軟件安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例——

軟件安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號】《智能建筑工程施工規范》(GB50606-2010)

【條文摘錄】

摘錄一:

3.5.5 軟件產品質量檢查應符合下列規定:

1 應核查使用許可證及使用范圍;

2 用戶應用軟件,設計的軟件組態及接口軟件等,應進行功能測試和系統測試,并應提供包括程序結構說明、安裝調試說明、使用和維護說明書等的完整文檔。

摘錄二:

6.2.2 軟件系統的安裝應符合下列規定:

1 應按設計文件為設備安裝相應的軟件系統,系統安裝應完整;

2 應提供正版軟件技術手冊;

3 服務器不應安裝與本系統無關的軟件;

4 操作系統、防病毒軟件應設置為自動更新方式;

5 軟件系統安裝后應能夠正常啟動、運行和退出;

6 在網絡安全檢驗后,服務器方可以在安全系統的保護下與互聯網相聯,并應對操作系統、防病毒軟件升級及更新相應的補丁程序。

摘錄三:

6.3.2 一般項目應符合下列規定:

1計算機網絡的容錯功能和網絡管理等功能應符合國家標準《智能建筑工程質量驗收規范》GB 50339-2003中第5.3.5、5.3.6條的規定實施檢測,并應認真填寫記錄;

2 應檢驗軟件系統的操作界面,操作命令不得有二義性;

3 應檢驗軟件系統的可擴展性、可容錯性和可維護性;

4 應檢驗網絡安全管理制度、機房的環境條件、防泄露與保密措施。

摘錄四:

11.3.7 軟件安裝的安全措施應符合下列規定:

1 服務器和工作站上應安裝防病毒軟件,應使其始終處于啟用狀態;

2 操作系統、數據庫、應用軟件的用戶密碼應符合下列規定:

1)密碼長度不應少于8位;

2)密碼宜為大寫字母、小寫字母、數字、標點符號的組合。

3 多臺服務器與工作站之間或多個軟件之間不得使用完全相同的用戶名和密碼組合;

4 應定期對服務器和工作站進行病毒查殺和惡意軟件查殺操作。

摘錄五:

11.4 質量控制

11.4.1 主控項目的質量控制應符合下列規定:

1 應為操作系統、數據庫、防病毒軟件安裝最新版本的補丁程序;

2 軟件和設備在啟動、運行和關閉過程中不應出現運行時錯誤;

3 軟件修改后,應通過系統測試和回歸測試。

11.4.2 一般項目的質量控制應符合下列規定:

1 應依據網絡規劃和配置方案,配置服務器、工作站等設備的網絡地址;

2 操作系統、數據庫等基礎平臺軟件、防病毒軟件應具有正式軟件使用(授權)許可證;

3 服務器、工作站的操作系統和防病毒軟件應設置為自動更新的運行方式;

4 應記錄服務器、工作站等設備的配置參數。

摘錄六:

15.3 質量控制

15.3.1 主控項目應符合下列規定:

1 集成子系統的硬線連接和設備接口連接應符合國家標準《智能建筑工程質量驗收規范》GB 50339-2003第10.3.6條的規定;

2 軟件和設備在啟動、運行和關閉過程中不應出現運行時錯誤;

3 通信接口軟件修改后,應通過系統測試和回歸測試;

4 應根據集成子系統的通信接口、工程資料和設備實際運行情況,對運行數據進行核對;

5 系統應能正確實現經會審批準的智能化集成系統的聯動功能。

15.3.2 一般項目應符合下列規定:

1 應依據網絡規劃和配置方案,配置服務器、工作站、通信接口轉換器、視頻編解碼器等設備的網絡地址;

2 操作系統、數據庫等基礎平臺軟件、防病毒軟件應具有正式軟件使用(授權)許可證;

3 服務器、工作站的操作系統應設置為自動更新的運行方式;

4 服務器、工作站上應安裝防病毒軟件,并應設置為自動更新的運行方式;

5 應記錄服務器、工作站、通信接口轉換器、視頻編解碼器等設備的配置參數。

其他類似問題

電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《電梯工程施工質量驗收規范》(GB 50310-2002) 【條文摘錄】 摘錄一: 4.11整機安裝驗收 主控項目 4.11.1安全保護驗收必須符合下列規定: 1.必須檢查以下安全裝置或功能: 1)斷相、錯相保護裝置或功能 當控制柜三相電源中任何一相斷開或任何二相錯接時,斷相、錯相保護裝置或功能應使電梯不發生危險故障。 注:當錯相不影響電梯正常運行時可沒有錯相保護裝置或功能。 2)短路、過載保護裝置 動力電路、控制電路、安全電路必須有與負載匹配的短路保護裝置;動力電路必須有過載保護裝置。 3)限速器 限速器上的轎廂(對重、平衡重)下行標志必須與轎廂(對重、平衡重)的實際下行方向相符。限速器銘牌上的額定速度、動作速度必須與被檢電梯相符。 4)安全鉗 安全鉗必須與其型式試驗證書相符。 5)緩沖器 緩沖器必須與其型式試驗證書相符。 6)門鎖裝置 門鎖裝置必須與其型式試驗證書相符。 7)上、下極限開關...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 2162 0

