錨桿檢驗批質量驗收記錄表格示例——

錨桿檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號】  《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》(GB50202-2002)

【條文摘錄】

摘錄一:

7.1  一般規定

7.1.1  在基坑(槽)或管溝工程等開挖施工中,現場不宜進行放坡開挖,當可能對鄰近建(構)筑物、地下管線、永久性道路產生危害時,應對基坑(槽)、管溝進行支護后再開挖。

7.1.2  基坑(槽)、管溝開挖前應做好下述工作:

1  基坑(槽)、管溝開挖前,應根據支護結構形式、挖深、地質條件、施工方法、周圍環境、工期、氣候和地面載荷等資料制定施工方案、環境保護措施、監測方案,經審批后方可施工。

2  土方工程施工前,應對降水、排水措施進行設計,系統應經檢查和試運轉,一切正常時方可開始施工。

3  有關圍護結構的施工質量驗收可按本規范第4章、第5章及本章7.2、7.3、7.4、7.6、7.7的規定執行,驗收合格后方可進行土方開挖。

7.1.3  土方開挖的順序、方法必須與設計工況相一致,并遵循“開槽支撐,先撐后挖,分層開挖,嚴禁超挖”的原則。

7.1.4  基坑(槽)、管溝的挖土應分層進行。在施工過程中基坑(槽)、管溝邊堆置土方不應超過設計荷載,挖方時不應碰撞或損傷支護結構、降水設施。

7.1.5  基坑(槽)、管溝土方施工中應對支護結構、周圍環境進行觀察和監測,如出現異常情況應及時處理,待恢復正常后方可繼續施工。

7.1.6  基坑(槽)、管溝開挖至設計標高后,應對坑底進行保護,經驗槽合格后,方可進行墊層施工。對特大型基坑,宜分區分塊挖至設計標高,分區分塊及時澆筑墊層。必要時,可加強墊層。

7.1.7  基坑(槽)、管溝土方工程驗收必須確保支護結構安全和周圍環境安全為前提。當設計有指標時,以設計要求為依據,如無設計指標時應按表7.1.7的規定執行。

摘錄二:

7.4  錨桿及土釘墻支護工程

7.4.1  錨桿及土釘墻支護工程施工前應熟悉地質資料、設計圖紙及周圍環境,降水系統應確保正常工作,必須的施工設備如挖掘機、鉆機、壓漿泵、攪拌機等應能正常運轉。

7.4.2  一般情況下,應遵循分段開挖、分段支護的原則,不宜按一次挖就再行支護的方式施工。

7.4.3  施工中應對錨桿或土釘位置,鉆孔直徑、深度及角度,錨桿或土釘插入長度,注漿配比、壓力及注漿量,噴錨墻面厚度及強度、錨桿或土釘應力等進行檢查。

7.4.4  每段支護體施工完后,應檢查坡頂或坡面位移,坡頂沉降及周圍環境變化,如有異常情況應采取措施,恢復正常后方可繼續施工。

7.4.5  錨桿及土釘墻支護工程質量檢驗應符合表7.4.5的規定。

其他類似問題

錨桿檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 錨桿檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》(GB50202-2002) 【條文摘錄】 摘錄一: 7.1 一般規定 7.1.1 在基坑(槽)或管溝工程等開挖施工中,現場不宜進行放坡開挖,當可能對鄰近建(構)筑物、地下管線、永久性道路產生危害時,應對基坑(槽)、管溝進行支護后再開挖。 7.1.2 基坑(槽)、管溝開挖前應做好下述工作: 1 基坑(槽)、管溝開挖前,應根據支護結構形式、挖深、地質條件、施工方法、周圍環境、工期、氣候和地面載荷等資料制定施工方案、環境保護措施、監測方案,經審批后方可施工。 2 土方工程施工前,應對降水、排水措施進行設計,系統應經檢查和試運轉,一切正常時方可開始施工。 3 有關圍護結構的施工質量驗收可按本規范第4章、第5章及本章7.2、7.3、7.4、7.6、7.7的規定執行,驗收合格后方可進行土方開挖。 7.1.3 土方開挖的順序、方法必須與設計工況相一致,并遵循“開槽支撐,先撐后挖,分層開挖,嚴禁超挖”的原則。 7.1.4 基坑(槽)、管溝的挖土應分層進行。在施工過程中基坑(槽)、管溝邊堆置土方不應超過設計荷載,挖方時不應碰撞或損傷支護結構、降水設施。 7.1.5 基坑(槽)、管溝土方施工中應對支護結構、周圍環境進行觀察和監測,如出現異常情況應及...閱讀全文

Better me 2018-08-02 6878 0

錨桿靜壓樁檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 錨桿靜壓樁檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》(GB50202- 2002) 【條文摘錄】 摘錄一: 5.1 一般規定 5.1.1 樁位的放樣允許偏差如下: 群樁:20mm; 單排樁:10mm。 5.1.2 樁基工程的樁位驗收,除設計有規定外,應按下述要求進行: 1 當樁頂設計標高與施工場地標高相同時,或樁基施工結束后,有可能對樁位進行檢查時,樁 基工程的驗收應在施工結束后進行。 2 當樁頂設計標高低于施工場地標高,送樁后無法對樁位進行檢查時,對打入樁可在每根樁樁 頂沉至場地標高時,進行中間驗收,待全部樁施工結束,承臺或底板開挖到設計標高后,再做最終驗收。對灌注樁可對護筒位置做中間驗收。 5.1.3 打(壓)入樁(預制混凝土方樁、先張法預應力管樁、鋼樁)的樁位偏差,必須符合表5.1.3 的規定。斜樁傾斜度的偏差不得大于傾斜角正切值的15%(傾斜角系樁的縱向中心線與鉛垂線間夾角)。 5.1.4 灌注樁的樁位偏差必須符合表5.1.4的規定,樁頂標高至少要比設計標高高出0.5m,樁底 清孔質量按不同的成樁工藝有不同的要求,應按本章的各節要求執行。每澆注50m3必須有1組試件,小于50m3的樁,每根樁必須有1組試件。 5.1.5 工程樁應進...閱讀全文

