亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

Better me
發帖時間:2018-08-02 15:17:25 樓主

鋁合金空間網格結構總拼和安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例——

鋁合金空間網格結構總拼和安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號 】  《鋁合金結構工程施工質量驗收規范》 (GB50576-2010)

【條文摘錄】

11.3   總 拼 和 安 裝

主 控 項 目

11.3.1   小拼單元的允許偏差應符合表11.3.1的規定。

檢查數量:  按單元數抽查5%,且不應少于5個。

檢驗方法:  用鋼尺和拉線等輔助量具實測。

注:1 L1——桿件長度。

2 L——跨長。

11.3.2   中拼單元的允許偏差應符合表11.3.2的規定。

檢查數量:  全數檢查。

檢驗方法:  用鋼尺和輔助量具實測。

11.3.3   建筑結構安全等級為一級,且設計有要求時,應按下列項目進行節點承載力試驗:

1   桿件交匯節點應按設計指定規格的連接板及其匹配的鋁桿件連接成試件?兄嶁睦⒀鉤性亓κ匝?,其试褭教O島稍刂蕩笥諢虻扔?.6倍設計承載力為合格;

2   桿件交匯節點應按設計指定規格的連接板最大螺栓孔螺紋進行抗拉強度保證荷載試驗,當達到螺栓的設計承載力時,螺孔、螺紋及螺帽仍完好無損為合格。

檢查數量:  每項試驗做3個試件。

檢驗方法:  檢查試驗報告。

11.3.4   鋁合金空間網格結構總拼完成后及屋面工程完成后應分別測量其撓度值,且所測的撓度值不應超過相應設計值的1.5倍。

檢查數量:   跨度24m及以下鋁合金空間網格結構測量下弦中央一點;跨度24m以上鋁合金空間網格結構測量下弦中央一點及各向下弦跨度的四等分點。

檢驗方法:   用鋼尺和水準儀實測。

一 般 項 目

11.3.5   鋁合金空間網格結構安裝完成后,其節點及桿件表面應干凈,不應有明顯的疤痕、泥沙和污垢等缺陷。

檢查數量:  按節點及桿件數抽查5%,且不應少于10個節點。

檢驗方法:  觀察檢查。

11.3.6   鋁合金空間網格結構安裝完成后,其安裝的允許偏差應符合表11.3.6的規定。

檢查數量:  全數檢查。

檢驗方法:  用鋼尺、經緯儀和水準儀實測。

注:1 L ——縱向、橫向長度。

2 L1——相鄰支座間距。

其他類似問題

鋁合金空間網格結構總拼和安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 鋁合金空間網格結構總拼和安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號 】 《鋁合金結構工程施工質量驗收規范》 (GB50576-2010) 【條文摘錄】 11.3 總 拼 和 安 裝 主 控 項 目 11.3.1 小拼單元的允許偏差應符合表11.3.1的規定。 檢查數量: 按單元數抽查5%,且不應少于5個。 檢驗方法: 用鋼尺和拉線等輔助量具實測。 注:1 L1——桿件長度。 2 L——跨長。 11.3.2 中拼單元的允許偏差應符合表11.3.2的規定。 檢查數量: 全數檢查。 檢驗方法: 用鋼尺和輔助量具實測。 11.3.3 建筑結構安全等級為一級,且設計有要求時,應按下列項目進行節點承載力試驗: 1 桿件交匯節點應按設計指定規格的連接板及其匹配的鋁桿件連接成試件?兄嶁睦?、雁^性亓κ匝?,其试褭教O島稍刂蕩笥諢虻扔?.6倍設計承載力為合格; 2 桿件交匯節點應按設計指定規格的連接板最大螺栓孔螺紋進行抗拉強度保證荷載試驗,當達到螺栓的設計承載力時,螺孔、螺紋及螺帽仍完好無損為合格。 檢查數量: 每項試驗做3個試件。 檢驗方法: 檢查試驗報告。 11.3.4 鋁合金空間網格結構總拼完成后及屋面工程完成后應分別測量其撓度值,且所測的撓度值不應超過相應...閱讀全文

