臨時用電規范
一. 外電線路防護
1.1 在建工程不得在外電架空線路正下方施工、搭設作業棚、建造生活設施或堆放構件、架具、材料及其他雜物等。
1.2 在建工程(含腳手架)的周邊與外電架空線路的邊線之間的最小安全操作距離應符合表1規定。
..........................................................
表1 在建工程(含腳手架)的周邊與外電架空線路的邊線之間的最小安全操作距離
注:上、下腳手架的斜道不宜設在有外電線路的一側。
1.3 施工現場的機動車道與外電架空線路交叉時,架空線路的最低點與路面的最小垂直距離應符合表2規定。
表2 施工現場的機動車道與架空線路交叉時的最小垂直距離
1.4 起重機嚴禁越過無防護設施的外電架空線路作業。在外點架空線路附近吊裝時,起重機的任何部位或被吊裝物邊緣在最大偏斜時與架空線路邊線的最小安全距離應符合表3規定。
表3 起重機與架空線路邊線的最小安全距離
1.5 施工現場開挖溝槽邊緣與外電埋地電纜溝槽邊緣之間的距離不得小于0.5m。
1.6 當達不到本規范上述的規定時,必須采取絕緣隔離防護措施,并應懸掛醒目的警告標志。架設防護設施時,必須經有關部門批準,采用線路暫時停電或其他可靠地安全技術措施,并應有電氣工程技術人員和專職安全人員監護。防護設施與外電線路之間的安全距離不應小于表4所列的數值。
表4 ?防護設施與外電線路之間的最小安全距離
防護設施應堅固、穩定,且對外電線路的距離防護應達到IP30級。
1.7 在外電架空線路附近開挖溝槽時,必須會同有關部門采取加固措施,防止外電架空線路電杠傾斜、懸倒。
2 電氣設備防護
2.1電氣設備現場周嚮得存放易燃易憋、污源和竒介質,否則應予清除或做防護處置,其防護等級必須與環境條件相適應。
2.2電氣設備設置場所應能避免物體打擊和機械損傷,否則應防護處置。
3 配電室
3.1配電室應靠近電源,并應設在灰塵少、潮氣少、振動小、無腐蝕介質、無易燃易爆物及道路暢通的地方。
3.2成列的配電柜和控制柜兩端應與重復接地線及保護零線做電氣連接。
3.3配電室和控制室應能自然通風,并應采取防止雨水侵入和動物進入的措施。
3.4配電室布置應符合下列要求:
3.4.1配電柜正面的操作通道寬度,單列布置或雙列背對背布置不小于1.5嗎,雙列面對面布置不小于2m;
3.4.2配電柜后面的維護通道寬度,單列布置或雙列面對面布置不小于0.8m,雙列背對背布置不小于1.5嗎,個別地點有建筑物結構凸出的地方,則此點通道寬度可減少0.2m;
3.4.3配電柜側面的維護通道寬度不小于1m;
3.4.4配電室的頂棚與地面的距離不低于3m;
3.4.5配電室內設置值班或檢修室時,該室邊緣距配電柜的水平距離大于1m,并采取屏障隔離;
3.4.6配電室內的裸母線與地面垂直距離小于2.5m時,采用遮欄隔離,遮欄下面通道的高度不小于1.9m;
3.4.7配電室圍欄上端與其正上方帶電部分的凈距離不小于0.075m;
3.4.8配電室裝置的上端距頂棚不小于0.5m;
3.4.9配電室內的母線涂刷有色油漆,以標志相序;以柜正面方向為基準,其涂色符合表5規定。
表 5母線涂色
相 ?別
|
顏 ?色
|
垂直排列
|
水平排列
|
引下排列
|
Ll(A)
|
黃
|
上
|
后
|
左
|
L2(B)
|
綠
|
中
|
中
|
中
|
L3(C)
|
紅
|
下
|
前
|
右
|
N
|
淡藍
|
|
|
|
3.4.10配電室的建筑物和構筑物的耐火等級不低于3級,室內配置砂箱和可用于撲滅電氣火災的滅火器;
3.4.11配電器的門向外開,并配鎖;
3.4.12配電室的照明分別設置正常和事故照明。
3.5配電柜應裝設電度表,并裝設電流、電壓表。電流表與計費電度表不得共用一組電流互感器。
3.6配電柜應裝設電源隔離開關及短路、過載、漏電保護器。電源隔離開關分斷時應有明顯可見分段點。
3.7配電柜應編號,并應有用途標記。
3.8配電柜或配電線路停電維修時,應連接電線,并應懸掛“禁止合匝、有人工作”停電標志牌。停送電必須由專人負責。
3.9配電室應保持整潔,不得堆放任何妨礙操作、維修的雜物。
4 架空線路
4.1架空線路必須采用絕緣導線。
4.2架空線路必須架設在專用電杠上,嚴禁架設在樹木、腳手架及其他設施上。
4.3架空線路相序排列應符合下列要求:
4.3.1動力、照明線在同一橫擔上架設時,導線相序排列是:面向負荷從左側起依次為L(zhǎng)1、N、L2、L3、PE;
4.3.2動力、照明線在二層橫擔上分別架設時,導線相序排列是:上層橫擔面向負荷從左側起依次為L(zhǎng)1、L2、L3:下層橫擔面向負荷從左側起依次為L(zhǎng)1(L2、L3)、N、PE。
4.4架空線路的檔距不得大于35m
4.5架空線路的線間距不得小于0.3m。靠近電杠的兩導線的間距不得小于0.5m。
4.6架空線路宜采用鋼筋混凝土桿。鋼筋混凝土桿不得有露筋、寬度大于0.4mm的裂紋和扭曲;木桿不得腐朽,其梢徑不應小于140mm。
5 電纜線路
5.1電纜中必須包含全部工作芯線和用作保護零線或保護線的芯線。需要三相四線制配電的電纜線路必須采用五芯電纜。
五芯電纜中必須包含淡藍、綠/黃二種顏色絕緣芯線。淡藍色芯線必須用作N線;綠/黃雙色線必須用作PE線,嚴禁混用!