Better me 2018-08-02 4084 0

預應力灌漿與封錨檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 預應力灌漿與封錨檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 6.5灌漿及封錨主控項目6.5.1預留孔道灌漿后,孔道內水泥漿應飽滿、密實。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察,檢查灌漿記錄。6.5.2灌漿用水泥漿的性能應符合下列規定: 1 3h自由泌水率宜為O,且不應大于1%,泌水應在24h內全部被水泥漿吸收; 2水泥漿中氯離子含量不應超過水泥重量的0.06% 3當采用普通灌漿工藝時,24h自由膨脹率不應大于6%;當采用真空灌漿工藝時,24h自由膨脹率不應大于3%。 檢查數量:同一配合比檢查一次。 檢驗方法:檢查水泥漿性能試驗報告。6.5.3 現場留置的灌漿用水泥漿試件的抗壓強度不應低于30MPa。 試件抗壓強度檢驗應符合下列規定:1 每組應留取6個邊長為70.7mm的立方體試件,并應標準養護28d; 2 試件抗壓強度應取6個試件的平均值;當一組試件中抗壓強度最大值或最小值與平均值相差超過20%時,應取中間4個試件強度的平均值。 檢查數量:每工作班留置一組。 檢驗方法:檢查試件強度試驗報告。6.5.4錨具的封閉保護措施應符合設計要求。當設計無具體要求時,外露錨具和預應力筋的混凝土保護層厚度不應小于:一類環境時20mm,二a、二b類環境時50mm,三a、三b類環境時80...閱讀全文

Better me 2018-08-10 2721 0

預應力灌漿與封錨檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 預應力灌漿與封錨檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《混凝土結構工程施工質 量驗收規范》(GB50204-2002,2010版) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.2 混凝土結構子分部工程可根據結構的施工方法分為兩類:現澆混凝土結 構子分部工程和裝配式混凝土結構子分部工程;根據結構的分類,還可分為鋼筋混凝土結構子分 部工程和預應力混凝土結構子分部工程等。 混凝土結構子分部工程可劃分為 模板、鋼筋、預應力、混凝土、現澆結構和裝配式結構等分項工程。 各分項 工程可根據與施工方式相一致且便于控制施工質量的原則,按工作班、樓層、結構縫或施工段劃 分為若干檢驗批。 摘錄二: 6.1 一般規定 6.1.1 后張法預應力工程的施工應由具有相應資質等級的預應力專業施工單位 承擔。 6.1.2 預應力筋張拉機具設備及儀表,應定期維護和校驗。張拉設備應配套標 定,并配套使用。張拉設備的標定期限不應超過半年。當在使用過程中出現反常現象時或在千斤 頂檢修后,應重新標定。 注: 1 張拉設備標定時,千斤頂活塞的運行方向應與實際張拉工作狀態一致 ; 2 壓力表的精度不應低于1.5級, 標定張拉設備用的試驗機或測力計精度不 應低于±2%。 6.1...閱讀全文

Better me 2018-08-02 3231 0

巖石錨桿檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 巖石錨桿檢驗批質量驗收記錄填寫說明—— 5 基礎工程5.1 一般規定5.1.1 擴展基礎、筏形與箱形基礎、沉井與沉箱,施工前應對放線尺寸進行復核;樁基工程施工前應對放好的軸線和樁位進行復核。群樁樁位的放樣允許偏差應為20mm,單排樁樁位的放樣允許偏差應為10mm。5.1.2 預制樁(鋼樁)的樁位偏差應符合表5.1.2的規定。斜樁傾斜度的偏差應為傾斜角正切值的15%。 5.1.3 灌注樁混凝土強度檢驗的試件應在施工現場隨機抽取。來自同一攪拌站的混凝土,每澆筑50m3必須至少留置1組試件;當混凝土澆筑量不足50 III3時,每連續澆筑12h必須至少留置1組試件。對單柱單樁,每根樁應至少留置1組試件。5.1.4 灌注樁的樁徑、垂直度及樁位允許偏差應符合表5.1.4的規定。 5.1.5工程樁應進行承載力和樁身完整性檢驗。5.1.6設計等級為甲級或地質條件復雜時,應采用靜載試驗的方法對樁基承載力進行檢驗,檢驗樁數不應少于總樁數的1%,且不應少于3根,當總樁數少于50根時,不應少于2根。在有經驗和對比資料的地區,設計等級為乙級、丙級的樁基可采用高應變法對樁基進行豎向抗壓承載力檢測,檢測數量不應少于總樁數的5%,且不應少于l0根。5.1.7 工程樁的樁身完整性的抽檢數量不應少于總樁數的20%,且不應少于10根。每根柱子承臺下的樁抽...閱讀全文