模板安裝的檢驗批部位可以這么填寫嗎,3層墻柱、4層梁板放在一張模板安裝的檢驗批還是要3層墻柱做一張模板安裝檢驗批,4層梁板做一張檢驗批。

龍舞芳菲
回帖時間:2018-08-06 16:51:23 1樓

首先你需要確定你說的三層墻柱、四層梁板是屬于同一棟樓里不同軸線的施工部位,其次你需要確認他們的隱蔽檢查時間是否一致,再次確定混凝土強度等級是否相同,澆筑時間是否是同一天,以此確定是否把模板資料寫一起。

我建議你按樓層、按流水段分開做資料,這樣不會漏報資料

丁穎
回帖時間:2018-08-06 15:02:59 2樓

我是一起寫的

其他類似問題

模板安裝的檢驗批部位可以這么填寫嗎,3層墻柱、4層梁板放在一張模板安裝的檢驗批還是要3層墻柱做一張模板安裝檢驗批,4層梁板做一張檢驗批。...閱讀全文

孤獨久了會累 2018-08-06 4905 2

視頻里一層檢驗批是柱梁板,怎么沒有墻和樓梯呢我以前做資料是一層梁板梯和墻柱分成兩個檢驗批。我想問一層可以墻柱梁板梯統一劃一個檢驗批嗎?要是能劃為一個檢驗批,那外觀尺寸這個檢驗批怎么劃分呢...閱讀全文

豆豆888 2016-05-26 8225 2

一層柱,一層梁板還是叫二層梁板?有沒有規范嘛?...閱讀全文

邊走邊愛 2018-01-02 4991 4

模板安裝檢驗批部位樣表上好像都有只寫梁板,沒有寫成梁板梯?還有檢驗批容量這一欄,打開后,沒有梯這一項,檢驗批部位用不用寫成梁板梯?...閱讀全文

美好時光 2018-07-15 3143 1

新規范中模板安裝墻柱、梁板、梯可以一起報嗎?...閱讀全文