發帖時間:2018-08-05 16:56:58 樓主

xufei123
回帖時間:2018-08-06 20:18:22 1樓

什么意思?你說的是小梁嗎(150)
愛瑞瑞
回帖時間:2018-08-06 12:15:32 2樓

你選擇的梁的截面特性是不是太小了,承載成立很差。
  • xufei1232018-08-06 20:20:19回復

    什么意思?你說的是小梁嗎(150)提示對拉螺栓不滿足要求 我看網上的 他們間距都設的好大 還能計算通過》》》 什么意思?你說的是小梁嗎(150)提示對拉螺栓不滿足要求 我看網上的 他們間距都設的好大 還能計算通過》》》

  • 愛瑞瑞2018-08-07 12:19:10回復

    我說的就是你的小梁截面是不是太小了,抗彎性能太差了 我說的就是你的小梁截面是不是太小了,抗彎性能太差了

其他類似問題

問題 1.主梁抗彎強度驗算,不滿足要求!請減小小梁間距或門架凈間距,或優化小梁位置等! 應該怎么調整數據? 好像V10.6的沒有“門架距離混凝土板長邊的距離”...閱讀全文

親愛的.壞壞 2016-03-05 2781 1

高支模為什么所有荷載調為零能建模卻計算不通過...閱讀全文

豆豆466 2021-04-09 726 1

智能布置不通過,如何處理?...閱讀全文

yinaifeng 2018-06-09 3529 3

為什么柱箍間距700計算能通過,600卻不能通過...閱讀全文

落葉 2015-07-29 3167 4