Better me 2018-08-02 2359 0

鋁合金幕墻結構總拼和安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 鋁合金幕墻結構總拼和安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號 】 《鋁合金結構工程施工質量驗收規范》 (GB50576-2010) 【條文摘錄】 13.3 總拼和安裝 主控項目 13.3.1 鋁合金幕墻結構所使用的各種材料、構件和組件的質量,應符合設計要求及國家現行有關標準的規定。 檢查數量: 全數檢查。 檢驗方法: 檢查材料、構件、組件的產品合格證書、進場驗收記錄、性能檢測報告和材料的復驗報告。 13.3.2 鋁合金幕墻結構與主體結構連接的各種預埋件、連接件、緊固?匭氚滄襖喂?,其数量、规格、位种櫌连接方法侯^欄磧Ψ仙杓埔蟆? 檢查數量: 全數檢查。 檢驗方法: 觀察,檢查隱蔽工程驗收記錄和施工記錄。 13.3.3 各種連接件、緊固件的螺栓應有防松動措施,焊接連接應符合設計要求和國家現行有關標準的規定。 檢查數量: 全數檢查。 檢驗方法: 觀察,檢查隱蔽工程驗收記錄和施工記錄。 13.3.4 鋁合金幕墻結構豎向主要構件安裝質量應符合表13.3.4的規定,測量檢查應在風力小于4級時進行。 檢查數量: 按構件數抽查5%,且不應少于3 處。 檢驗方法: 見表13.3.4。 13.3.5 鋁合金幕墻結構橫向主要構件安裝質量的允許偏差應符合表13.3.5...閱讀全文

Better me 2018-08-02 2260 0

鋁合金空間網格結構支承面檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 鋁合金空間網格結構支承面檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號 】 《鋁合金結構工程施工質量驗收規范》 (GB50576-2010) 【條文摘錄】 11.2 支 承 面 主 控 項 目 11.2.1 鋁合金空間網格結構支座定位軸線的位置、支柱錨栓的規格應符合設計要求。 檢查數量: 按支座數抽查10%,且不應少于4處。 檢驗方法: 用經緯儀和鋼尺實測。 11.2.2 支承面頂板的位置、標高、水平度以及支座錨栓位置的允許偏差應符合表11.2.2的規定。 檢查數量: 按支座數抽查10%,且不應少于4處。 檢驗方法: 用全站儀或經緯儀、水準儀、鋼尺實測。 注: L——頂面測量水平度時兩個測點間的距離。 11.2.3 支承墊塊的種類、規格、擺放位置和朝向,必須符合設計要求和國家現行有關標準的規定。橡膠墊塊與剛性墊塊之間或不同類型剛性墊塊之間不得互換使用。 檢查數量: 按支座數抽查10%,且不應少于4處。 檢驗方法: 觀察和用鋼尺實測。 11.2.4 鋁合金空間網格結構支座錨栓的緊固應符合設計要求。 檢查數量: 按支座數抽查10%,且不應少于4處。 檢驗方法: 觀察檢查。 一 般 項 目 11.2.5 支座錨栓尺寸的允許偏差應符合本規范表10.2.4的規定。支座錨...閱讀全文

Better me 2018-08-02 2409 0

鋁合金幕墻結構支承面檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 鋁合金幕墻結構支承面檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號 】 《鋁合金結構工程施工質量驗收規范》 (GB50576-2010) 【條文摘錄】 13.2 支 承 面 主 控 項 目 13.2.1 鋁合金幕墻結構支座定位軸線處錨栓的規格應符合設計要求。 檢查數量: 按支座數抽查10%,且不應少于4 處。 檢驗方法: 用鋼尺實測。 13.2.2 預埋件和連接件安裝質量的檢驗指標,應符合下列規定: 1 幕墻結構預埋件和連接件的數量、埋設方法及防腐處理應符合設計要求; 2 預埋件的標高及位置的偏差不應大于20mm。 檢查數量: 按預埋件數抽查10%,且不應少于4處。 檢驗方法: 用經緯儀、水準儀和鋼尺實測。...閱讀全文

Better me 2018-08-02 2674 0

鋁合金門窗安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 鋁合金門窗安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001) 【條文摘錄】 摘錄一: 5.1.5 各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分: 1 同一品種、類型和規格的木門窗、金屬門窗、塑料門窗及門窗玻璃每100樘應劃分為一個檢驗批,不足100樘也應劃分為一個檢驗批。 2 同一品種、類型和規格的特種門每50樘應劃分為一個檢驗批,不足50樘也應劃分為一個檢驗批。 5.1.6 檢查數量應符合下列規定: 1 木門窗、金屬門窗、塑料門窗及門窗玻璃,每個檢驗批應至少抽查5%,并不得少于3樘,不足3樘時應全數檢查;高層建筑的外窗,每個檢驗批應至少抽查10%,并不得少于6樘,不足6樘時應全數檢查。 2 特種門每個檢驗批應至少抽查50%,并不得少于10樘,不足10樘時應全數檢查。 摘錄二: 5.3 金屬門窗安裝工程 5.3.1 本節適用于鋼門窗、鋁合金門窗、涂色鍍鋅鋼板門窗等金屬門窗安裝工程質量的驗收。 主控項目 5.3.2 金屬門窗的品種、類型、規格、尺寸、性能、開啟方向、安裝位置、連接方式及鋁合金門窗的型材壁厚應符合設計要求。金屬門窗的防腐處理及填嵌、密封處理應符合設計要求。 檢驗方法: 觀察;尺量檢查;檢查產品合格證書、性能檢測報告、進場驗...閱讀全文

Better me 2018-08-03 12644 0

售前客服