溶劑型涂料涂飾檢驗批質量驗收記錄表格示例——

溶劑型涂料涂飾檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——
【規范名稱及編號】 《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001)
【條文摘錄】
摘錄一:
10.1.3 各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分:
室外涂飾工程每一棟樓的同類涂料涂飾的墻面每500—1000m2應劃分為一個檢驗批,不足500 m2也應劃分為一個檢驗批。
2 室內涂飾工程同類涂料涂飾墻面每50間(大面積房間和走廊按涂飾面積30 m2為一間)應劃分為一個檢驗批,不足50間也應劃分為一個檢驗批。
10.1.4 檢查數量應符合下列規定:
1 室外涂飾工程每100 m2應至少檢查一處,每處不得小于10 m2。
2 室內涂飾工程每個檢驗應至少抽查10%,并不得少于3間;不足3間時應全數檢查。
摘錄二:
10.3 溶劑型涂料涂飾工程
10.3.1 本節適用于丙烯酸酯涂料、聚氨酯丙烯酸涂料、有機硅丙烯酸涂料等溶劑型涂料涂飾工程的質量驗收。
主控項目
10.3.2 溶劑型涂料涂飾工程所選用涂料的品種、型號和性能應符合設計要求。
檢驗方法: 檢查產品合格證書、性能檢測報告和進場驗收記錄。
10.3.3 溶劑型涂料涂飾工程的顏色、光澤、圖案應符合設計要求。檢驗方法:觀察。
10.3.4 溶劑型涂料涂飾工程應涂飾均勻、粘結牢固,不得漏涂、透底、起皮和反銹。檢驗方法:觀察;手摸檢查。
10.3.5 溶劑型涂料涂飾工程的基層處理應符合本規范第10.2.5條的要求。檢驗方法:觀察;手摸檢查;檢查施工記錄。
一般項目
10.3.6 色漆的涂飾質量和檢驗方法應符合表10.3.6的規定。
注:無光色漆不檢查光澤。
10.3.7 清漆的涂飾質量和檢驗方法應符合表10.3.7的規定。
10.3.8 涂層與其他裝修材料和設備銜接處應吻合,界面應清晰。 檢驗方法: 觀察。