鋼筋混凝土預制樁(鋼筋骨架)檢驗批質量驗收記錄表格示例——

鋼筋混凝土預制樁(鋼筋骨架)檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號】  《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》(GB50202-2002)

【條文摘錄】

摘錄一:

5.1  一般規定

5.1.1  樁位的放樣允許偏差如下:

群樁:20mm;

單排樁:10mm。

5.1.2  樁基工程的樁位驗收,除設計有規定外,應按下述要求進行:

1  當樁頂設計標高與施工場地標高相同時,或樁基施工結束后,有可能對樁位進行檢查時,樁基工程的驗收應在施工結束后進行。

2  當樁頂設計標高低于施工場地標高,送樁后無法對樁位進行檢查時,對打入樁可在每根樁樁頂沉至場地標高時,進行中間驗收,待全部樁施工結束,承臺或底板開挖到設計標高后,再做最終驗收。對灌注樁可對護筒位置做中間驗收。

5.1.3  打(壓)入樁(預制混凝土方樁、先張法預應力管樁、鋼樁)的樁位偏差,必須符合表5.1.3的規定。斜樁傾斜度的偏差不得大于傾斜角正切值的15%(傾斜角系樁的縱向中心線與鉛垂線間夾角)。

5.1.4  灌注樁的樁位偏差必須符合表5.1.4的規定,樁頂標高至少要比設計標高高出0.5m,樁底清孔質量按不同的成樁工藝有不同的要求,應按本章的各節要求執行。每澆注50m3必須有1組試件,小于50m3的樁,每根樁必須有1組試件。

5.1.5  工程樁應進行承載力檢驗。對于地基基礎設計等級為甲級或地質條件復雜,成樁質量可靠性低的灌注樁,應采用靜載荷試驗的方法進行檢驗,檢驗樁數不應少于總數的1%,且不應少于3根,當總樁數少于50根時,不應少于2根。

5.1.6  樁身質量應進行檢驗。對設計等級為甲級或地質條件復雜,成檢質量可靠性低的灌注樁,抽檢數量不應少于總數的30%,且不應少于20根;其他樁基工程的抽檢數量不應少于總數的20%,且不應少于10根;對混凝土預制樁及地下水位以上且終孔后經過核驗的灌注樁,檢驗數量不應少于總樁數的10%,且不得少于10根。每個柱子承臺下不得少于1根。

5.1.7  對砂、石子、鋼材、水泥等原材料的質量、檢驗項目、批量和檢驗方法,應符合國家現行標準的規定。

5.1.8  除本規范第5.1.5、5.1.6條規定的主控項目外,其他主控項目應全部檢查,對一般項目,除已明確規定外,其他可按20%抽查,但混凝土灌注樁應全部檢查。

摘錄二:

