逆筑結構檢驗批質量驗收記錄表格示例——

逆筑結構檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——
【規范名稱及編號 】 《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208- 2011)
【條文摘錄】
摘錄一:
3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定:
1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等 施工段劃分檢驗批;
2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;
3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;
4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規 范的規定。
摘錄二:
6.5 逆筑結構
6.5.1 逆筑結構適用于地下連續墻為主體結構或地下連續墻與內襯構成復合襯砌進行逆筑法施工的地下工程。
6.5.2 地下連續墻為主體結構逆筑法施工應符合下列規定:
1 地下連續墻墻面應鑿毛、清洗干凈,并宜做水泥砂漿防水層;
2 地下連續墻與頂板、中樓板、底板接縫部位應鑿毛處理;施工縫的施工應符合本規范第5.1節的有關規定;
3 鋼筋接駁器處宜涂刷水泥基滲透結晶型防水涂料。
6.5.3 地下連續墻與內襯構成復合襯砌進行逆筑法施工除應符合本規范第6.5.2條的規定外,尚應符合下列規定:
1 頂板及中樓板下部500mm內襯墻應同時澆筑,內襯墻下部應做成斜坡形;斜坡形下部應預留300mm~500mm空間,并應待下部先澆混凝土施工14d后再行澆筑;
2 澆筑混凝土前,內襯墻的接縫面應鑿毛、清洗干凈,并應設置遇水膨脹止水條或止水膠和預埋注漿管;
3 內襯墻的后澆帶混凝土應采用補償收縮?炷粒街諞爍哂諦逼露ザ?00mm以上;
6.5.4 內襯墻垂直施工縫應與地下連續墻的槽段接縫相互錯開2.0m~3.0m。
6.5.5 底板混凝土應連續澆筑,不得留設施工縫;底板與樁頭接縫部位的防水處理應符合本規范第5.7節的有關規定。
6.5.6 底板混凝土達到設計強度后方可停止降水,并應將降水井封堵密實。
6.5.7 逆筑結構分項工程檢驗批的抽樣檢驗數量,應按混凝土外露面積每100m2抽查1處,每處10m2,且不得少于3處。
6.5.8 補償收縮混凝土的原材料、配合比以及坍落度必須符合設計要求。
檢驗方法: 檢查產品合格證、產品性能檢測報告、計量措施和材料進場檢驗報告。
6.5.9 內襯墻接縫用遇水膨脹止水條或止水膠和預埋注漿管必須符合設計要求;
檢驗方法: 檢查產品合格證、產品性能檢測報告和材料進場檢驗報告。
6.5.10 逆筑結構的滲漏水量必須符合設計要求。
檢驗方法: 觀察檢查和檢查滲漏水檢測記錄。
6.5.11 逆筑結構的施工應符合本規范第6.5.2條和第6.5.3條的規定。
檢驗方法: 觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。
6.5.12 遇水膨脹止水條的施工應符合本規范第5.1.8條的規定;遇水膨脹止水膠的施工應符合本規范第5.1.9條的規定;預埋注漿管的施工應符合本規范第5.1.10條的規定。
檢驗方法: 觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。