亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

施工小茗
發帖時間:2018-08-07 18:36:39 樓主

智能化集成系統接口及系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例——

智能化集成系統接口及系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例——

【規范名稱及編號】《智能建筑工程質量驗收規范》(GB 50339-2013)

【條文摘錄】

4 智能化集成系統

4.0.1 智能化集成系統的設備、軟件和接口等的檢測和驗收范圍應根據設計要求確定。

4.0.2 智能化集成系統檢測應在被集成系統檢測完成后進行。

4.0.3 智能化集成系統檢測應在服務器和客戶端分別進行,檢測點應包括每個被集成系統。

4.0.4 接口功能應符合接口技術文件和接口測試文件的要求,各接口均應檢測,全部符合設計要求的應為檢測合格。

4.0.5 檢測集中監視、儲存和統計功能時,應匼下列規定:

1 顯示界面應為中文;

2 信息顯示應正確,相應時間、儲存時間、數據分類統計等性能指標應符合設計要求;

3 每個被集成系統的抽檢數量宜為該系統信息點數的5%,且抽檢點數不應少于20點,當信息點數少于20點時應全部檢測;

4 智能化集成系統抽檢點數不宜超過1000點;

5 抽檢結果全部符合設計要求,應為檢測合格。

4.0.6 檢測報警監視及處理功能時,應現場模擬報警信號,報警信息顯示應正確,信息顯示響應時同應符合設計要求,每個被集成系坑的抽檢數量不應少于該系統報警信息點數的10%,抽檢結果全部符合設計要求的,成為檢測合格。

4.0.7 檢測控制和調節功能時,應在服務器和客戶端分別輸入設置參數,調節和控制效果應符合設計要求,各被集成系統應為部檢測,全部符合設計要求的應為檢測合格。

4.0.8 檢測聯動配置及管理功能時,應現場逐項模擬觸發信號,所有被集成系統的聯功動作均應安全正確、及時和無沖突。

4.0.9 權限管理功能檢測應符合設計要求。

4.0.10 冗余功能檢測應符合設計要求。

4.0.11 文件報表生成和打印功能應逐項檢測。全部符合設計要求的應為檢測合格。

4.0.12 根據分析功能應對各被集成系統逐項檢測,全部符合設計要求的應為檢測合格。

4.0.13 驗收文件除應符合本規范第3.4.4條的規定外,尚應包括下列內容;

1 針對項目編制的應用軟件文檔;

2 接口技術文件;

3 接口測試文件。

其他類似問題

智能化集成系統接口及系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 智能化集成系統接口及系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程質量驗收規范》(GB 50339-2013) 【條文摘錄】 4 智能化集成系統 4.0.1 智能化集成系統的設備、軟件和接口等的檢測和驗收范圍應根據設計要求確定。 4.0.2 智能化集成系統檢測應在被集成系統檢測完成后進行。 4.0.3 智能化集成系統檢測應在服務器和客戶端分別進行,檢測點應包括每個被集成系統。 4.0.4 接口功能應符合接口技術文件和接口測試文件的要求,各接口均應檢測,全部符合設計要求的應為檢測合格。 4.0.5 檢測集中監視、儲存和統計功能時,應匼下列規定: 1 顯示界面應為中文; 2 信息顯示應正確,相應時間、儲存時間、數據分類統計等性能指標應符合設計要求; 3 每個被集成系統的抽檢數量宜為該系統信息點數的5%,且抽檢點數不應少于20點,當信息點數少于20點時應全部檢測; 4 智能化集成系統抽檢點數不宜超過1000點; 5 抽檢結果全部符合設計要求,應為檢測合格。 4.0.6 檢測報警監視及處理功能時,應現場模擬報警信號,報警信息顯示應正確,信息顯示響應時同應符合設計要求,每個被集成系坑的抽檢數量不應少于該系統報...閱讀全文

