亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

施工小茗
發帖時間:2018-08-08 10:20:00 樓主

機房設備安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例——

機房設備安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號】《智能建筑工程施工規范》(GB50606-2010)

【條文摘錄】

摘錄一:

3.5.1 材料、器具、設備進場質量檢測應符合下列規定:

1 需要進行質量檢查的產品應包括智能建筑工程各子系統中使用的材料、硬件設備、軟件產品和工程中應用的各種系統接口;列入中華人民共和國實施強制性產品認證的產品目錄或實施生產許可證和上網許可證管理的產品應進行產品質量檢查,未列入的產品也應按規定程序通過產品質量檢測后方可使用;

2 材料及主要設備的檢測應符合下列規定:

1)按照合同文件和工程設計文件進行的進場驗收,應有書面記錄和參加人簽字,并應經監理工程師或建設單位驗收人員確認;

2)應對材料、設備的外觀、規格、型號、數量及產地等進行檢查復核;

3)主要設備、材料應有生產廠家的質量合格證明文件及性能的檢測報告。

3 設備及材料的質量檢查應包括安全性、可靠性及電磁兼容性等項目,并應由生產廠家出具相應檢測報告。

摘錄二:

17.3.1 主控項目應符合下列規定:

1 電氣裝置應安裝牢固、整齊、標識明確、內外清潔;

2 機房內的地面、活動地板的防靜電施工應符合行業標準《民用建筑電氣規范》JGJ16-2008第23.2節的要求;

3 電源線、信號線入口處的浪涌保護器安裝位置正確、牢固;

4 接地線和等電位連接帶連接正確,安裝牢固。接地電阻應符合本規范第16.4.1的規定。

17.3.2 一般項目應符合下列規定:

1 吊頂內電氣裝置應安裝在便于維修處;

2 配電裝置應有明顯標志,并應注明容量、電壓、頻率等;

3 落地式電氣裝置的底座與樓地面應安裝牢固;

4電源線、信號線應分別鋪設,并應排列整齊, 捆扎固定, 長度應留有余量;

5 成排安裝的燈具應平直、整齊。

其他類似問題

機房設備安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 機房設備安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程施工規范》(GB50606-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.5.1 材料、器具、設備進場質量檢測應符合下列規定: 1 需要進行質量檢查的產品應包括智能建筑工程各子系統中使用的材料、硬件設備、軟件產品和工程中應用的各種系統接口;列入中華人民共和國實施強制性產品認證的產品目錄或實施生產許可證和上網許可證管理的產品應進行產品質量檢查,未列入的產品也應按規定程序通過產品質量檢測后方可使用; 2 材料及主要設備的檢測應符合下列規定: 1)按照合同文件和工程設計文件進行的進場驗收,應有書面記錄和參加人簽字,并應經監理工程師或建設單位驗收人員確認; 2)應對材料、設備的外觀、規格、型號、數量及產地等進行檢查復核; 3)主要設備、材料應有生產廠家的質量合格證明文件及性能的檢測報告。 3 設備及材料的質量檢查應包括安全性、可靠性及電磁兼容性等項目,并應由生產廠家出具相應檢測報告。 摘錄二: 17.3.1 主控項目應符合下列規定: 1 電氣裝置應安裝牢固、整齊、標識明確、內外清潔; 2 機房內的地面、活動地板的防靜電施工應符合行業標準《民...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 2031 0

輔助設備及管道安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 輔助設備及管道安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 13.3 輔助設備及管道安裝 主控項目 13.3.1 輔助設備基礎的混凝土強度必須達到設計要求,基礎的坐標、標高、幾何尺寸和螺栓孔位置必須符合本規范表13.2.1的規定。 13.3.2 風機試運轉,軸承溫升應符合下列規定: 1. 滑動軸承溫度最高不得超過60℃。 2. 滾動軸承溫度最高不得超過80℃。 檢驗方法:用溫度計檢查。 軸承徑向單振幅應符合下列規定: 1. 風機轉速小于1000r/min 時,不應超過0.10mm; 2. 風機轉速為1000~1450r/min 時,不應超過0.08mm。 檢驗方法:用測振儀表檢查。 13.3.3 分汽缸(分水器、集水器)安裝前應進行水壓試驗,試驗壓力為工作壓力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。 檢驗方法:試驗壓力下10min內無壓降、無滲漏。 13.3.4 敞口箱、罐安裝前應做滿水試驗;密閉箱、罐應以工作壓力的1.5倍作水壓試驗,但不得小于0.4MPa。 檢驗方法:滿水試驗滿水后靜置24h不滲不漏;水壓試驗在試驗壓力下10...閱讀全文

施工小茗 2018-08-07 1841 0

施工小茗 2018-08-07 2024 0

電梯安裝設備進場驗收檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 電梯安裝設備進場驗收檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《電梯工程施工質量驗收規范》(GB 50310-2002) 【條文摘錄】 摘錄一: 4.1設備進場驗收 主控項目 4.1.1隨機文件必須包括下列資料: 1.土建布置圖; 2.產品出廠合格證; 3.門鎖裝置、限速器、安全鉗及緩沖器的型式試驗證書復印件。 一般項目 4.1.2隨機文件還應包括下列資料: 1.裝箱單; 2.安裝、使用維護說明書; 3.動力電路和安全電路的電氣原理圖。 4.1.3設備零部件應與裝箱單內容相符。 4.1.4設備外觀不應存在明顯的損壞。 摘錄二: 7.0.1分項工程質量驗收合格應符合下列規定: 1各分項工程中的主控項目應進行全驗,一般項目應進行抽驗,且均應符合合格質量規定。可按附錄C表C記錄。 2應具有完整的施工操作依據、質量檢查記錄。...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 2134 0