電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《電梯工程施工質量驗收規范》(GB 50310-2002)【條文摘錄】摘錄一:4.11整機安裝驗收主控項目4.11.1安全保護驗收必須符合下列規定:1.必須檢查以下安全裝置或功能:1)斷相、錯相保護裝置或功能當控制柜三相電源中任何一相斷開或任何二相錯接時,斷相、錯相保護裝置或功能應使電梯不發生危險故障。注:當錯相不影響電梯正常運行時可沒有錯相保護裝置或功能。2)短路、過載保護裝置動力電路、控制電路、安全電路必須有與負載匹配的短路保護裝置;動力電路必須有過載保護裝置。3)限速器限速器上的轎廂(對重、平衡重)下行標志必須與轎廂(對重、平衡重)的實際下行方向相符。限速器銘牌上的額定速度、動作速度必須與被檢電梯相符。4)安全鉗安全鉗必須與其型式試驗證書相符。5)緩沖器緩沖器必須與其型式試驗證書相符。6)門鎖裝置門鎖裝置必須與其型式試驗證書相符。7)上、下極限開關上、下極限開關必須是安全觸點,在端站位置進行動作試驗時必須動作正常。在轎廂或對重(如果有)接觸緩沖器之前必須動作,且緩沖器完全壓縮時,保持動作狀態。8)轎頂、機房(如果有)、滑輪間(如果有)、底坑停止裝置位于轎頂、機房(如果有)、滑輪間(如果有)、底坑的停止裝置的動作必須正常。2.下列安全開關,必須動作可靠:...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 1984 0

軟件安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 軟件安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程施工規范》(GB50606-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.5.5 軟件產品質量檢查應符合下列?娑ǎ?/p> 1 應核查使用許可證及使用范圍; 2 用戶應用軟件,設計的軟件組態及接口軟件等,應進行功能測試和系統測試,并應提供包括程序結構說明、安裝調試說明、使用和維護說明書等的完整文檔。 摘錄二: 6.2.2 軟件系統的安裝應符合下列規定: 1 應按設計文件為設備安裝相應的軟件系統,系統安裝應完整; 2 應提供正版軟件技術手冊; 3 服務器不應安裝與本系統無關的軟件; 4 操作系統、防病毒軟件應設置為自動更新方式; 5 軟件系統安裝后應能夠正常啟動、運行和退出; 6 在網絡安全檢驗后,服務器方可以在安全系統的保護下與互聯網相聯,并應對操作系統、防病毒軟件升級及更新相應的補丁程序。 摘錄三: 6.3.2 一般項目應符合下列規定: 1計算機網絡的容錯功能和網絡管理等功能應符合國家標準《智能建筑工程質量驗收規范》GB 50339-2003中第5.3.5、5.3.6條的規定實施檢測,并應認真填寫記錄; 2 應檢驗軟件系統的操...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 2162 0

軟件安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 軟件安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程施工規范》(GB50606-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.5.5 軟件產品質量檢查應符合下列規定: 1 應核查使用許可證及使用范圍; 2 用戶應用軟件,設計的軟件組態及接口軟件等,應進行功能測試和系統測試,并應提供包括程序結構說明、安裝調試說明、使用和維護說明書等的完整文檔。 摘錄二: 6.2.2 軟件系統的安裝應符合下列規定: 1 應按設計文件為設備安裝相應的軟件系統,系統安裝應完整; 2 應提供正版軟件技術手冊; 3 服務器不應安裝與本系統無關的軟件; 4 操作系統、防病毒軟件應設置為自動更新方式; 5 軟件系統安裝后應能夠正常啟動、運行和退出; 6 在網絡安全檢驗后,服務器方可以在安全系統的保護下與互聯網相聯,并應對操作系統、防病毒軟件升級及更新相應的補丁程序。 摘錄三: 6.3.2 一般項目應符合下列規定: 1計算機網絡的容錯功能和網絡管理等功能應符合國家標準《智能建筑工程質量驗收規范》GB 50339-2003中第5.3.5、5.3.6條的規定實施檢測,并應認真填寫記錄; 2 應檢驗軟件系統的操作界面,操...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 1835 0

軟件安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 軟件安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程施工規范》(GB50606-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.5.5 軟件產品質量檢查應符合下列規定: 1 應核查使用許可證及使用范圍; 2 用戶應用軟件,設計的軟件組態及接口軟件等,應進行功能測試和系統測試,并應提供包括程序結構說明、安裝調試說明、使用和維護說明書等的完整文檔。 摘錄二: 6.2.2 軟件系統的安裝應符合下列規定: 1 應按設計文件為設備安裝相應的軟件系統,系統安裝應完整; 2 應提供正版軟件技術手冊; 3 服務器不應安裝與本系統無關的軟件; 4 操作系統、防病毒軟件應設置為自動更新方式; 5 軟件系統安裝后應能夠正常啟動、運行和退出; 6 在網絡安全檢驗后,服務器方可以在安全系統的保護下與互聯網相聯,并應對操作系統、防病毒軟件升級及更新相應的補丁程序。 摘錄三: 6.3.2 一般項目應符合下列規定: 1計算機網絡的容錯功能和網絡管理等功能應符合國家標準《智能建筑工程質量驗收規范》GB 50339-2003中第5.3.5、5.3.6條的規定實施檢測,并應認真填寫記錄; 2 應檢驗軟件系統的操作界面...閱讀全文