5.4  混凝土預制樁

5.4.1  樁在現場預制時,應對原材料、鋼筋骨架(見表5.4.1)、混凝土強度進行檢查;采用工廠生產的成品樁時,樁進場后應進行外觀及尺寸檢查。

5.4.2  施工中應對樁體垂直度、沉樁情況、樁頂完整狀況、接樁質量等進行檢查,對電焊接樁,重要工程應做10%的焊縫探傷檢查。

5.4.3  施工結束后,應對承載力及樁體質量做檢驗。

5.4.4  對長樁或總錘擊數超過500擊的錘擊樁,應符合樁體強度及28d齡期的兩項條件才能錘擊。

5.4.5  鋼筋混凝土預制樁的質量檢驗標準應符合表5.4.5的規定。



其他類似問題

鋼筋混凝土預制樁(鋼筋骨架)檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 鋼筋混凝土預制樁(鋼筋骨架)檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》(GB50202-2002) 【條文摘錄】 摘錄一: 5.1 一般規定 5.1.1 樁位的放樣允許偏差如下: 群樁:20mm; 單排樁:10mm。 5.1.2 樁基工程的樁位驗收,除設計有規定外,應按下述要求進行: 1 當樁頂設計標高與施工場地標高相同時,或樁基施工結束后,有可能對樁位進行檢查時,樁基工程的驗收應在施工結束后進行。 2 當樁頂設計標高低于施工場地標高,送樁后無法對樁位進行檢查時,對打入樁可在每根樁樁頂沉至場地標高時,進行中間驗收,待全部樁施工結束,承臺或底板開挖到設計標高后,再做最終驗收。對灌注樁可對護筒位置做中間驗收。 5.1.3 打(壓)入樁(預制混凝土方樁、先張法預應力管樁、鋼樁)的樁位偏差,必須符合表5.1.3的規定。斜樁傾斜度的偏差不得大于傾斜角正切值的15%(傾斜角系樁的縱向中心線與鉛垂線間夾角)。 5.1.4 灌注樁的樁位偏差必須符合表5.1.4的規定,樁頂標高至少要比設計標高高出0.5m,樁底清孔質量按不同的成樁工藝有不同的要求,應按本章的各節要求執行。每澆注50m3必須有1組試件,小于50m3的樁,每根樁必須有1組試件。 5.1.5 工程樁應進行承...閱讀全文

Better me 2018-08-02 2421 0

鋼筋混凝土預制樁檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 鋼筋混凝土預制樁檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》(GB50202-2002) 【條文摘錄】 摘錄一: 5.1 一般規定 5.1.1 樁位的放樣允許偏差如下: 群樁:20mm; 單排樁:10mm。 5.1.5 工程樁應進行承載力檢驗。對于地基基礎設...閱讀全文

Better me 2018-08-02 6267 0

鋼管內鋼筋骨架檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 鋼管內鋼筋骨架檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及 編號】《鋼管混凝土工程施工質量驗收規范》(GB50628-2010) 【條文摘錄】...閱讀全文

Better me 2018-08-02 1826 0

鋼筋混凝土預制樁檢驗批質量驗收記錄表格范例——鋼筋混凝土預制樁檢驗批質量驗收記錄填寫說明——5 基礎工程5.1 一般規定5.1.1 擴展基礎、筏形與箱形基礎、沉井與沉箱,施工前應對放線尺寸進行復核;樁基工程施工前應對放好的軸線和樁位進行復核。群樁樁位的放樣允許偏差應為20mm,單排樁樁位的放樣允許偏差應為10mm。5.1.2 預制樁(鋼樁)的樁位偏差應符合表5.1.2的規定。斜樁傾斜度的偏差應為傾斜角正切值的15%。5.1.3 灌注樁混凝土強度檢驗的試件應在施工現場隨機抽取。來自同一攪拌站的混凝土,每澆筑50m3必須至少留置1組試件;當混凝土澆筑量不足50 III3時,每連續澆筑12h必須至少留置1組試件。對單柱單樁,每根樁應至少留置1組試件。5.1.4 灌注樁的樁徑、垂直度及樁位允許偏差應符合表5.1.4的規定。5.1.5工程樁應進行承載力和樁身完整性檢驗。5.1.6設計等級為甲級或地質條件復雜時,應采用靜載試驗的方法對樁基承載力進行檢驗,檢驗樁數不應少于總樁數的1%,且不應少于3根,當總樁數少于50根時,不應少于2根。在有經驗和對比資料的地區,設計等級為乙級、丙級的樁基可采用高應變法對樁基進行豎向抗壓承載力檢測,檢測數量不應少于總樁數的5%,且不應少于l0根。5.1.7 工程樁的樁身完整性的抽檢數量不應少于總樁數的20%,且不應少于10根。每根柱子承臺下的樁抽檢數...閱讀全文

Better me 2018-09-27 2951 0

鋼筋混凝土預制樁檢驗批質量驗收記錄檢驗批容量是填寫單位工程樁的總數量還是填寫每天打樁的數量?...閱讀全文

1524/1956 2018-11-29 1545 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信