沖器完全壓縮時,保持動作狀態。8)轎頂、機房(如果有)、滑輪間(如果有)、底坑停止裝置位于轎頂、機房(如果有)、滑輪間(如果有)、底坑的停止裝置的動作必須正常。2.下列安全開關,必須動作可靠:...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 1984 0

售前客服