電梯安裝門系統檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 電梯安裝門系統檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《電梯工程施工質量驗收規范》(GB 50310-2002) 【條文摘錄】 摘錄一: 4.5門系統 主控項目 4.5.1層門地坎至轎廂地坎之間的水平距離偏差為0~+3mm,且最大距離嚴禁超過35mm。 4.5.2層門強迫關門裝置必須動作正常。 4.5.3動力操縱的水平滑動門在關門開始的1/3行程之后,阻止關門的力嚴禁超過150N。 4.5.4層門鎖鉤必須動作靈活,在證實鎖緊的電氣安全裝置動作之前,鎖緊元件的最小嚙合長度為7mm。 一般項目 4.5.5門刀與層門地坎、門鎖滾輪與轎廂地坎間隙不應小于5mm。 4.5.6層門地坎水平度不得大于2/1000,地坎應高出裝修地面2~5mm。 4.5.7層門指示燈盒、召喚盒和消防開關盒應安裝正確,其面板與墻面貼實,橫豎端正。 4.5.8門扇與門扇、門扇與門套、門扇與門楣、門扇與門口處轎壁、門扇下端與地坎的間隙,乘客電梯不應大于6mm,載貨電梯不應大于8mm。 摘錄二: 7.0.1分項工程質量驗收合格應符合下列規定: 1各分項工程中的主控項目應進行全驗,一般項目應進行抽驗,且均應符合合格質量規定。可按附錄C表C記錄。 2應具有完整的施工操作依據、質量檢查記錄。...閱讀全文