施工小茗 2018-08-07 3855 0

信息化應用系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 信息化應用系統調試檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程質量驗收規范》(GB 50339-2013) 【條文摘錄】 16 信息化應用系統 16.0.1 信息化應用系統可包括專業業務系統、信息設施搐行營理系統、物業管理系統、通用業務系統、公眾信息系統、智能卡應用系統和信息安全管理系統等,檢測和驗收的范圍應根據設計要求確定。 16.0.2 信息他應用系統按構成要素分為設備和軟件,系統檢測應先檢查證備,后檢測應用軟件。 16.0.3 應用軟件測試應接軟件需求規格說明編制測試大綱,并確定測試內容和測試用例,且宜采用黑盒法進行。 16.0.4 信息化應用系統檢測時,應檢查設備的性能指標,結果符合設計要求的應判定為合格。對于智能卡設備還應椅測下列內存: 1 智能卡與讀寫設備間的有效作用距離; 2 智能卡與讀寫設備問的通信傳輸速率和讀寫驗證處理時問; 3 智能卡序號的唯一性。 16.0.5 信息化血用系統檢測時,應測試業務功能和業務流程,結果符合軟件需求規格說明的應判定為合格, 16.0.6 信息化應用系統檢測時,應用軟件的重要功能和性能測試應包括下列內容,結果符合軟件需求規格說明的應判定為合格; 1 重要數據刪除的警告和確認提示...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 2312 0

用戶電話交換系統接口及系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 用戶電話交換系統接口及系統調試檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程質量驗收規范》(GB 50339-2013) 【條文摘錄】 6 用戶電話交換系統 6 0.1 本章適用于用戶電話交換系統、調度系統、會議電話系統和呼叫中心的工程實施的質量控制、系統檢測和竣工驗收。 6.0.2 用戶電話交換系統的檢測和驗收范圍應根據設計要求確定。 6.0.3 用戶電話交換系統的機房接地應符合現行國家標準《通信局(站)防雷與接地工程設計規》GB 50689的有關規定。 6.0.4 對于抗震設防的地區,用戶電話交換系統的設備安裝應符合現行行業標準《電信設備安裝抗震設計規范》 YD5059的有關規定。 6.0.5 用戶電話交換系統工程實施的質量控制除應符合本規范第3章的規定外,尚應檢查電信設備入網許可證。 6.0.6 用戶電話交換系統的業務測試、信令方式測試、系統互通測試、網絡管理及計費功能測試等檢測結果,應滿足系統的設計要求。...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 3176 0

信息導引及發布系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 信息導引及發布系統調試檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程質量驗收規范》(GB 50339-2013) 【條文摘錄】 14 信息導引及發布系統 14.0.1 信息引導及發布系統可由信息播控設備、傳輸網絡、信息顯示屏(信息標識牌)和信息導引設施或查詢終端等組成,檢測和驗收的范圍應根據設計要求確定。 14.0.2 信息引導及發布系統檢測應以系統功能檢測為主,圖像質量主觀評價為輔。 14.0.3 信息引導及發布系統功能檢測應符合下列規定: 1 應根據設計要求對系統功能逐項檢測; 2 軟件操作界面應顯示準確、有效; 3 檢測結果符合設計要求的應判定為合格。 14.0.4 信息引導及發布系統檢測時,應檢測顯示性能,且結果符合設計要求的應判定為合格。 14.0.5 信息引導及發布系統檢測時,應檢查系統斷電后再次?;謴凸╇姇r的自動恢復功能,且結果符合設計要求的應判定為合格。 14.0.6 信息引導及發布系統檢測時,應檢測系統終端設備的遠程控制功能,且結果符合設計要求的應判定為合格。 14.0.7 信息導引及發布系統的圖像質量主觀評價,應符合本規范第11.0.4條第2款的規定。...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 2849 0

防雷與接地系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 防雷與接地系統調試檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程質量驗收規范》(GB 50339-2013) 【條文摘錄】 22 防雷與接地 22.0.1 防雷與接地宜包括智能化系統的接地裝置,接地線、等電位聯結、屏蔽設施和電涌保護器。檢測和驗收的范圍應根據設計要求確定。 22.0.2 智能建筑的防雷與接地系統檢測前,宜檢查建筑物防雷工程的質量驗收記錄。 22.0.3 智能建筑的防雷與接地系統檢測應檢查下列內容,結果符合設計要求的應判定為合格: 1 接地裝置夏接地連接點的安裝; 2 接地電阻的阻值; 3 接地導體的規格、敷設方法和連接方法; 4 等電位聯結帶的規格、聯結方諸和安裝位置; 5 屏蔽設施的安裝; 6 電涌保護器的性能參數、安裝位置、安裝方式和連接導線規格。 22.0.4 智能建筑的接地系統必須保證建筑內備智能化系統的正常運行和人身,設備安全。 22.0.5 智能建筑的防雷與接地系統的驗收文件除應符合本規范第3.4.4條的規定外,尚應包括防雷保護設備的一覽表。...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 4736 0