樓層模板支架如何排布?

zkszfgs
回帖時間:2018-08-07 10:13:07 1樓

高支模一般選取≤900×900,步距<1800。取值通過計算符合安全就行。
  • 李明2018-08-07 11:32:22回復

    謝謝,我想請教的是:如何整體排布,可否指導下哈,謝謝! 謝謝,我想請教的是:如何整體排布,可否指導下哈,謝謝!

  • zkszfgs2018-08-07 12:36:16回復

    安全計算軟件沒有整體排布。 安全計算軟件沒有整體排布。

其他類似問題

樓層模板支架如何排布?...閱讀全文

李明 2018-08-07 1900 1

正常用軟件計算了梁模板、板模板的支撐架,但是軟件沒有提及支架內部的橫豎向剪刀撐、掃地桿的設置。這一款JGJ130中,也沒有找到(僅滿堂有涉及),請問實際施工中是怎么設置的?有沒有哪里有明確規定?...閱讀全文

路在腳下 2018-01-17 2512 5

高大模板支架應如何管理...閱讀全文

豆豆923 2024-05-10 530 1

拱形梁板模板支架計算時是否按最高點取值,且梁板截面高度按豎直向輸入?因為梁板設計高是垂直向?我發現軟件不能直接計算拱形或斜梁、坡屋面板。...閱讀全文

獵日天狼 2018-09-05 2055 2

模板工程模塊中,如梁模板(扣件式,梁板立柱共同),模板及支架計算依據有5種:《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》JGJ130-2011《建筑施工模板安全技術規范》JGJ162-2008《混凝土結構工程施工規范》GB50666-2011《建筑施工臨時支撐結構技術規范》JGJ300-2013《建筑施工腳手架安全技術統一標準 》GB51210-2016如監理和當地安監站沒有規定,一般選哪個為依據進行計算,計算依據為JGJ130-2011時,施工荷載標準值為1.1KN/m2,參照的規范是JGJ162-2008,當計算依據采用GB51210-2016時,施工荷載標準值一般為2.0KN/m2,這個施工荷載標準值有無統一規定;在危險性分析模塊中,計算依據有4種:《建筑施工模板安全技術規范JGJ162-2008《混凝土結構工程施工規范》GB50666-2011《建筑施工臨時支撐結構技術規范》JGJ300-2013《建筑施工腳手架安全技術統一標準 》GB51210-2016,同一根梁如600x900,樓板厚度200mm,層高4米、跨長8米,無空中連廊,上下層無凹進,基本組合,采用的依據不同,對于是否屬于高支模的判斷結果不同,如果監理和當地安監站沒有具體要求,一般選哪個計算依據來判定;...閱讀全文