5.2電纜線路應采用埋地或架空敷設,嚴禁沿地面明設,并應避免機械損傷和介質腐蝕。埋地電纜路徑應設方位標志。
5.3埋地電纜與其附近外電電纜和管溝的平行間距不得小于2m,交叉間距不得小于1m。
5.4架空電纜應沿電桿、支架或墻壁敷設,并采用絕緣子固定,綁扎線必須采用絕緣線,固定點間距應保證電纜能承受自重所帶來的荷載。
5.5室內配線必須采用絕緣導線或電纜。
6 配電箱及開關箱
6.1配電系統應設置配電柜或總配電箱、分配電箱、開關箱,施行三級配電。(如下圖所示)
6.2總配電箱一下可設若干個分箱電箱;分箱電箱一下可設若干開關箱。總配電箱應設在靠近電源的區域,分配電箱應設在用電設備或負荷相對集中的區域,分配電箱與開關箱的距離不得超過30m,開關箱與其控制的固定式用電設備的水平距離不宜超過3m。
6.3每臺用電設備必須有各自專用的開關箱,嚴禁用同一個開關箱直接控制2臺及2臺以上用電設備(含插座)。
6.4動力配電箱與照明配電箱宜分別設置。當合并設置為同一開關箱時,動力和照明應分路配電;動力開關箱與照明開關箱,必須分設。
6.5配電箱、開關箱應裝設在干燥、通風及常溫場所,不得裝設在有嚴重損傷作用的瓦斯、煙氣、潮氣及其他有害介質中,亦不得裝設在易受外來固體物撞擊,強烈振動、液體浸濺及熱源烘烤場所。否則應予以清除或做防護處理。
6.6配電箱、開關箱應裝設端正、牢固。固定式配電箱、開關箱的中心點與地面的垂直距離應為1.4-1.6m。移動式配電箱、開關箱應裝設在堅固、穩定的支架上。其中心點與地面的垂直距離宜為0.8-1.6m。
6.7配電箱、開關箱內的電器(含插座)應按其規定的位置緊固在電氣安裝板上,不得歪斜和松動。
6.8配電箱的電器安裝板上必須分設N線端子板和PE線端子板。N線端子板必須與金屬電器安裝板絕緣;PIE線端子板必須與金屬電器安裝板做電氣連接。進出線中的N線必須通過N線端子板連接;PE線必須通過PE線端子板連接。
6.9配電箱、開關箱中導線的進出口和出線口應設在箱體的下底面。
6.10配電箱、開關箱的進、出口應配置固定線卡,進出線應加絕緣護套并成束卡固在箱體上,不得與箱體直接接觸。移動式配電箱、開關箱的進、出線應采用橡皮護套絕緣電纜,不得有接頭。
6.11配電箱、開關箱外形結構應能防護防塵。
6.12當總路設置總漏電保護器時,還應裝設總隔離開關、分路隔離開關以及總斷路器、分路斷路器或總?cè)蹟嗥鳌⒎致啡蹟嗥鳌.?dāng)分路設置分路漏電保護器時,還應裝設總隔離開關、分路隔離開關以及總斷路器、分路斷路器或總熔斷器、分路熔斷器?
6.13隔離開關應設置于電源進線端,應采用分斷時具有可見分段點,并能同時斷開電源所有極的隔離電器。
6.14總配電箱應裝設電壓表、總電流表、電度表及其他需要的儀表。
6.15開關箱中漏電保護器的額定漏電動作電流不應大于30mA,額定漏電動作時間不應大于0.1s。使用于潮濕或有腐蝕介質場所的漏電保護器應采用防濺型產品,其額定漏電動作不應大于15mA,額定漏電動作時間不應大于0.1s。
6.16總配電箱中漏電保護器的額定漏電動作電流應大于30mA,額定漏電動作時間應大于0.1s,但其額定漏電動作電流與額定漏電動作時間的乘積不應大于30mA·S.
8.17配電箱、開關箱的電源進線端嚴禁采用插頭和插座做活動連接。
8.18配電箱、開關箱箱門應配鎖、并應有專人負責。
8.19對配電箱、開關箱進行國企維修、檢查時,必須將其前一級相應的電源隔離開關分閘斷電,并懸掛“禁止合閘、有人工作”停電標志牌,嚴禁帶電作業。施工現場停止作業1小時以上時,應將動力開關箱斷電上鎖。
8.20配電箱、開關箱必須按照下列順序操作:
送電操作順序?yàn)椋嚎偱潆娤洹峙潆娤洹_(kāi)關箱;
停電操作順序為：開關箱→→分配電箱→總配電箱
8.21配電箱、開關箱內不得隨意掛接其他用電設備,電器配置和接線嚴禁隨意改動。
8.22配電箱、開關箱的進行和出線嚴禁承受外力,嚴禁與金屬尖銳端口、強腐蝕介質和易燃易爆接觸。