鏈路或信道測試檢驗批質量驗收記錄表格示例——

鏈路或信道測試檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號】《智能建筑工程施工規范》(GB50606-2010)

【條文摘錄】

5.4 通道測試

5.4.1 線纜永久鏈路的技術指標應符合現行國家標準《綜合布線系統工程設計規范》GB50311的有關規定。

5.4.2 電纜電氣性能測試及光纖系統性能測試應符合現行國家標準《綜合布線系統工程驗收規范》GB50312的有關規定。

其他類似問題

鏈路或信道測試檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 鏈路或信道測試檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程施工規范》(GB50606-2010) 【條文摘錄】 5.4 通道測試 5.4.1 線纜永久鏈路的技術指標應符合現行國家標準《綜合布線系統工程設計規范》GB50311的有關規定。 5.4.2 電纜電氣性能測試及光纖系統性能測試應符合現行國家標準《綜合布線系統工程驗收規范》GB50312的有關規定。...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 3766 0

鏈路或信道測試檢驗批怎么分?是按線路檢驗批做?還是在機房整體做?...閱讀全文

豆豆606 2022-08-28 556 0

鋼或混凝土支撐系統檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 鋼或混凝土支撐系統檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》(GB50202-2002) 【條文摘錄】 摘錄一: 7.1 一般規定 7.1.1 在基坑(槽)或管溝工程等開挖施工中,現場不宜進行放坡開挖,當可能對鄰近建(構)筑物、地下管線、永久性道路產生危害時,應對基坑(槽)、管溝進行支護后再開挖。 7.1.2 基坑(槽)、管溝開挖前應做好下述工作: 1 基坑(槽)、管溝開挖前,應根據支護結構形式、挖深、地質條件、施工方法、周圍環境、工期、氣候和地面載荷等資料制定施工方案、環境保護措施、監測方案,經審批后方可施工。 2 土方工程施工前,應對降水、排水措施進行設計,系統應經檢查和試運轉,一切正常時方可開始施工。 3 有關圍護結構的施工質量驗收可按本規范第4章、第5章及本章7.2、7.3、7.4、7.6、7.7的規定執行,驗收合格后方可進行土方開挖。 7.1.3 土方開挖的順序、方法必須與設計工況相一致,并遵循“開槽支撐,先撐后挖,分層開挖,嚴禁超挖”的原則。 7.1.4 基坑(槽)、管溝的挖土應分層進行。在施工過程中基坑(槽)、管溝邊堆置土方不應超過設計荷載,挖方時不應碰撞或損傷支護結構、降水設施。 7.1.5 基坑(槽)、管溝土方施工中應對支護結構、周圍環境進行觀...閱讀全文

Better me 2018-08-02 3092 0

潔凈度測試檢驗批驗收質量驗收記錄表格示例—— 潔凈度測試檢驗批驗收質量驗收記錄表格填寫說明—— 一、填寫依據《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。二、檢驗批劃分 按設備類型、系統類別劃分檢驗批。三、《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016摘要9.3.2 金屬管道與設備的現場焊接應符合下列規定: 3 設備現場焊縫外部質量應符合下列規定: 1)設備焊縫外觀質量允許偏差應符合表9.3.2-4的規定。 2)設備焊縫余高和根部凸出允許偏差應符合表9.3.2-5的規定。 檢查數量:按Ⅱ方案。 檢查方法:焊縫檢查尺尺量、觀察檢查。7.2主控項目7.2.3 單元式與組合式空氣處理設備的安裝應符合下列規定: 1 產品的性能、技術參數和接口方向應符合設計要求。 2 現場組裝的組合式空調機組應按現行國家標準《組合式空調機組》GB/T 14294的有關規定進行漏風量的檢測。通用機組在700Pa靜壓下,漏風率不應大于2%;凈化空調系統機組在lOOOPa靜壓下,漏風率不應大于l%。 3 應按設計要求設置減振支座或支、吊架,承重量應符合設計及產品技術文件的要求。 檢查數量:通用...閱讀全文

Better me 2018-08-09 8149 0

燃氣或燃油設備安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格示例—— 燃氣或燃油設備安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格填寫說明—— 一、填寫依據 《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。二、檢驗批劃分 按設備類型、系統類別劃分檢驗批。8.2主控項目8.2.1 制冷機組及附屬設備的安裝應符合下列規定: 1 制冷(熱)設備、制冷附屬設備產品性能和技術參數應符合設計要求,并應具有產品合格證書、產品性能檢驗報告。 2 設備的混凝土基礎應進行質量交接驗收,且應驗收合格。 3 設備安裝的位置、標高和管口方向應符合設計要求。采用地腳螺栓固定的制冷設備或附屬設備,墊鐵的放置位置應正確,接觸應緊密,每組墊鐵不應超過3塊;螺栓應緊固,并應采取防松動措施。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:觀察、核對設備型號、規格;查閱產品質量合格證書、性能檢驗報告和施工記錄。8.2.4 燃油管道系統必須設置可靠的防靜電接地裝置。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:觀察、查閱試驗記錄。8.2.5 燃氣管道的安裝必須符合下列規定: 1 燃氣系統管道與機組的連接不得使用非金屬軟管。 2 當燃氣供氣管道壓力大于5kPa時,焊縫無損檢測應按設計要求執行;當設計無規定時,應對全部焊縫進行無損檢測并合格。 3 燃氣管道吹掃和壓力試驗的介質應采用空氣或氮氣,嚴禁采...閱讀全文

Better me 2018-08-10 3009 0